Hallo,
ich habe einen Fronius 10.0 Gen24 Wechselrichter und eine BYD Batterie sowie einen SmartMeter von Fronius. Ich habe folgende Frage bzw. Idee, die ich gerne umsetzen würde - weiß aber nicht, wie man sowas einstellen kann:
Um die Bezugsspitzen zu minimieren, hätte ich gerne, dass ich einen Wert einstellen kann, über dem dann die Batterie aushilft, damit man beim Bezug nicht über eine bestimmte Grenze kommt. Gleichzeitig soll die Batterie Strom aus dem Netz beziehen bis zu einer bestimmten Grenze, wenn sonst gerade nichts aus dem Netz bezogen wird.
Beispiel: Es ist in der Nacht, die Batterie ist auf 20% und im Haus wird gerade wenig Strom benötigt. Jetzt soll die Batterie so laden, dass insgesamt mit dem Hausverbrauch nur maximal 3kw vom Netz bezogen werden. Wenn dann unter Tags irgendwann mal ein Gerät läuft, dass für einen Gesamtstromverbrauch von über 3kw sorgt, soll die Batterie alles über 3kw bereitstellen, um beim Bezug eben unter dieser Grenze zu bleiben.
Lässt sich das irgendwo bei Fronius so einstellen?

  •  Benji
  •   Gold-Award
15.8.2025  (#1)

zitat..
bauherr79 schrieb: Lässt sich das irgendwo bei Fronius so einstellen?

Ja und Nein emoji

a) Mit Bordmitteln geht vermutlich eher wenig (damit hab ich mich wegen b) aber wenig beschäftigt)
b) mit Modbus und/oder SolarAPI geht (fast) alles


1
  •  Cyber83
  •   Silber-Award
15.8.2025  (#2)
Das kannst in der eigenverbrauchs-optimierung machen: da einfach auf bezug und 2000W stellen.
In der batterie musst du dann das laden vom Netz zulassen
Fertig.

Dynamisch geht das leider nicht - also wenn der Akku voll ist, oder den Akku nur bis 60% vom netz laden, oder nur laden wenn die Prognose kleiner als xxx ist...  mache bei fronius einen featurerequest auf, ich habe einen offen, je mehr sich ein echtes peakshaving wünschen, desto eher wird's was.

1
  •  fraanz
15.4.2026  (#3)

Habe auch einen Request an Fronius für das Peakshaving gestellt
Hier die Antwort:
"
Guten Tag Herr .......
vielen Dank für Ihr Vertrauen in Fronius und unsere Produkte
Ich habe Ihren Wunsch gleich an unseren Produktexperten zur weiteren Analyse weitergeleitet.

Das Thema ist bekannt und ja es ist geplant. Wir arbeiten somit daran, aber können leider noch keine Timeline dazu geben.
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns mit Ihrer Case Nummer: 
Freundliche Grüße
Alexander Huettmayr
Kundensupport 
Fronius Solar Energy
"
Wenn sich viele bei Fronius melden wird es vielleicht nicht mehr lange dauern👍

1


  •  BGR
  •   Bronze-Award
28.8.2026  (#4)
Ich hoffe das kommt mit 2027 endlich um die Änderung der Netzgebühren etwas entgegen zuwirken

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
29.8.2026  (#5)
Mahlzeit,
Rein Interessehalber zu:

zitat..
bauherr79 schrieb: Beispiel: Es ist in der Nacht, die Batterie ist auf 20% und im Haus wird gerade wenig Strom benötigt. Jetzt soll die Batterie so laden, dass insgesamt mit dem Hausverbrauch nur maximal 3kw vom Netz bezogen werden. Wenn dann unter Tags irgendwann mal ein Gerät läuft, dass für einen Gesamtstromverbrauch von über 3kw sorgt, soll die Batterie alles über 3kw bereitstellen, um beim Bezug eben unter dieser Grenze zu bleiben.

Dann lädt der Speicher aber immer in der Nacht (voll) auf und die PV Anlage ist mehr oder weniger sinnlos, weil Speicher voll, wenn die Sonne Strom liefert.....
Oder verstehe ich da was falsch?

