Hallo zusammen,
ich plane bei meinem EFH den Umstieg von Gas auf Wärmepumpe und habe dazu ein Angebot von HONS by AEROPE vorliegen.
Ich würde gerne insbesondere die Dimensionierung, Hydraulik und den Pufferspeicher beurteilen lassen.
Gebäude
  • EFH, Baujahr 1992
  • ca. 180 m² Wohnfläche
  • ca. 80 m² Keller (Dv ca 50m2 mit HK)
  • HWB laut Energieausweis: 78 kWh/m²a
  • Norm-Außentemperatur: −14 °C
  • 5 Personen, davon 3 Kinder
  • bisheriger Gasverbrauch: ca. 1.740 m³/Jahr (nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung] geheizt, Keller unbeheizt soll aber in Zukunft schon temperiert werden, Kachelofen im Wohnzimmer wird immer wieder mal angeheizt als Medidationsvorgang😁)
Bestehende Heizung:
  • Viessmann Vitodens 200-W
  • 300-l-Warmwasserspeicher
  • Fußbodenheizung EG + OG mit 11 FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise
  • Heizkörper im Keller sowie EG/OG
  • zwei getrennte Heizkreise/Pumpengruppen
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] läuft entsprechend mit niedrigerer Vorlauftemperatur.
Heizlast
HONS hat mit dem Planungstool gerechnet:
  • Gebäude-Heizlast: 7,9 kW
  • Inkl WW WW [Warmwasser] ca. 8,4 kW ausgewiesen
  • Norm-Außentemperatur: −14 °C
Das Tool hat als Wärmepumpentyp EU10L ausgewählt.
Angeboten wurde dann eine HONS ECOLine HUL3-10 WP WP [Wärmepumpe].
Laut Angebot und was ich im Internet recherchieren konnte hat diese eine Leistung von 5,4–14,95 kW bei A7/W35
Aus der mir vorliegenden Leistungskurve ergeben sich ungefähr:
  • bis +4 °C: ca. 13 kW
  • 0 °C: ca. 10,8 kW
  • −15 °C: ca. 8,1 kW
Damit scheint die maximale Leistung bei meiner Heizlast grundsätzlich gut zu passen.
Was mich allerdings beschäftigt, ist die Mindestleistung bzw. Modulation in der Übergangszeit. Bei +5 bis +10 °C dürfte mein Haus überschlägig nur etwa 2,7–3,8 kW Heizleistung benötigen.
 
Thena Pufferspeicher (ich weiß die meisten Beiträge hier besagen keinen pufferspeicher verbauen)
Der Installateur möchte unbedingt einen 200-l-Pufferspeicher einbauen.
Begründung:
Beim Abtauen würden sonst die Heizkörper kurzfristig kalt.
Auf meinen Einwand, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] gleichzeitig weiterläuft, meinte er, bei einer reinen FBH FBH [Fußbodenheizung] könne man den Puffer weglassen, bei meiner Kombination aus FBH FBH [Fußbodenheizung] und Heizkörpern sei er notwendig. Der Installateur sagt außerdem, dass bei den letzten 75 Anlagen immer ein Pufferspeicher eingebaut wurde.
Hier würde mich eure Einschätzung besonders interessieren:
Ist bei meiner Kombination aus FBH FBH [Fußbodenheizung] + Heizkörpern tatsächlich ein 200-l-Puffer technisch notwendig, oder könnte man die Anlage auch ohne bzw. mit deutlich kleinerem Puffer sinnvoll betreiben?
Und falls ein Puffer sinnvoll ist:
Welche Funktion erfüllt er bei dieser konkreten Hydraulik – Abtauung, Mindestvolumenstrom, hydraulische Entkopplung oder Taktreduzierung?
 
