« Heizung, Lüftung, Klima  |

S1155 Takte verlängern

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4 
  •  MartinSt
  •   Gold-Award
17.10. - 2.11.2021
62 Antworten | 9 Autoren 62
5
67
Hallo Leute,

unsere Nibe läuft seit Jan. 2020 und seit kurzem hängt sie nun auch am Internet.
Daher nun eigentlich auch die Heizsaison startet passt das perfekt um mal die Takte unter die Lupe zu nehmen!

Hier mal meine Statistik:


2021/20211017233486.png
Ich finde über 300 Takte im Jahr schon ziemlich hoch!


Hier ein Bild eines Heiztaktes:


2021/20211017904509.png
Der Start steht bei -700GM. Wettersteuerung auf 5
Kann man die kurzen Heiztakte jetzt in die Übergangszeit überhaupt vernünftig optimieren?

WW sieht für mich auch nicht berauschend aus:


2021/20211017901378.png




2021/20211017810318.png
Das WW WW [Warmwasser] Startet aufgrund einer hinterlegten Sperrzeit um 12:00 und ist nach knapp 1h schon wieder fertig!
Das klingt für mich schon sehr kurz?

Könnt ihr mir helfen um das ganze zu Optimieren?


 

von MartinSt

  •  Peter2
  •   Silber-Award
2.11.2021  (#61)
Kleiner Tipp am Rande: Wenn man die Pumpe auf eine fixe Drehzahl stellt muß die Leistung auf Auto sein. Fixe Drehzahl und fixe Leistung endet im Überschießen vom Vorlauf. Dabei geht die Effizienz vor die Hunde. Zumindest bei Zieltemperatur Ladung.
Mfg
Peter

1
  •  MartinSt
  •   Gold-Award
2.11.2021  (#62)
Ja ich glaub das sollte passen

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Aufbau Nibe S1155-6 PC in Deutschland, benötige Unterstützung.