so, muss nun nochmals mein prob schildern bzw. die lösungsvorschläge zur diskussion freigeben.

habe jo...-proform 3-scheibenfenster, kst-alu (5 monate eingebaut).

wenn ich nach regenwetter lüfte und die fenster und balkontüren wetterseitig öffne, rinnt in der mittel-leiste des türelementes das wasser ins zimmer (kleine lacke mit 5-7 cm durchmesser).

lt. techniker ist das auf die oberflächenspannug des wassers zurückzuführen (zu große glaspakete, daher weniger luft zum abrinnen-mittlerweile wieder geändert), welche sich durch öffnen des teils aufhebt und dann abrinnen kann.
blöderweise in den raum, wo mittlerweile parkett liegt - also ein untragbarer zustand.

heute mit dem j...-techniker telefoniert, der kannte das problem und machte 2 lösungsvorschläge:

1) neue dichtungen rein, mit größerem anpressdruck, glas nach "oben" verschieben, um "unten" mehr luft zu bekommen

oder

2) nassabdichtung: aussen dichtung raus, mit silikon neu abdichten (?)

tendenziell würde ich zu variante 1 greifen, was meint ihr?

btw: einwand wurde sofort verifiziert und behandelt, da kann ich nix negatives berichten.

  •  atma
  •   Silber-Award
9.1.2012  (#1)
tritt das nur bei proform auf? wir bekommen ende januar protherm 85 eingebaut, da kann ich dir dann sagen, ob das problem auch dort auftritt...

1
  •  Passivhaus150
10.1.2012  (#2)
Würde zuerst einmal oben ein Stück Dichtung rausnehmen damit Luft nachströmen kann und das Wasser unten im geschlossenen Zustand über die Entwässerungslöcher rausrinnen kann. Beim Trinkhalm kommts Wasser auch nicht unten raus wenn man oben zuhält. Falls das alleine nichts nützt zusätzlich Glas anheben.

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
10.1.2012  (#3)
danke für den tipp, - passivhaus 150.

du würdest also auch variante 1 präferieren? will da jetzt nicht selber rumbasteln, bevor der techniker hier war. sonst heissts vielleicht eigenverschulden.

gruß, alex

1


  •  ghost030878
  •   Silber-Award
11.1.2012  (#4)
hallo - @atma es ist auch bei diesem fenster so
habe auch das problem bin aber noch am beobachten und habe mich mit dem fenstervertreter bereits in verbindung gesetzt der sagte mir er hat das noch nicht gehabt aber sollte es so sein wird der schaden behoben werden
nun warte ich bis es regnet oder draussen sehr kalt wird den da habe ich den wassereintritt bemerkt
habe bereits fotos gemacht und werde noch etwas abwarten und diese dann weiterleiten

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
11.1.2012  (#5)
@ghost - das selbe prob wie ich?

das ist bei josko bekannt und wird auch anstandslos repariert. meld dich mal direkt bei herrn christian kaufmann (leiter technik).

frage nochmals an die profis: welche variante wäre zu bevorzugen?



1
  •  Franz Lagler
11.1.2012  (#6)
Hallo speeeedcat - ganz kenne ich mich bei deinem Problem noch nicht aus:

Rinnt das Wasser außen zwischen Glas und Rahmen hinein, darauf würde die Lösungsvariante 2 (die ich übrigens für schlecht halte) hindeuten. Welchen Glasabstandhalter hast du (Superspacer?)?

LG

Franz

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
11.1.2012  (#7)
Hallo Franz - danke für deine Reaktion. Hab den superspacer, ja. Das Wasser rinnt , wenn ich den Flügel öffne, unten entlang des Rahmens ("Mittelrille") bis zum eck. Dort sammelt es sich und tropft auf den Boden. Ich hoffe, es zumindest halbwegs verständlich erklärt zu haben.
Gruß, Alex

1
  •  Franz Lagler
11.1.2012  (#8)
Hallo nochmal - leider ist der Groschen bei mir noch immer nicht gefallen emoji

Ist das ein Wasser, das deiner Beobachtung nach ursprünglich zwischen Stock- und Flügelrahmen eingedrungen (Punkt 1) ist oder aber beim Flügel zwischen äußerer Trockenverglasungsdichtung und Glas (Punkt 2) und dann sozusagen durch den Flügerahmen nach unten austritt?


