Verbindung zwischen Soleverteiler und WP

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Asrael80
22.8. - 23.8.2007
2 Antworten 2
2
Bei mir wird die Verbindung zwischen Schacht (wo die Kollektorkreise der Flächenkollektoren zusammengeführt werden) und der Wärmepumpe ca. 10m lang.
Ungefähr 3m-4m davon verlaufen in Keller, da ich mit den Soleleitungen unter dem Stiegenerker ins Haus komme und diese dann noch bis zum Technikraum wo die WP WP [Wärmepumpe] steht verlegt werden.
Sind diese 3m-4m hinsichtlich Kondenswasserbildung ein Problem?
Hat das jemand auch bei sich im Haus so gemacht oder sollten die Soleleitungen nur so kurz wie unbedingt nötig im Keller verlegt sein?

  •  Börni
22.8.2007  (#1)
Isolieren Isolieren, Isolieren - Die Leitungen sind extrem Kondenswasseranfällig, Da hilft nur genaues Arbeiten und eine sehr gut Isolierung

1
  •  BabiM
23.8.2007  (#2)
isolieren - meine soleleitung geht auch ca. 4 m im Keller. Bei meinem Solerücklauf von 8°C schwitzen die Rohre bereits erheblich.

Also unbedingt mit Armaflex isolieren. (am besten vom Profi)

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.