Stichpuffer für FriWa Station , mit PVÜ Heizstab, WP , 25kWp PV - Seite 2
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Erwarte dir von einer PV im Winter nicht zu viel. 😅 Das hier zeigt eine 30,5kWp PV Anlage und eine ähnliche LWP LWP [Luftwärmepumpe] die du auch anvisierst.
Bevor der Heizstab läuft, kannst die WP WP [Wärmepumpe] steuerungstechnisch optimieren. |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
OK dann fällt bei euch die Rechnung anders aus, aber da würde ich eher gleich zum eingebauten Heizstab der WP WP [Wärmepumpe] greifen. Da würde ich eher zu größeren Speicher und Frischwassermodul raten und bis 60 Grad kann man auch mit der WP WP [Wärmepumpe] und höher würde ich wegen Ablagerungen (z.B. Kalk) so oder so nicht gehen. Finde ich eine bessere Lösung. |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Bei wieviel Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung]? |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Der Thread Ersteller hat ein Frischwassermodul angedacht. Im Heizungswasser fällt wenn überhaupt nur einmal Kalk aus, egal wie oft du das Wasser auf weit über 60 Grad erhitzt. Im Friwa Modul muss der Instalateur halt dafür sorgen, das nur Wasser mit max. 60 Grad ankommt. |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Es macht schon einen gewaltigen Unterschied, wie hoch der Speicher erhitzt werden kann. Ein 1000 Liter Speicher, der nur 60 Grad hat und bis 40 Grad genutzt werden kann hat lediglich 24 KWh gespeichert. Wenn der selbe Speicher auf 90 Grad erhitzt ist, sind es 60 KWh.... Da gehen sich dann schon 3 bis 4 Tage ohne Sonne aus, wenn der Warmwasserverbrauch halbwegs moderat ist. |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Mit einer guten FRIWA hat man Rücklauftemperaturen von etwa 15°C. Das wären bei 1.000 Liter und 60°C Speichertemperatur 52,2kWh und bei 90°C 87kWh. Wenn der Speicher natürlich nur herumsteht und abkühlt, gibt er die 20K -> 23,2kWh an den Raum ab. Die Verluste sind aber bei 90°C viel höher. |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Der Rücklauf ist erst einmal unwichtig. Der Vorlauf muss mindestens 40° haben alles andere ist für Warmwasser nicht mehr nutzbar. |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Speicherverluste gibt es, egal was und wie du speicherst..... Physik🤷 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
dennoch begrenzt der bedarf den nutzen. wenn ich jeden tag autark & sanft mein warmwasser gratis laden kann warum sollte ich es mit heizstab auf 3 tage speichern raufprügeln, im sommer wesentlich mehr pufferverluste (= innere last) erzeugen und die gesamte installation stressen? da ist es schlauer in eine energiegemeinschaft zur direktvermarktung zu gehen oder in einen elektrischen speicher zu investieren - beim strom ist der bedarf flexibler als beim warmen wasser... |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
-)Ein Heizstab ist wesentlich flexibler, wenn es darum geht die Pv Produktion an einem wechselhaften Tag zu nutzen. -)Ein Heizstab ist weit günstiger zu realisieren, als eine Wp -)Es gibt auch Häuser die keine Wp haben und damit keine Zugang zu effizienter WW WW [Warmwasser] Bereitung. Ein Heizstab erledigt das bisschen Warmwasser im Sommer schnell und sauber. nur um einige Punkte zu nennen.... |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Wir auch immer... mein Heizstab arbeitet seit 15 Jahren ausgezeichnet. Mein 2000 Liter Puffer sorgt für sehr angenehme und überschaubare Energiekosten. Ich mag das....😉 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Ja , ich denk da läuft dann beides parallel und mit einem 885L Fass auf 80C kanns auch mal ne Woche regnen ohne dass ich Warmwasser nachbereiten müsste |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Batt Speicher 10-15kWh ist geplant. Wie geht Direktvermarkung in D? Hoffenlich kein Bürokratiemonster?! |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Ich wollte eigentlich nix dazu schreiben, aber jetzt triggerst mich doch. 🫡 Wie schon aus dem Threadtitel ersichtlich hat der TE eine WP WP [Wärmepumpe] und PV geplant, letzteres sogar mit 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Und da sag ich dir aus eigener Erfahrung, denn meine ist genau so groß, dass von März bis Oktober quasi an JEDEM TAG viel mehr kWh vom Dach kommen, als die geplante eh schon da stehende WP WP [Wärmepumpe] für das bissl tägliche WW WW [Warmwasser] benötigt. Bei mir sind das ca. 2-3 kWh täglich, aber da ich ja keine Referenz bin, lass es doch 6 kWh sein - genug für 30 kWh an WW WW [Warmwasser], da gehen sich mehrere Badewannen aus. Da braucht man nichtmal eine gefinkelte Steuerung, es reicht eine simple Zeitsteuerung ab 11:00 mittags, sagt die Physik. Und weil die WP WP [Wärmepumpe] eh schon da steht, wäre es extrem widersinnig, diese Stromveredelungsmaschine nicht zu nützen und stattdessen mit einem Heizstab, der ja auch nicht gratis ist, Strom zu verschwenden. Diese eingesparten 24 kWh täglich (bei Monsterverbrauch) sind übrigens gute 100km mit einem BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]. Täglich. 😉 Und im Winter schaut es noch viel ärger aus - denn da kämpft man dann um jede kWh, da ist mit Heizstab dann sowieso Sense, weil zumindest das eine kW tagsüber bekomme ich doch sehr oft runter, außer heuer natürlich. 😉 EDIT: Gerade nachgesehen: Hab von 01.03.2025 - 31.10.2025 exakt 143 kWh aus dem Netz gezogen, wovon aber 85 kWh im kalten März verheizt wurden. Hauptsächlich ist der restliche Verbrauch meinem billigen 14,3 kWh Speicher geschuldet, der einphasig nur max. mit 3,68 kVA einspeisen darf. Die gleichzeitig eingespeisten 14400 kWh finanzieren mir meinen gesamten jährlichen Reststrombedarf bzw. werden die zukünftig natürlich auch in BEVs versenkt. 😜 P.P.S.: Im heurigen Jänner wurden bei mir 460 kWh an WW WW [Warmwasser] verpritschelt, wofür aufgrund kalter Sole 110 kWh Strom aufgewendet wurden. Verglichen zum Heizstab also 350 kWh gespart. 🤪 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Er verschwendet keinen Strom.... Er hat den Strom, den er nicht vergütet bekommt. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]