2012/20120111316844.JPG

LG

Franz

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
13.1.2012  (#9)
@franz - ich häng ein bild an:

2012/20120113183116.JPG

2012/20120113327586.JPG



1
  •  Franz Lagler
13.1.2012  (#10)
Meine beste Einschätzung - dazu ist, dass hier das Regenwasser (unweigerlich) außen am Aluprofil des Flügels senkrecht nach unten rinnt und dann mangels einer Tropfnase auf der waagrechten Fläche nach innen rinnt und dort durch den Kapillareffekt zunächste gehalten wird. Diese Tropfen reissen dann beim Öffnen der Tür ab und gelangen so auf den Fußboden.

ME nach wäre die konstruktive Lösung ein Aluprofil mit Tropfkante (sodass der Wasserfilm dort abreissen muss), das ist aber bei einem flächenbündigen System mit sehr geringem Abstand zwischen Stock- und Flügelalu konstruktiv schwierig umzusetzen.

Sollte sich wider Erwarten eine andere Ursache herausstellen, stell es bitte hier rein!

LG

Franz

1
  •  ghost030878
  •   Silber-Award
13.1.2012  (#11)
hallo - bei mir sieht das etwas anders aus aber ich habe schon mal darüber geschrieben mit bildern

http://www.energiesparhaus.at/forum/24878

mfg

1
  •  Franz Lagler
14.1.2012  (#12)
Hallo ghost - Ich glaube auch, dass es sich bei deinem Wasser um Kondensat handelt (z.B. durch das Vordringen warmer Raumluft nach außen, die dann im Falzbereich abkühlt und kondensiert) und nicht um Regenwasser.

LG

Franz

1
  •  ghost030878
  •   Silber-Award
15.1.2012  (#13)
hallo Franz - Danke für deine Antwort
Ich glaube auch das es sich um Kondensat handelt ich habe dieses Problem vorwiegend beobachtet wenn es draussen sehr kalt ist und im innenbereich habe ich momentan nur 15Grad da ich noch nicht drinnen wohne

ist das dann normal oder nicht laut josko vertreter kann das schon vorkommen da auch nicht jeden tag gelüftet wird
sollte das problem nach einzug noch bestehen wird sich darum gekümmert sagte mir der vetreter den ich für sehr kompitent halte

mfg

1
  •  Franz Lagler
15.1.2012  (#14)
Hallo ghost - Wie bereits im deinem anderen thread gesagt, kommen mehrere Ursachen in Frage (wobei hier immer warme nach außen strömende Luft durch Abkühlung das Kondensat verursacht), z.B.:

- Zuwenig Anpressdruck der (innersten) Dichtungsebene
- Überdruck der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
- Verdeckte Beschläge, die eine Undichtheit nach außen bedingen

Kleinere Kondensatausfälle gibt es aber auch durch bloßes Öffnen der Flügel, wenn es draußen kalt ist, weil auch dann Raumluft an der kalten Oberfläche des Flügelfalzes kondensieren kann (vgl. diesen Effekt auch, wenn du im Winter ein Fenster öffnest, hast du auch auf der kalten Außenscheibe Kondensat).

LG

Franz

1
  •  Reinhard
  •   Gold-Award
15.1.2012  (#15)
lösung? - hab ja ein ähnliches problem wie ghost ...

bei den sichtbaren beschlägen wurde die innere dichtung getauscht; problem dürfte zumindest bis dato gemildert sein.

bei den verdeckten beschlägen wurde die äußere dichtung getauscht (aus meiner sicht nonsens oder?); kondenswasser nach wie vor vorhanden ... kann man die verdeckten beschläge auf sichtbare beschläge tauschen? dann würde die dichtung wenigstens wieder rundum laufen ... oder anderen beschlag verwenden?

1
  •  Franz Lagler
15.1.2012  (#16)
Hallo Reinhard - Da hast du Recht, die äußere Dichtung zu tauschen bringt bei Kondenswasser im Falz sicher nix, die Dichtung außen ist sogar eher kontraproduktiv, weil damit der (Dampf-)Druckausgleich gehemmt wird, da würde also noch eher ein Entfernen der Dichtung helfen emoji

Grundsätzlich ist - natürlich abhängig vom Fensterprofil und vor allem Beschlagssystem - ein Umbau von verdeckten auf sichtbare Ecklager denkbar. Ob das in deinem Fall funktioniert, kannst du - weil du ja offensichtlich beide Typen bei deinen Fenstern hast - selber leicht prüfen (Bohrungen, ggf. Ausnehmungen im Fensterprofil vergleichen).

LG

Franz