« Heizung, Lüftung, Klima  |

Taktung Solewärmepumpe

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  Reiniii
9.12.2025
13 Antworten | 5 Autoren 13
13
Hallo miteinander. Meine alte Ölheizung wurde auf eine
Wärmepumpe: Stiebel Eltron WPE-I 10H 400 Plus (9,8kW) mit
 Tiefenbohrung (Erdsonde) 200m mit Duplex Schlauch 32 umgestellt.
Ich habe eine Wohnfläche von  178 m² davon 38m²Fussbodenheizung und 140m² Heizkörper die auf Typ 33 ausgetauscht wurden.
Meine Heizung hat einen 400 Liter Warmwasserspeicher und einen Pufferspeicher mit 190 Liter der dafür Installiert wurde um das  Wasservolumen des Heizkreises zu erhöhen. (Kein Mischer)
Meine Vorlauftemperatur ist ca. bei 36-38 Grad.
Das Problem ist das die Wärmepumpe taktet. Sie läuft  8 min und pausiert dann 15 min  und wiederholt  dies. Der Servictechniker  meinte das der Pufferspeicher zu klein sei. Hat jemand Erfahrung mit einer Solewärmepumpe mit  Heizkörpern?

  •  christoph1703
9.12.2025 11:33  (#1)

zitat..
Reiniii schrieb: Der Servictechniker meinte das der Pufferspeicher zu klein sei.

Mach 19000 Liter draus und du bist im Rennen...

Ernsthaft, wahrscheinlich ist der Puffer (egal in welcher Größe) das Problem. Wenn der parallel angebunden ist, bekommt die WP WP [Wärmepumpe] ihren Vorlauf gleich wieder am Rücklauf retour und schaltet ab. Am besten wärs, den Puffer ganz auszubauen.

Mach mal ein paar Fotos, dann wissen wir Bescheid.

1
  •  passra
  •   Gold-Award
9.12.2025 11:59  (#2)

zitat..
Reiniii schrieb: Hat jemand Erfahrung mit einer Solewärmepumpe mit Heizkörpern?

ja, und nach 5 Jahren kann ich gerne bestätigen, das man keinen Puffer benötigt, wenn ein paar Basisvoraussetzungen passen. Das Wasservolumen im Heizkreis ist der Sole-WP komplett egal, das spielt nur bei LWWPs fürs Abtauen eine Rolle.
Man muss nur testen, ob man den geforderten Mindestdurchfluss (bei meiner Nibe S1155-6 400l/h) durch seine Anlage bringt, dann ist eine Sole-WP glücklich.
Man sollte als Servicetechniker eigentlich schon den Unterschied in den hydraulischen Anforderungen zwischen einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] und einer SWWP kennen 🙄


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.12.2025 12:22  (#3)
Was hattest du eigentlich so für einen Ölverbrauch pro Jahr? War da WW WW [Warmwasser] auch dabei? Hast du noch andere Wärmequellen (z.B. Kamin), und wieviel Verbrauch davon pro Jahr?

Hast du Einzelraumregelung?

Ein komplett unnötiges Pufferspeicherchen zeigt halt von der Kompetenz deines Heizungbauers, und der Servicetechniker bekleckert sich auch nicht mit Ruhm. 🫣🙈

1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
9.12.2025 12:41  (#4)
Ohje, das ist keine modulierende WP WP [Wärmepumpe]. Wie man sowas überhaupt noch anbietet kann, ist mir unverständlich. 
10kW ist sicher zu groß, ganz egal was der Ölverbauch war.
Ich heize seit diesem Herbst mit einer modulierenden WP WP [Wärmepumpe] mit max. 8,7kW.
Das ist ein ungedämmmtes Zweifamilienhaus das sich davor ca. 3000l Öl gegönnt hat.
Wir hatten schon mal -7°C und das war problemlos und sogar noch eine Stufe mit ca. 1kW Luft nach oben. 
Geheizt wird ohnebPuffer und ausschließlich über die alten Heizkörper, wobei 2-3 zu klein sind, was aber bis zum Hausumbau zu verkraften sein wird.
Ich habe ca 1,5 m³/h Durchfluss und bei -5°C etwa 40°C Vorlauf.
Wenn dein Ölverbrauch nicht 4000+ Liter war, wundert mich in Verbindung mit dem Puffer gar nix.
Hast du wenigstens eine "Lagerräumungspreis" bekommen? 😬

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.12.2025 14:19  (#5)

zitat..
wuschi schrieb: Ohje, das ist keine modulierende WP WP [Wärmepumpe]. Wie man sowas überhaupt noch anbietet kann, ist mir unverständlich.

Ach du heilige Sch..., das hab ich ja ganz übersehen! Unglaublich, was einem heutzutage alles angedreht wird, wenn man Lagerräumung machen will...

Für so eine Maschine ist auch die Hydraulik mit 2x400m DA32 wohl nicht allzu üppig ausgelegt... 😲


1
  •  Reiniii
9.12.2025 14:56  (#6)
Danke für eure Beiträge.---Der Ölverbrauch war ca. 2360 Liter ohne Warmwasser. Der Energieberater ermittelt daher einen Verbrauch von 27400 KWh.Die Heizkörper haben Thermostate sowie 2 Thermoste sind  für die Fussbodenheizung. Heizkörper und Fussbodenheizung hängen am selben System.
  • @ christoph1703
  • Fotos anbei

    _aktuell/20251209811662.jpg

    _aktuell/20251209686215.jpg


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.12.2025 15:21  (#7)
Wenn ich das richtig verstehe, dann kann man einen Pfeil beim Puffer von "Vorlauf von der WP WP [Wärmepumpe]" zu "Rücklauf zur WP WP [Wärmepumpe]" zeichnen - so schießt also das Wasser von der Wärmepumpe durch den Topf und wieder zurück zur WP WP [Wärmepumpe]. Ein astreiner Kurzschluss.