Modulation / Takten
Das ist momentan mein größtes Fragezeichen.
Wenn die 5,4 kW tatsächlich die minimale Leistung bei A7/W35 darstellen, erscheint mir das für ein Haus mit 7,9 kW Heizlast relativ hoch.
Ich frage mich daher:
Würde die HUL3-10 in der Übergangszeit häufig takten?
Oder verändert sich die minimale Leistung abhängig von Außentemperatur und Vorlauftemperatur so stark, dass die 5,4 kW dafür nicht aussagekräftig sind?
Falls jemand die HUL3-10 bzw. deren Verdichter/Regelung kennt:
Wie ist die tatsächliche Modulation und wie beurteilt ihr sie für meine 7,9-kW-Heizlast?
 
Das Angebot enthält:
WP HUL3-10
Anschlussset
Steuerungsset/Reglerzentrale
Hydraulikstation
300l WW WW [Warmwasser] Speicher
200l Pufferspeicher
Zustellpauschale
Elektro Montagepauschale WP WP [Wärmepumpe]
Elektro Montagepauschale Erweiterung Hauszählerschrank
Installationspauschale
Inbetriebnahmepauschale
 
Smartmeter wurde von mir gestrichen, da bereits ein Fronius Smart Meter vorhanden ist. Ebenso die Demontage der Gastherme da ich dies selbst mache. Ebenso Fundamentarbeiten, Hausdurchbrechung (Kernbohrung).
Vom Zählerschrank in den Technikraum sind es 5m und Hüllrohre vorhanden, Wärmepumpe würde ich direkt vor dem Technikraum im Freien platzieren, wo am Foto unten das Fenster sichtbar ist ca. 2m ins freie + 1m zur Erdoberfläche also ~3-4m Leitung im Freien + ~6-7m entlang der Wand im Technikraum.


Endpreis lt Angebot damit etwa 29.600 € brutto.
(davon 7.000 € Installationspauschale für lt Installateur "das haben wir in 1 Tag erledigt" und 3.000 € brutto für die 2 Elektropauschalen. WP muss nur aufgestellt und angeschlossen werden da Pumpen/Mischgruppen alles passt, Zählerschrank da PV auf neuestem Stand, lt aussage installateur "muss nur 1 schütz installiett werden").
Das Angebot war schon fertig ausgedruckt beim Installsteur in der Tasche bevor die lokalen Gegebenheiten besichtigt wurden
 
Meine Hauptfragen an euch:
1. Ist die HUL3-10 für meine 7,9 kW Heizlast sinnvoll dimensioniert?
2. Ist die Mindestleistung/Modulation für dieses Haus problematisch oder wird das Thema Takten überschätzt?
3. Ist der Puffer technisch notwendig bei meinem Haus mit Kombination FBH FBH [Fußbodenheizung]+HK und würdet ihr ihn bei 200-l-Puffer belassen, auf 50-100l reduzieren oder komplett weglassen?
4. Würdet ihr stattdessen eine andere WP WP [Wärmepumpe] wie zB Vitocal 250-A 251.A10, Panasonic T-CAP 9 kW oder Lambda EU10L wählen?
5. Wie beurteilt ihr das Angebot mit 29.600 € brutto?
 
Ergänzend ich hab bereits eine 25kwp PV anlage mit 12,8kwh speicher, das Thema Effizienz ist daher nicht das Wichtigste aber Langlebigkeit der Komponenten (Stichwort Kompressor/Verdichterstarts) natürlich schon
beim Thema Vorlauf tagsüber anheben hat der Installateur gleich abgewunken und gemeint das bringt alles nix, man heizt mit der WP WP [Wärmepumpe] nur das nach was das Haus an Wärme verbraucht/verloren hat
auch bei 1-2 wochen urlaub sollte ich den urlaubsmodus nicht aktivieren, da das wiederaufheizen des hauses ggf mehr benötigt als die Absenkung bringt.


