Hallo liebe Forengemeinde.
Auf der Suche nach einer Antwort zum genannten Thema habe ich gefühlt das halbe Forum durchgelesen, bin aber bisher nicht fündig geworden.

Wir wohnen in einem EFH aus dem Jahre 2010 mit ca. 135 qm Wfl in Hamburg und heizen über Fussbodenheizung mit einer Nibe Figther 1245 mit FLM. Wärmequelle sind Nibe Kompaktabsorber mit ca. 64 qm auf 1,20 Meter Tiefe in sandigem Boden. Das Regenwasser wird über die Kollektoren verrieselt.

Die Wärmepumpe macht seit Jahren Probleme, hat uns schon viel Geld gekostet und soll jetzt gegen eine Nibe S1256 ausgetauscht werden (diese Entscheidung steht fest, hat auch was mit Förderungen in Deutschland zu tun...)

Ich hätte jetzt gerne eine passive Kühlfunktion. Der Aufpreis ist überschaubar, der Installateur rät aber aufgrund der Flächenkollektoren/ Kompaktabsorber ab. 
Teilt ihr diese Meinung oder gibt es abweichende Erfahrungen?

Vielen Dank für eure Unterstützung!

  •  melly210
  •   Gold-Award
21.9.2026  (#21)
@ds50 unser Haus ist sehr gut gedämmt, alles beschattet, nichts offen, keine ERR ERR [Einzelraumregelung], hydraulischer Abgleich gemacht. Man kommt wegen dem Taupunkt nicht weiter runter. Klar kann man die Taupunktwächter sicher irgendwie abstellen, aber dann hat man halt verzogene Parkettböden und ggf irgendwo Schimmel. Wie gesagt, such mal gern auf Reddit, da gibts genügend Andere bei denen das ähnlich ist. Davon abgesehen ist die gekühlte Fläche klein und weil Boden ungünstig positioniert. Dh die Kühlleistung ist auch dann sehr begrenzt. Klar kann man zusätzlich eine Splitklima einbauen, die übernimmt dann auch den Großteil der Kühlleistung - oder man spart sich den Ärger gleich und macht von vorn herein die Splitklima. Um die kommt man, siehe oben, mit nur Fußbodenkühlung eh nicht rum. Wieviele Geräte ist wieder eine andere Diskussion, das Problem daß es feucht wird wenn die Türen zu sind bestünde bei einem Zentralgerät natürlich trotzdem.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
21.9.2026  (#22)

zitat..
melly210 schrieb: Man kommt wegen dem Taupunkt nicht weiter runter. Klar kann man die Taupunktwächter sicher irgendwie abstellen, aber dann hat man halt verzogene Parkettböden und ggf irgendwo Schimmel. Wie gesagt, such mal gern auf Reddit, da gibts genügend Andere bei denen das ähnlich ist.

Genau das meine ich ja.

Wenn ich mit 20-21°C MINDESTtemperatur in die FBH FBH [Fußbodenheizung] reinfahre, also eben 23°C Fußbodenoberflächentemperatur erhalte, dann hat man keine Probleme mit Taupunktwächter, verzogene Parkettböden, Schimmel, Frostbeulen an den Füßen.

Man muss halt schon wissen, was man bei dieser Kühlung tut, anstatt diese Form der Kühlung zu verteufeln. Wenn man meint, mit 16°C Vorlauftemperatur in den Boden reinfahren zu müssen, dann ist das vergleichbar mit dem Pufferspeicher, der laufzeitverlängernd wirkt - man hat das System nicht verstanden. Und Ja, es ist nicht dem Anwender der Vorwurf zu machen, sondern dem Heizungsbauern bzw. Installateur, der so einen Mist zulässt. Denn wenn technisch alles einwandfrei geplant wäre, dann gäbe es auch keine Pufferspeicher bei Wärmepumpen...

Der auf Reddit random erste Thread, den ich angeklickt habe, bestätigt prinzipiell genau das, was ich sage. Auch wenn ich persönlich nicht die Taupunktüberwachung am Wichtigsten finde, sondern eine moderate Vorlauftemperatur, welche automatisch über dem Taupunkt liegt. Denn eine Taupunktüberwachung schaltet nur ab, und dann wird eben gar nicht gekühlt.
https://www.reddit.com/r/wohnen/comments/1ujhwcx/k%C3%BChlung_via_w%C3%A4rmepumpe/


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
21.9.2026  (#23)
 

zitat..
melly210 schrieb: Um die kommt man, siehe oben, mit nur Fußbodenkühlung eh nicht rum. Wieviele Geräte ist wieder eine andere Diskussion, das Problem daß es feucht wird wenn die Türen zu sind bestünde bei einem Zentralgerät natürlich trotzdem.

Wenn man tagsüber die Türen offenhält, dann verteilt sich die trockenere relative Feuchtigkeit relativ gut, wohingegen sich die Kühle nicht gut verteilt. Deswegen kann ein Zentralgerät bzgl. Feuchtigkeit ausreichend sein, aber bzgl. Kühlung zu wenig.


