Ringgrabenkollektor
|
|
||
|
Weniger frei verfügbarer Platz im Garten, wenn du einen Kollektor in der Mitte hast. Kannst du mal deinen geplanten Verlauf herzeigen? Skizze oder Screenshot vom Trenchplanner? Ich bin mir nicht sicher, ob ichs richtig verstanden hab. Drei Kreise haben jedenfalls den Nachteil, dass du Soleverteiler brauchst. |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
||
|
Einen Soleverteiler hätte ich ja direkt im Technikraum sowieso, da is von der Wärmepumpe auf 3 RC100 Rohre geh mit jeweils 300m. Entweder ich verlege dann alle 3 miteinander in den 1. dann in den 2. und in den 3 Graben oder ich fahr jeden Graben mit einem RC 100 Rohr an. Ich würde alle "Kalten Ausgänge nach links bringen, dann die Gräben anfahren und nach rechts wird das Gemisch wärmer und ich könnte die Slinkys etwas enger werdend verlegen. Rechts fasse ich alle 3 warmen Enden zusammen und fahre wieder in den Technikraum. https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=uNMK7pY2lTZwQa9sZmEk |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?