Aber es mögen bitte Leute mit mehr Erfahrung bei Pufferspeicher draufschauen. 😢

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.12.2025 15:25  (#8)

zitat..
Reiniii schrieb: Die Heizkörper haben Thermostate sowie 2 Thermoste sind für die Fussbodenheizung

Die würde ich alle mal voll aufdrehen. Deine WP WP [Wärmepumpe] will schließlich auch ihre Wärme loswerden.


1
  •  christoph1703
9.12.2025 17:42  (#9)

zitat..
Reiniii schrieb: Fotos anbei

Und auch gleich beschriftet, top!

Leider bestätigen die Fotos alle Befürchtungen. Der Puffer ist ein Kurzschluss für die WP WP [Wärmepumpe]. Dass ausgangsseitig die Abnahme noch durch Thermostate blockiert wird, macht die Katastrophe komplett. Die unbedingt mal alle komplett aufdrehen, das wäre der erste Schritt.

Den Puffer demontieren und die Heizkreise direkt anfahren wäre dann die nächste und letzte realistische Optimierung. Damit würdest du den Estrich als Speicher verwenden, was die Kapazität von dem Wassertopf ungefähr um das Sechsfache übersteigt.

Gegen die Überdimensionierung der WP WP [Wärmepumpe] kannst du wahrscheinlich wenig machen, aber vielleicht genügt das schon.

1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
9.12.2025 18:46  (#10)

zitat..
Reiniii schrieb: Danke für eure Beiträge.---Der Ölverbrauch war ca. 2360 Liter ohne Warmwasser. Der Energieberater ermittelt daher einen Verbrauch von 27400 KWh

Da hat der Herr Energieberater wahrscheinlich den Wirkungsgrad vergessen.
Nichtsdestotrotz ist die Auswahl einer 9-10kW Maschine auf den ersten Blick nicht so daneben, wenn man nachrechnet.
2400 l Öl = 24000 kWh
Annahme ~80% Wirkungsgrad ->  19000 kWh + 4000 kWh für WW WW [Warmwasser]
 Die KI sagt On/Off-WP sollen auf 80% der thermischen Verluste ausgelegt werden, was plausibel klingt.
->
Schweizer Formel mit 2500 Betriebsstunden p.a:
(19000+4000)*0,8/2500= 9,2 kW

ABER:


_aktuell/20251209763136.jpg
Was hast du für Sole-Temperaturen?
Die hat bei 5°C/35°C halt 11,2 kW...
Und dann kann man noch diskutieren, ob bei der Schweizer Formel überhaupt die WW WW [Warmwasser]-Bereitung berücksichtigt werden soll.


1
  •  Reiniii
9.12.2025 19:51  (#11)
@wuschi
Soletemperatur Eintritt 6,21 austritt 2,11

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
9.12.2025 20:33  (#12)

zitat..
wuschi schrieb: Die hat bei 5°C/35°C halt 11,2 kW...

zitat..
Reiniii schrieb: Soletemperatur Eintritt 6,21 austritt 2,11

--> Deine WP WP [Wärmepumpe] liefert genau das.

zitat..
christoph1703 schrieb: Damit würdest du den Estrich als Speicher verwenden, was die Kapazität von dem Wassertopf ungefähr um das Sechsfache übersteigt.

Du hast halt leider mehr Heizkörper als Estrich, weswegen eine modulierende Maschine wahrscheinlich noch mehr Sinn gemacht hätte.

Aber sei's drum, die wichtigsten Punkte wurden schon genannt: Pufferspeicher raus, direkt in die Heizkreise (meinetwegen die FBH FBH [Fußbodenheizung] runtergemischt), alle Heizkreise voll aufdrehen (Thermostate weg), und dann darf die WP WP [Wärmepumpe] mal atmen.


1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
9.12.2025 21:08  (#13)
Den Puffer im Rücklauf einbinden, dann steht er nicht nutzlos herum und hilft dort vielleicht sogar die Takte tatsächlich zu verlängern.
Die Thermostate sollten möglichst alle weg, wobei die bei richtig eingestellter Heizkurve eh nicht viel zu tun haben sollten.
Wenn ich jetzt mal schätze, dass du inkl. Puffer wohl um die 400-500 Liter Heizungswasser hast, sollte die auch mit 11 kW zumindest 30 Minuten was zu tun haben.
Fürn eine On/Off wäre sicher das 7kW Modell passender gewesen, aber wenn man die Hydraulik in Ordnung bringt, sollte auch deine WP WP [Wärmepumpe] deutlich längere Takte schafften!
Je nach dem ob man bei der Schweizer Formel nun 2000 oder 2500 Betriebsstunden ansetzt, ist auch dieses Modell durchaus OK gewählt - da kann mann kaum wem was vorwerfen. Viel bescheuert ist es eben On/Off Geräte zu verkaufen. Da haben sie alle Angst vor Unterdimensionierung, die Installateure und Enerigieberater, und raten zur 10kW-WP, statt z.B. ein 2,5-12 kW Modell vom gleichen Hersteller anzubieten.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Reiniii,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Taktung Solewärmepumpe


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?