Habt Ihr Informationen wie ich das in mein System Huawei SUN2000-10KTL-M1 mit Smartmeter: Smart Meter DTSU666-H, und wie gesagt HASSIO integriere? Danke! |
||
|
||
|
Naja, du brauchst im Prinzip nur den saldierenden Wert (Einspeisung/Bezug) über alle 3 Phasen am Netzpunkt. Ich rufe den Wert für über die lokale Fronius API derzeit alle 5 Sekunden ab. Ich weiß nicht welche Möglichkeiten es da mit Huawei gibt, aber vermutlich ganz ähnlich. |
||
|
||
|
aha. ich manage z.B. das Laden des e-Autos über EVCC,... hänge ich den Speicher dann einfach als weiteren Verbraucher rein? |
||
|
||
|
Ja, bei Huawei kannst den Dongle über Modbus auslesen. Ich habe Openhab da gibt es Binding, denke bei HA heißt das Integration oder so. |
||
|
||
|
Das kann ich dir so nicht beantworten weil ich EVCC nicht nutze. Was ich aber nach ein paar Tagen beantworten kann: je weniger Umwege, desto besser. "huawei -> home assistant -> marstek" ist besser als "huawei -> evcc -> home assistant -> marstek" weil du sonst zusätzliche Latenzen in die Regelung bekommst. aber nur zu Klarstellung: du brauchst dann in home assistant auch noch eine Automation die den Speicher über Modbus regelt. Einfacher gehts sicher mit einem Marstek oder Shelly Smartmeter und einfach die Marstek Regelung laufen lassen. |
||
|
||
|
Mein vorhandener Smart Meter DTSU666 sollte da aber auch funktionieren oder? Danke, lga |