So, ich hoffe ich habe soweit alles wichtige niedergeschrieben und bedanke mich bereits im Voraus für eine rege Diskussion und eure Inputs!

als Ergänzung stelle ich noch ein 2 Fotos vom Technikraum rein


2026/20260822784878.jpg





2026/20260822662259.jpg

  •  gdfde
  •   Gold-Award
13.9.2026 15:11  (#41)

zitat..
cutcher schrieb: t[ref]cutcher:85951_2#938954[/ref]ermin hatte stattgefunden, auch dieser insti meinte ein puffer ist bei mir sinnvoll (er macht es aber auch ohne puffer "wenn ich unbedingt möchte" garantiert danach aber kein ergebnis)

Den kannst eigentlich auch gleich wegschicken, genauso unfähig wie der erste...vor allem was soll das, dass er nicht garantiert, dass es funktioniert (er soll sich einfach das richtige hydraulische Schema vom Hersteller anschauen, die gibt es auch ohne Puffer).

zitat..
cutcher schrieb: - wärmepumpe würde er auf 100% witterungsgeführt stellen

Das ist die erste von zwei richtigen Erkenntnissen.

zitat..
cutcher schrieb: - aufgrund kachelofen + großem fixglas richtung süden im wohnzimmer sollte die fbh durchaus schließen wegen sonneneinstrahlung/wärme - sonst wird es wohl zu warm werden

Auch das zeigt, dass der Insti keine Ahnung hat.
Wenns im Raum zu warm wird durch Sonneneinstrahlung, Kachelofen usw., dann gibt die FBH FBH [Fußbodenheizung] in diesem Raum eben keine Wärme ab.
Im Gegenteil, sie transportiert sogar die überschüssige Wärmeenergie in kältere Räume, zb. nordseitig.
D.h. die ERR ERR [Einzelraumregelung] ist hier sogar kontraproduktiv.


zitat..
cutcher schrieb: - bestehender WW WW [Warmwasser] Speicher/Boiler würde er drinnenlassen und keinen neuen verbauen/verkaufen --> aktueller hat 1,5m2 und 0,9m2 "zusammengeschalten", das reicht lt seiner ansicht locker und erst wenn der bestehende defekt/undicht wird würde er ihn dann austauschen.

das ist die zweite und letzte richtige Erkenntnis.


zitat..
cutcher schrieb: - mischergruppe würde er wie im foto abgebildet lassen, er kann es natürlich umbauen aber das steht seiner meinung nach kostenmäßig nicht im vergleich zu der erwarteten einsparung

ich würds komplett rausschmeissen, das machts nur unnötig kompliziert (Steuerung usw.), sind wieder paar Sachen mehr, die irgendwann kaputt werden und verbrauchen ausserdem unnötig Strom.
Die Umwälzpumpe der WP WP [Wärmepumpe] schafft das alleine.


zitat..
cutcher schrieb: - nachdem 1 raum (gästezimmer) situationsabhängig wärmer/kühler sein sollte ist eine regelung sinnvoll und kostenersparung möglich, wenn sonst durchgeheizt werden würde

Absoluter Unsinn.
In einem Haus mit FBH FBH [Fußbodenheizung] regelst nicht innerhalb von kurzer Zeit die Temperatur rauf oder runter.
Wenn´s kühler sein soll, dann wird der Durchfluss für diesen Heizkreis runtergedreht...es gibt nix uneffizienteres, als das mit einem ERR ERR [Einzelraumregelung] zu machen.
Du fährst mit deinem Auto auch nicht mit Vollgas durch die 80er Zone und steigst dabei auf die Bremse.


zitat..
cutcher schrieb: - wenn ich keller doch mal aufheizen möchte (kindergeburtstag, party,...) müsste ich bei einem heizkreis HK+FBH aufheizen und die gesamte VL VL [Vorlauf] temperatur hochstellen

Blödsinn.
1. heizt du den Keller nicht innerhalb von paar Stunden auf, zweitens schon gar nicht durch Hochstellen der VLT der FBH FBH [Fußbodenheizung]...siehe oben (80er Zone --> Bremse).
Richtig wäre gewesen, wenn er dir Niedertemperaturheizkörper angeboten hätte...