LG


1
  •  alhei
  •   Bronze-Award
29.8.2026  (#6)
Nein, du stellst einen Prozentsatz (ggf. mit Hysterese) nur für das Peakshaving ein. Sobald er darüber ist, wird nicht mehr geladen. Tagsüber läuft auch alles "normal", wenn die PV mehr liefert als verbraucht wird. Erst wenn zu wenig Energie von der PV kommt (oder Nachts), zieht er vom Netz bis zum eingestellten Wert. Alles darüber kommt dann vom Speicher.
Es kann natürlich auch schiefgehen, wenn der Speicher leer läuft, daher muss man sich entsprechend eine Strategie überlegen, um das zu verhindern.

1
  •  PVAndyE
  •   Bronze-Award
29.8.2026  (#7)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:
Dann lädt der Speicher aber immer in der Nacht (voll) auf und die PV Anlage ist mehr oder weniger sinnlos, weil Speicher voll, wenn die Sonne Strom liefert..... Oder verstehe ich da was falsch?

Denke an den Winter, wo deine PV in der Regel zu wenig produziert.

Also in der Zeit des Jahres wo die Batterie sonst eh nicht voll wird. Da macht es Sinn, die Batterie in jener Zeit zu laden, wo das Netz und die Eneergie am günstigsten sind. Damit die Batterie dann in jenen Zeiten die Spitzen und den Verbrauch abfangen kann, wo es sonst halt teurer wäre. Irgendwann muß man im Winter sowieso aus dem Netz beziehen, also warum nicht gleichmässig. Bei der Kalkulation nicht den Batteriewirkungsgrad vergessen.

1
  •  dermartin
10.9.2026  (#8)
Hallo zusammen!

Ich interessiere mich auch für das Thema und würde gerne wissen, wie es rechtlich aussieht. Ist es erlaubt den Speicher über das Netz zu laden? Wir haben exakt die selbe "Hardware" und ich bin gerade (mit Hilfe von Claude) dabei das mit einer App am NAS umzusetzen. Jetzt hat mich Claude eben darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht erlaubt sein könnte, wenn ich meinen "geförderten" Speicher aus dem Netz lade. Hat jemand Infos dazu?

Edit: falls es wichtig ist... die Anlage ist privat, ich bin in keiner EEG (Netzbetreiber im Ort lässt nicht) und haben auch keinen Einspeisevertrag. OeMAG bekommt unseren Überschuss lediglich zum Marktpreis.

Danke und liebe Grüße
Martin

1
  •  Oesterreicher
11.9.2026  (#9)
Dann hast du mit der ÖMAG einen Vertrag.
Wenn du aber sowieso nur Strom in den Akku lädst, aber nicht aus dem Akku ins Netz, wer soll das wissen? Das ist so, als ob du im Bad nen Heizlüfter einschaltest. Oder im Winter Kekse backst. 

1
  •  dermartin
11.9.2026  (#10)
Guten Morgen Österreicher!

Danke für deinen Beitrag.
So gesehen stimmt das schon, aber ich hab gestern irgendwo gelesen, es gäbe auch "alte" ÖMAG-Verträge mit anderen Konditionen.

Ja, stimmt natürlich. Ich könnt mir halt vorstellen, dass es auffällt, wenn durchwegs z.B. 2 kW aus dem Netz gezogen werden.

1
  •  derdriver
14.9.2026  (#11)
Da brauchst dir nix denken. Ich hab das letzten Winter auch so praktiziert damit ich die Leistungsmessung bei mir umgehe. Zusätzlich hatte ich da noch den Tarif wo ich in der Nacht weniger bezahlt habe.

Aber du musst halt sicher mindestens 10% Verlust einrechnen für die Wandlung von AC auf DC und anschließend wieder auf AC. Eher warscheinlich 15%

Und da ist bei mir halt so das es super ist das ich das machen kann, aber bringen tut es nicht viel wenn ich die Verluste rechne.