« Photovoltaik / PV  |

PV Angebot - technische Bewertung

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4  > 
  •  rijeka
  •   Bronze-Award
6.11.2022 - 19.10.2023
75 Antworten | 13 Autoren 75
1
76
Würde auch gerne mein Angebot teilen und um eine Einschätzung bitten. Gibt es vielleicht Komponenten die bezüglich Preisleistungsverhältnis mehr Sinn machen?

Zum Einsatz kommt ein Huawei SUN2000-10KTL-M1 HC Wechselrichter, welcher nicht Teil des Angebots ist. Habe ich selbst bezogen.

Art Dach: Flachdach 107 m2 (Satellit, Kamin und 3x Strangentlüftung am Dach davon sind zwei Entlüftungen im Weg von potenziellen Modulen)

kWp: ca. 13

32 Stück, Jinko Tiger 405Wp 66Z HC black frame, Einzel: 205,20, Gesamt: 6.566,40
32 Stück Schweizer Ost/West, 10Grad, BP 150, Einzel: 61,78, Gesamt: 1.976,96
Montage, Gesamt: 3.225
1 Stück GAK GAK [Generatoranschlusskasten] PV-Blitz Übersp.-Ableiter + DC-Schalter, Gesamt: 305,50
1 Stück PV Hinweisschild, Gesamt: 5,33
100 m Solarkabel 6mm2 schwarz, Einzel: 1,29, Gesamt: 129
10 m MC4 Stecker, Einzel: 1,62, Gesamt: 16,20
10 Stück MC4 Buchsen, 2,09, Gesamt: 20,90
85 Stück Pflasterstein 20x10x8 3,6 kg, Einzel: 0,32, Gesamt: 27,20
1 Stück FI-Schalter, Gesamt: 129,96
1 Stück  LS-Schalter 16A, Gesamt: 60,99
20 m Y 16 grün/gelb Aderletiung H07V-R 16 GNGE, Einzel: 9,26, Gesamt: 185,20
Inbetriebnahme und Überprüfung: 500

Summe netto aufgerundet: 13.150,-

Um den WR WR [Wechselrichter] aufsummiert wäre ich inkl. Steuer somit bei ca. 1435 € pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Auftrag war das Dach voll zu machen.

  •  wiwi
  •   Bronze-Award
15.4.2023  (#41)
Fassen wir zusammen;

  • Die MPP Spannung bei Maximalleistung liegt für 22 deiner Module bei 23x36,76 V= 808,7 V (<980 V)
  • Die Leerlaufspannung beträgt bei sportlichen -20°C = 1094 V (<1100V).
  • Die Systemspannung deiner Module liegt bei max. 1500 V
  • Handelsübliche Solarkabel 6 mm² haben eine Nennspannung von 1500 V und eine höchstzulässige Spannung von 1800 V

Alles im grünen Bereich!

Nur die MC4-Stecker sind meist nur bis 1000 V bemessen (zumindest die Original Stäubli), aber die Sunclix gehen bis 1100V.

1
  •  helyx
  •   Gold-Award
15.4.2023  (#42)
Hat dann Trina bei den 1500V Modulen immer ihre eigenen Stecker?

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
15.4.2023  (#43)
Die Evo2 haben eh 1500 V, damit müssten die Trinas kommen. Der Elektriker müsste die bei der Verlängerung auch nehmen und nicht irgendwelche Reste unten aus der Werkzeugkiste.

1
  •  rijeka
  •   Bronze-Award
16.4.2023  (#44)
Perfekt. Vielen Dank für eure Hilfe - vor allem @wiwi.

Somit die einzige Restgefahr --> die Stecker. Im Angebot stehen MC4 Stecker 4-6 mm2 - Hersteller wird nicht angeführt. Das klär ich mit dem Elektriker.

1
  •  rijeka
  •   Bronze-Award
4.5.2023  (#45)
Es wurden leider MC4-Stecker von Stäubli (dürfte Suntastic standardmäßig ausliefern) verbaut. 

Müssen die bestehenden nun getauscht werden?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
4.5.2023  (#46)
die 1094V werden doch nur bei -20C im leerlauf erreicht?
wird eher kein problem sein.
man könnte ja mal bei stäubli nach freigabe fragen...

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
5.5.2023  (#47)
Stäubli wird sagen nimm die Evo2, kosten 2 Cent mehr. Der Elektriker wird abwiegeln.

Polysun mit der Meteonorm rechnet für Floridsdorf übrigens mit Uoc bei -11°C.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
5.5.2023  (#48)

zitat..
wiwi schrieb: Stäubli wird sagen

fragen kost` nix.


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
5.5.2023  (#49)

zitat..
rijeka schrieb:

Es wurden leider MC4-Stecker von Stäubli (dürfte Suntastic standardmäßig ausliefern) verbaut. 

Müssen die bestehenden nun getauscht werden?

Ich hab nicht alles gelesen aber woher weisst du WELCHE Stecker du hast ? 
Am Stecker steht immer nur MC drauf, heisst MC4(1000V) bzw MC4-EVO2(1500V) aber erkennen tust Du es nur optisch am Design.

MC4-Stecker ist immer Staeubli 
Die wenigsten schreiben MC4-EVO2 , auch wenns einer ist weil viele den Unterschied ned kennen (speziell Grosshaendler). Darum steht, wenn was steht, meistens nur MC4-Stecker 

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
5.5.2023  (#50)
Das Känguru hat da einen Punkt, gut dass im Stäubli Datenblatt beide Seiten an Seite abgebildet sind.