zitat..
cutcher schrieb: - wenn Kachelofen eingeheizt wird und sonne scheint, kann es durchaus passieren dass zuwenig volumenstrom vorhanden ist beim abtauvorgang (die homematic ERR ERR [Einzelraumregelung] hat er nicht negativ beurteilt, im gegenteil durchaus als nützlich gesehen bei meinem haus/anforderungen)

Wie gesagt, Blödsinn...dieses ERR ERR [Einzelraumregelung] Zeugs macht, wie man sieht, nur Probleme.
Einfach alle Heizkreise aufmachen, einmal richtig hydraulisch und thermisch abgleichen, und das war´s.


zitat..
cutcher schrieb: gefühl war sehr positiv:
er würde alles umsetzen was ich möchte, beratet jedoch wie er es sieht und ist nicht drauf aus "möglichst viel zu verkaufen" sondern stellt von sich aus die kosten/nutzenfrage.

najo, den Puffer würd er trotzdem machen, ansonsten garantiert er nicht die Funktionalität.
Und fürs Badezimmer verkauft er dir noch einen E- oder Infrarotheizkörper 🙃


zitat..
cutcher schrieb: welche wärmepumpe sieht er sich im detail an da ich "in einem grenzbereich" bin wo durchaus eine kleinere/günstigere sinnvoller sein kann als die nobe s2125-12

die 12er würde in kombination mit dem puffer das ganze system noch ineffizienter machen...die kann nur auf 3,3 kw runtermodulieren.
Noch schlimmer, mit den Temperaturbedinungen, wo das Haus weniger Heizleistung benötigt, ist´s draussen wärmer und damit die LWP LWP [Luftwärmepumpe] effizienter, d.h. die erzeugt dann zb. 5 kw...dein Haus würde aber nur 1,5 kw benötigen...taktorgien sind vorprogrammiert.

Ich wetter, er wird sagen, die 12er kostet ein paar hunderter mehr, also vernachlässigbar, dafür hast du dann reserven nach oben, falls es mal kälter wird 🤡

Richtig wäre, als erstes mal eine Heizlastberechnung (raumweise) zu machen, dann kann man sich das richtige Heizgerät dazu aussuchen.




1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo cutcher,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Umrüstung Gas auf Wärmepumpe - EFH BJ 1992

  •  cutcher
13.9.2026 20:35  (#42)
Danke dir für deine ausführliche Antwort

Das mit er garantiert nicht dafür wahr von mir falsch ausgedrückt, er meinte eher wenn ich in Zukunft andere Anforderungen habe (keller heizen statt temperieren, Dachboden heizen --> die 2 geschoße wo es nur HK gibt muss ich ggf wieder zurückbauen auf 2 separate Heizkreise).
er garantiert nicht, dass das mit dem setup dann funktionieren wird
das bestehende Haus+Keller temperieren funktioniert problemlos ohne puffer bzw eigenem HK für die Heizkörper - ich wäre aber mit Zukunftsanforderungen die ich ihm eben geschildert habe limitiert 
die ERR ERR [Einzelraumregelung] hat bei mir gut funktioniert - egal ob Sonnenschein/Nebel/Kachelofen/ich hatte jedoch keinen hydraulischen abgleich wodurch ich nicht sagen kann ob es ohne auf funktionieren würde
es hatte davor nicht funktioniert (der Insti der 2021 die FBH FBH [Fußbodenheizung] im Badezimmer neu gemacht hat, Heizungssystem gespült und neu befüllt etc hatte keinen hydraulischen abgleich gemacht) und nach dem Einbau der homematic ERR ERR [Einzelraumregelung] hat sich die Wärme in den räumen deutlich besser verteilt bei gleicher Heizkurve --> bei niedrigerem Heizverbrauch
das wohnzimmer wurde davor zu warm wenn die sonne scheint bzw kachelofen angezündet wurde, wenn beides nicht der fall war war es zu kalt🤷‍♂️

das gästezimmer wird auch nicht "schnell" rauf/runter gefreht
--> wir wissen meistens im vorhinein wann die schwiegereltern/schwägerin/... für mehrere tage auf Besuch kommt emoji
von daher wird es 1-2 tage davor einfach höher gestellt und dann passt es bis sie eintreffen
ich weiß nicht ob ich dir bei den rest folgen kann, das meiste von dem was du schreibst hat der insti ja (meiner meinung nach) auch gesagt?
im keller gibt es keine FBH FBH [Fußbodenheizung] sondern nur HK wie im eingangspost geschrieben

