« Heizung, Lüftung, Klima  |

Unterputzdose, Installation Korrekt?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Thomas86
3.7. - 5.7.2017
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
Hallo an alle,
ich habe heute Unterputzdosen installiert und mit Installationsschläuchen versehen.
Leider haben sich die Dosen immer wieder gelöst und ich hab sie in die Wand gedübelt.
Weiters hab ich zwei Verlegearten gemischt.
Könntet ihr mir sagen ob ich das so lassen darf?
Mfg Thomas

2017/2017070353794.jpg

  •  uzi10
3.7.2017  (#1)
naja du musst ja die dosen eingipsen, damits halten :D...
kabel in putz ist keine feine installationsart. so arbeitet man nur in deutschland. kabeln sollen/ müssen genau so in einen schlauch.

1
  •  Thomas86
3.7.2017  (#2)
Es is nicht die schönste Verlegeart das is mir eh klar, die Frage is eigentlich ob man die Verlegearten mischen darf und ob die "angeschraubte" Dose erlaubt ist

1
  •  seltsammithut
  •   Bronze-Award
4.7.2017  (#3)
Ja man kann das so machen! Ich würde ja noch eine Beilagscheibe verwenden da die Plastikdosen leicht brechen... ABER, du wirst dir später schwer tun beim anschließen der vielen Drähten und wahrscheinlich auch Verbindunsklemmen setzen müssen hinter der Steckdose/Schalter -> Verbindungsdose setzen? Und wenn du das so machst dann würde ich zumindest das Kabel jetzt schon was in die Dose geht abmanteln da du dir später schwer tust.

1


  •  AndiBru
  •   Gold-Award
4.7.2017  (#4)
Hallo - Wie schon vorher geschrieben:

Ja man kann es so machen, ob es "gescheit" ist - ist eine andere sache - ABER

o) ich würde die Dose unbedingt mit Beilagscheiben befestigen, da dir diese sonst brechen könnten

o) ich weiß dass die einfach dosen viel billiger sind, aber wenn du so viele kabel / dräht hast tust du dir mit einer doppeldose viel leichter oder aber du nimmst tiefe dosen, weil sonst wird es mit den klemmen wirklich eng. (nur kosten diese auch mehr).

o) alternativ kannst du die dosen auch satt in fliesenkleber oder klebespachtel kleben, reicht die billigsten um 5 Euro der sack, die trocknen zwar nur über nacht, aber du kannst sie satt einkleben und schön trocknen lassen.
o) Kabeln würde ich unbedingt schon abisolieren, weil sosnt läufst du gefahr dir die dosen raus zu reißen.

LG!

1
  •  agricola1
4.7.2017  (#5)
auch wenn es gegen die ö-norm ist ich würde keine leerschläuche setzen.

geht doch mal in euch wie oft in den letzten 20-30 jahren habt ihr ein kabel was verlegt war gegen ein neues besseres kabel getauscht - richtig zu 99,9% nie.

und die 0,01% die es gemacht haben haben geflucht und in den ecken meist den putz aufbrechen müssen weil irgendwo der biegeradius unterschritten war und das kabel nicht durchs Leerrohr ging

1
  •  Thomas86
4.7.2017  (#6)
Leider war es im Nachhinein gesehen eine blöde Idee nicht einfach 2er oder 3er Dosen zu verwenden.
Das wird mir nicht nochmal passieren.

Ich hab mich für die vielen Lehrverrohungen entschieden da ev. ein Satkabel, Kommunikationsleitung und ein zusätzlicher Lichtkreis noch folgen werden.

Und die Verlegung im Putz ist nicht gegen die Önorm, die doppelte Isolierung ist gegeben also alles in Ordnung.
Es gibt ja auch noch die klassische Stegleitung die auch nix anderes is als eine Mantelleitung.

Die Frage is eher ob eine metallische Schraube in der Unterputzdose noch Okay is weil es dann ja eigentlich keine doppelte Isolierung mehr gibt.

1
  •  atma
  •   Gold-Award
5.7.2017  (#7)
ich würd mir mehr sorgen machen, dass du eigentlich ohne gröbere stemmarbeiten nicht mehr zum kabel dazukommst. das anschliessen in der dose wird spannend, weil da einfach kein platz ist.
wg der schraube würd i mir keine gedanken machen, weil der putz und der ziegel ja eh isolieren. sobald du alles eingegipst hast, kannst sie ja auch wieder rausnehmen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Norwegen will 2020 Ölheizungen verbieten