Was mir gleich mal komisch vorkommt, der HWB laut EA EA [Energieausweis] passt so gar nicht ins Bild mit deinen 15 MWh Gas. Wurde das Haus so errichtet wie gerechnet? Beheizt ihr mehr als gerechnet oder deutlich wärmer? Was für eine Gastherme hast du? Baujahr, Wirkungsgrad? |
||
|
||
Ich denke dass der Energieausweis nicht ganz stimmt, weil als Soll-Innenraumtemperatur 20grad angegeben sind, kann das sein...? |
||
|
||
Haus wurde so errichtet, wie gerechnet. Die 15000kWh sind der Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Letztes Jahr waren es ca. 13000kWh. (10500kWh für Heizung und 2500kWh für WW WW [Warmwasser]) Es werden ca. 70 m^2 vom Keller mehr dazugeheizt, bzw. mit nur 16°C temperiert. Gasbrennwertgerät ist von 2014, eine Rotex (Daikin) GCU Compact Biv 515. Wohnraumtemperatur liegt bei 22°C. |
||
|
||
|
||
|
Das ist die alte OIB, da war noch 20 Grad Standard, jetzt wird 22 Grad genommen. ||
|
||
|
Ok, ja das sieht man. In dem Fall muss man sich mehr am realen Verbrauch orientieren als am Energieausweis. ||
|
||
Also im Schnitt bei 12.500 kWh/a nur für die Heizung. Warmwasser kannst für die Heizlast weglassen, weil das wird nebenbei mitgemacht. Damit bist real bei 6-7 kW Heizlast. Klär die hydraulische Einbindung vom WW WW [Warmwasser]-Speicher und der WP WP [Wärmepumpe] genau ab. Die therm. Solaranlage (dann noch die Vakuumröhrenkollektoren) ist ein Hochtemperatursystem. Die WP WP [Wärmepumpe] ein Niedertemperatursystem. |
Ist der von Beruf Statiker, weil der soviel draufschlägt 😅 ||
|
||
Habe kommende Woche einen Termin mit dem ersten Installateur (Danke @rabaum für den Tipp). Hat sonst noch jemand Installateure die er empfehlen kann? Gerne auch per PN. Danke! |