Peak Shaving mit Fonius Gen24?
15.8.2025
-29.8.2026
7 Antworten
7 Autoren
|
|
||
|
Ja und Nein a) Mit Bordmitteln geht vermutlich eher wenig (damit hab ich mich wegen b) aber wenig beschäftigt) b) mit Modbus und/oder SolarAPI geht (fast) alles |
||
|
||
|
Das kannst in der eigenverbrauchs-optimierung machen: da einfach auf bezug und 2000W stellen. In der batterie musst du dann das laden vom Netz zulassen Fertig. Dynamisch geht das leider nicht - also wenn der Akku voll ist, oder den Akku nur bis 60% vom netz laden, oder nur laden wenn die Prognose kleiner als xxx ist... mache bei fronius einen featurerequest auf, ich habe einen offen, je mehr sich ein echtes peakshaving wünschen, desto eher wird's was. |
||
|
||
|
Habe auch einen Request an Fronius für das Peakshaving gestellt Hier die Antwort: " Guten Tag Herr ....... vielen Dank für Ihr Vertrauen in Fronius und unsere Produkte Ich habe Ihren Wunsch gleich an unseren Produktexperten zur weiteren Analyse weitergeleitet. Das Thema ist bekannt und ja es ist geplant. Wir arbeiten somit daran, aber können leider noch keine Timeline dazu geben. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns mit Ihrer Case Nummer: Freundliche Grüße Alexander Huettmayr Kundensupport Fronius Solar Energy " Wenn sich viele bei Fronius melden wird es vielleicht nicht mehr lange dauern👍 |
||
|
|
||
|
||
|
Ich hoffe das kommt mit 2027 endlich um die Änderung der Netzgebühren etwas entgegen zuwirken |
||
|
||
|
Mahlzeit, Rein Interessehalber zu: Dann lädt der Speicher aber immer in der Nacht (voll) auf und die PV Anlage ist mehr oder weniger sinnlos, weil Speicher voll, wenn die Sonne Strom liefert..... Oder verstehe ich da was falsch? LG |
||
|
||
|
Nein, du stellst einen Prozentsatz (ggf. mit Hysterese) nur für das Peakshaving ein. Sobald er darüber ist, wird nicht mehr geladen. Tagsüber läuft auch alles "normal", wenn die PV mehr liefert als verbraucht wird. Erst wenn zu wenig Energie von der PV kommt (oder Nachts), zieht er vom Netz bis zum eingestellten Wert. Alles darüber kommt dann vom Speicher. Es kann natürlich auch schiefgehen, wenn der Speicher leer läuft, daher muss man sich entsprechend eine Strategie überlegen, um das zu verhindern. |
||
|
||
|
Denke an den Winter, wo deine PV in der Regel zu wenig produziert. Also in der Zeit des Jahres wo die Batterie sonst eh nicht voll wird. Da macht es Sinn, die Batterie in jener Zeit zu laden, wo das Netz und die Eneergie am günstigsten sind. Damit die Batterie dann in jenen Zeiten die Spitzen und den Verbrauch abfangen kann, wo es sonst halt teurer wäre. Irgendwann muß man im Winter sowieso aus dem Netz beziehen, also warum nicht gleichmässig. Bei der Kalkulation nicht den Batteriewirkungsgrad vergessen. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]