Ich habe den Test gemacht aber dazu die 3 Nachzählerhauptsicherungen abgeschaltet. ob das den Unterschied macht zum FI ? Keine Ahnung😬 |
||
|
||
|
Wie wurde der PV Point angeschlossen? |
||
|
||
|
So, heute noch einmal getestet. PV lieferte je nach Sonnenschein oder Wolke zwischen 3 und 10 kw. Diesmal die 3 Vorzählersicherungen entnommen. Damit ist auch der Fronius smartmeter stromlos. Der Gen24 WR WR [Wechselrichter] schaltet in ca. 1 Minute auf den PV Point um. In der Reihenfolge ansteigende Lasten an die Notstromdose angschlossen. Zuerst das Handy-Ladegerät, dann die Kaffemaschine aufgeheizt und zuletzt den Wasserkocher (1500 Watt). Alles funktioniert wie es sollte. Bloss das Multimeter zeigt keine Spannung an. Vielleicht stören die 53 Hz. Betrachte den Test als abgeschlossen. Werde mich jetzt noch nach einem FI für die Notstromdose umsehen. |