VL temperatur würde er nur für HK heizkreis hochstellen wenn ich keller heizen möchte (party) - damit nicht das ganze system ineffizient wird (vollgas/bremse) würde er FBH FBH [Fußbodenheizung] im EG+1.OG unangetastet lassen
das muss auch nicht schnell passieren - aber mit höherer VL VL [Vorlauf] temperatur als die FBH FBH [Fußbodenheizung] eingestellt ist (hat sich meine eingestellt heizkurve der FBH FBH [Fußbodenheizung] angeschaut) - aber nachdem nur HK verbaut sind gibt es eben keine möglichkeit dort eine FBH FBH [Fußbodenheizung] zu aktivieren 🤷‍♂️
falls nur 1 HK müsste der gesamte VL VL [Vorlauf] für das gesamte Haus hochgedreht werden was sehr ineffizient ist wegen der paar räume im keller.

Im normalfall würde er jedoch beide heizkreise mit derselben (=VL temperatur von FBH FBH [Fußbodenheizung]) temperatur fahren - falls die HK nicht richtig warm werden würde er diese auf "geeignetere" tauschen, notfalls mit ventilator/gebläse drauf
Aber zuerst mal schauen ob es überhaupt notwendig ist, bevor man die kosten gleich ansetzt und alles tauscht obwohl es nicht notwendig ist

Das badezimmer hat eine zu geringe Heizleistung --> bevor er wieder die VL VL [Vorlauf] temperatur der FBH FBH [Fußbodenheizung] hochstellt für 1 raum ist es besser eine extra heizung reinzugeben - damit das restliche system effizient bleibt (VL nur wegen Badezimmer anheben ist sehr ineffizient/teuer)
verkaufen würde er mir da nichts, da ich bereits einen 2kw heiz-lüfter drinnen stehen hab

Nein - er sagt nicht nimm die große wegen paar hunderter mehr (das hätte er ja gleich im gespräch sagen können) sondern er rechnet anhand Energieausweis, tatsächlichem Gasverbrauch der letzten beiden Jahre + dem was wir gesprochen haben (keller + Dachboden bisher unbeheizt, keller soll aber temperiert werden; 2 räume dürfen kühler sein als der rest vom Haus; 2 räume sind ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] homematic nicht richtig warm geworden - mit schon) drüber welche WP WP [Wärmepumpe] am besten geeignet sind
er möchte eben nicht überdimensionieren um auf nummer sicher zu gehen
ob er das mit einer richtigen heizlastberechnung macht oder nicht sehe ich sobald er das angebot schickt😃

und ich dachte die s2125-12 kann auf 2,3kw runtermodulieren - nicht auf 3,3kw wie du schreibst?
wenn das haus nur 1,5kw benötigt gibt es wohl gar keine WP WP [Wärmepumpe] die so weit runtermoduliert oder?
gerade die s2125-12 moduliert doch sehr weit runter, ggf wird aber eine andere WP WP [Wärmepumpe] von einem anderen Hersteller besser passen aber das wird er mir dann sagen+erklären
wie gesagt im sinne von kosten+nutzen (nicht nur weil eine "etwas teurer ist" dann die nehmen um sicher zu sein sondern eine teurere nur dann nehmen, wenn sie auch einen technischen nutzen bringt)

wie gesagt - mein eindruck war eigentlich sehr positiv da er eben nicht "alles mögliche" verkaufen wollte, sondern eher der meinung war da passt sehr vieles vom bestand bereits - wozu den also umbauen wenn es nachher nur 2-3% effizienzsteigerung gibt (außer dass er am umbauen verdient hab ich nicht viel davon)🤷‍♂️