1
  •  rijeka
  •   Bronze-Award
6.5.2023  (#51)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

──────
rijeka schrieb:

Es wurden leider MC4-Stecker von Stäubli (dürfte Suntastic standardmäßig ausliefern) verbaut. 

Müssen die bestehenden nun getauscht werden?
───────────────

Ich hab nicht alles gelesen aber woher weisst du WELCHE Stecker du hast ? 
Am Stecker steht immer nur MC drauf, heisst MC4(1000V) bzw MC4-EVO2(1500V) aber erkennen tust Du es nur optisch am Design.

Elektriker hat bei Suntastic angerufen und gefragt. Die haben nur gemeint: Stäubli. Lieferschein wollt er noch raussuchen. Suntastic Vertriebler rät ja davon ab, so viele Module anzuschließen, weil der ja angeblich nur mit 1000 V zurecht kommt. 

Hat heute zu viel geregnet in Wien, werd morgen auf's Dach steigen und Fotos von den MC4 machen und hier verlinken. 


1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
6.5.2023  (#52)
Da schreibt das Känguru ja schon dass die GH den Unterschied nicht kennen und dann rufst du zur Bestätigung dort an. 🤣

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
6.5.2023  (#53)

zitat..
wiwi schrieb:

Da schreibt das Känguru ja schon dass die GH den Unterschied nicht kennen und dann rufst du zur Bestätigung dort an. 🤣

😂😂 hatte lustigerweise auch diesen GH im Kopf aber bis auf 1en mit denen wir arbeiten wusste es keiner

Und der eine weiss es von uns , weil wirs dann nicht wussten, verunsichert waren und dann einfach mal unser bestes Schwitzerdeutsch ausgepackt haben ums direkt zu klaeren 


1
  •  rijeka
  •   Bronze-Award
7.5.2023  (#54)

zitat..
wiwi schrieb:

Da schreibt das Känguru ja schon dass die GH den Unterschied nicht kennen und dann rufst du zur Bestätigung dort an. 🤣

Mein Anruf war vor Buddys Nachricht hier.


1
  •  rijeka
  •   Bronze-Award
7.5.2023  (#55)
So - ich war am Dach, hoffentlich das Richtige erwischt ;)

Bitte um eine Einschätzung, was für Stecker wir hier haben:


2023/20230507259416.jpg


2023/20230507527890.jpg


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
7.5.2023  (#56)
Also der Teil mit den Löchern (Weibal) ist ein MC4-EVO2 Der andere Teil(Mandal) ist kein MC4-EVO2 sieht spontan nach MC4 (NICHT EVO2) 1000V aus oder ne gute Kopie --> steht da ein MC drauf auf dem Stecker ? Darf deine Alu-Uk direkt auf dem Kies stehen offiziell vom UK-Hersteller ? Nur so nebenbei gefragt

1
  •  rijeka
  •   Bronze-Award
7.5.2023  (#57)
MC Aufschrift (grüner Pfeilf) sieht so aus:


2023/20230507167330.png

MAAR2 MCCH steht oben drauf (roter Pfeilf).

Die Alu-UK stieht so aus, überall Steine und dann halt noch Ziegel zum Beschweren, z.B.:


2023/20230507447.jpg

Ob die Unterkonstruktion so sein darf? Habe mich nicht im Detail damit beschäftigt, hoffe der Suntastic-Vorschlag ist hier korrekt. Kämpf grad noch eher damit, drei weitere Module auf's Dach zu bekommen un hoffe die Stecker passen? ;)


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
7.5.2023  (#58)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Also der Teil mit den Löchern (Weibal) ist ein MC4-EVO2 Der andere Teil(Mandal) ist kein MC4-EVO2 sieht spontan nach MC4 (NICHT EVO2)

da hat er, wie fast immer, recht.
mit der ausnahme, daß das Weibal der MC4 ist (+) und das Mandal der Evo2 (-) 😋 (auch wenn die von außen anders aussehen)
(-) ist der stecker und sein einsatz wird in den einsatz der buchse (-) gesteckt.

ich frag mich, was da für ein helles kabel auf dem ersten bild aus dem MC4 kommt und ob die richtig verschraubt sind?

evo2 und MC4 dürfen jedenfalls offiziell gesteckt werden.


1
  •  rijeka
  •   Bronze-Award
7.5.2023  (#59)
Somit habe ich jetzt beide MC4 Varianten im Einsatz, wobei MC4 eben nur für 1000 V ausgelegt sind. @­Solarbuddys: 3 Module trotzdem dazu hängen?

1
  •  rijeka
  •   Bronze-Award
20.5.2023  (#60)
Darf ich den Faden nochmal nach oben drücken ;)

Scheitern meine drei zusätzlichen Module jetzt tatsächlich an dem Misch aus Steckern? 

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
20.5.2023  (#61)
Was war jetzt das Problem? 
Höchste leerlaufspannung im tiefen Winter über 1000V?

Wenn du da auf Nummer sicher gehen willst, Tausch die mc4 halt gegen evo2.

Und nochmal gefragt : Was guckt da für ein weißes Kabel aus dem Rohr am mc4? 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next