Vaillant Flexotherm vwf 117/4 - Hoher Stromverbrauch?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  philippnoack
7.1. - 8.1.2026
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Hallo liebes Forum,

wir haben bei uns im Haus eine Vaillant Flexotherm VWF 117/4 Wasser Wasser Wärmepumpe.

Wir haben eine beheizbare Fläche von rund ~260qm (OG, EG, Keller)

Als erste Maßnahme hab ich diesen Winter mal den Keller komplett zugedreht um zu schauen, ob ich dann mit der Heizkurve runter gehen kann. Das hat auch geklappt, von 0,2 runter auf 0,15 und kann damit weitestgehend die Temperaturen halten. 

Wir haben einen sehr offenen Wohnraum inklusive Galerie und Atrium.

Ich habe die Heizung auf gewünschte 24 Grad gestellt.
Es gibt keine Zimmerregelung - ich habe nur das Schlafzimmer händisch ein kleines bisschen zugedreht. 

Wir haben 3 Verteiler, zwei davon im Technikraum (Keller, EG) und einen im OG. 
Keller hat drei Kreise
EG hat 9 Kreise
OG hat 5 Kreise

Laut den Vaillant Daten habe ich den folgenden durchschnittlichen täglichen Stromverbrauch:
November - 26,8 kWh / Tag
Dezember - 30,5 kWh / Tag (Ich glaub am 9. Dezember hab ich den Keller komplett zugedreht)
Januar - 36,1 kWh / Tag (Kältester Monat bisher)

Das sind nur die Heizdaten, nicht die für Warmwasser.

Ich kann leider null abschätzen, ob das normale Werte für die Größe des Hauses sind. Außerdem habe ich natürlcih wie bei den meisten Vaillant Installationen auch einen Pufferspeicher (Ich hab den Mischer aber abgeklemmt, damit die Wärme direkt in die FHB geht).

Ein hydraulichen Abgleich kann ich leider nicht machen, ich bekomme vom HB einfach keinen Verlegeplan zugeschickt und weiß also nicht, wie groß die einzelnen Kreise sind.

Mich würde eure Meinung dazu brennend interessieren - sind das normale Werte weil großes Haus, Galerie, Atrium, etc. Oder liegt da irgendwo ein Problem, dass ich verfolgen sollte?

Liebe Grüße
Philipp

  •  Marty
  •   Bronze-Award
7.1.2026 19:59  (#1)
Bisserl spärlich die Infos ...
Ist bei den Verbrauchswerten der ganze Pumpenzirkus dabei - vor allem die Brunnenpumpe?
Hast auch Information über die Wärmemenge?
Wie hoch ist deine Quellentemperatur, bzw Soletemperatur?

Wenn das nur der Verdichterwert ist, wovon ich ausgehe wenn du "Vaillant Daten" schreibst, dann sind das schon ziemlich schlechte Tagesdurchschnittswerte für Grundwasser als Quelle und solltest nachverfolgen.

1
  •  coolfranz
7.1.2026 20:37  (#2)
Wie ist der Standard vom Haus? Was soll es verbrauchen? Vmtl. sind die theoret. Werte bei niedrigeren Temperaturen...

Wenns eh überall gleich warm ist, passt ja eh schon mal nicht so schlecht. Hydraulischen Ablgeich kannst dabei auch gerne überspringen und dich direkt dem thermischen Abgleich widmen.

Vorher noch schauen, dass du den Volumenstrom möglichst hoch bekommst.

Je nachdem wie der Keller thermisch abgetrennt, selbst isoliert und genutzt ist würde ich es mir überlegen den auch bissl zu heizen. Evtl. heizt du sonst vom EG mit und Komfort wird halt auch höher.

Puffer ist wie angebunden?

1
  •  philippnoack
8.1.2026 9:41  (#3)
Danke für die Rückfragen, ich werde heute Abend alles raussuchen was ich finden kann und die Daten der Heizung genauer aufschreiben. 