1


  •  melly210
  •   Gold-Award
21.9.2026  (#24)

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
melly210 schrieb: Man kommt wegen dem Taupunkt nicht weiter runter. Klar kann man die Taupunktwächter sicher irgendwie abstellen, aber dann hat man halt verzogene Parkettböden und ggf irgendwo Schimmel. Wie gesagt, such mal gern auf Reddit, da gibts genügend Andere bei denen das ähnlich ist.
───────────────

Genau das meine ich ja.

Wenn ich mit 20-21°C MINDESTtemperatur in die FBH FBH [Fußbodenheizung] reinfahre, also eben 23°C Fußbodenoberflächentemperatur erhalte, dann hat man keine Probleme mit Taupunktwächter, verzogene Parkettböden, Schimmel, Frostbeulen an den Füßen.

Man muss halt schon wissen, was man bei dieser Kühlung tut, anstatt diese Form der Kühlung zu verteufeln. Wenn man meint, mit 16°C Vorlauftemperatur in den Boden reinfahren zu müssen, dann ist das vergleichbar mit dem Pufferspeicher, der laufzeitverlängernd wirkt - man hat das System nicht verstanden. Und Ja, es ist nicht dem Anwender der Vorwurf zu machen, sondern dem Heizungsbauern bzw. Installateur, der so einen Mist zulässt. Denn wenn technisch alles einwandfrei geplant wäre, dann gäbe es auch keine Pufferspeicher bei Wärmepumpen...

Der auf Reddit random erste Thread, den ich angeklickt habe, bestätigt prinzipiell genau das, was ich sage. Auch wenn ich persönlich nicht die Taupunktüberwachung am Wichtigsten finde, sondern eine moderate Vorlauftemperatur, welche automatisch über dem Taupunkt liegt. Denn eine Taupunktüberwachung schaltet nur ab, und dann wird eben gar nicht gekühlt.
https://www.reddit.com/r/wohnen/comments/1ujhwcx/k%C3%BChlung_via_w%C3%A4rmepumpe/

Dann hast halt nicht viel Kühlleistung. Genau das schreiben ja auch Viele. Dem System sind einfach physikalische Grenzen gesetzt. Es hat wenig Kühlfläche und die kannst du noch dazu nicht sonderlich kühl stellen ohne Probleme. Die Meisten die sagen daß es bei ihnen spürbar was bringt fahren ohne Tauwächter mit 18 Grad oder so. Dann brauchst aber auf jeden Fall eine Klima o.ä. zum Entfeuchten. 


1
  •  christoph1703
21.9.2026  (#25)
@melly210 welche VLT braucht ihr und wo liegt der Taupunkt? Würde mich echt interessieren, weil ich eigentlich gedacht hab, der Taupunkt sollte zwecks Behaglichkeit eher so um 10°C herum bleiben.

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
21.9.2026  (#26)

zitat..
christoph1703 schrieb:

@melly210 welche VLT braucht ihr und wo liegt der Taupunkt? Würde mich echt interessieren, weil ich eigentlich gedacht hab, der Taupunkt sollte zwecks Behaglichkeit eher so um 10°C herum bleiben.

Weiß ich ehrlich nicht, ich habs nicht selber ausgelesen. 


1
  •  pred
  •   Bronze-Award
21.9.2026  (#27)

zitat..
christoph1703 schrieb: @melly210 welche VLT braucht ihr und wo liegt der Taupunkt? Würde mich echt interessieren, weil ich eigentlich gedacht hab, der Taupunkt sollte zwecks Behaglichkeit eher so um 10°C herum bleiben.

Taupunkt bei 10°c entspricht ~9,5g/m^3 absolute Luftfeuchtigkeit. Das wirst du ohne starke aktive Entfeuchtung im Sommer nicht ereichen wenn die Außenluft unter Tags meist eher zwischen 15g bis 20g liegt. Und dann ist man beim Taupunkt schon eher bei 19 oder 20°C was dann für die Kühlung aber notwendig sein könnte.

Für mich ist das Klima im Haus nur mit Kühlen nichts. Die 22°C und 75-80% Luftfeuchtigkeit sind genauso schlimm wie draußen 35°C. Da hab ich lieber etwas mehr Temperatur und dafür ~50% Luftfeuchtigkeit was dann 12g/m^3 entspricht.


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
22.9.2026  (#28)

zitat..
melly210 schrieb: Die Meisten die sagen daß es bei ihnen spürbar was bringt fahren ohne Tauwächter mit 18 Grad oder so.

Eigenartig, dass die meisten hier etwas ganz anderes sagen. Wieviel andere kennst du denn so, damit du das behaupten kannst?

Ich fahr mit fix 19° (anfangs sogar höher, da es sonst zu kalt wird) und nur FBH FBH [Fußbodenheizung] und bin in der extrem heißen Südoststeiermark heuer auf max 24° Innentemperatur gekommen. Luftfeuchtigkeit bei max. niedrigen 60er%-Werten. Allerdings mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Enthalpietauscher und bedarfsgesteuerten Luftmengen. Taupunktwächter hab ich auch, hat noch nie ausgelöst.


1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
22.9.2026  (#29)
Unsere Kunden bestätigen eigentlich alle, dass eine moderate Luftfeuchte das wesentliche Komfortkriterium ist. Es ist genauso wie pred schreibt: Allein die Raumtemperatur abzusenken, ist bei hoher Außenluftfeuchte nicht zielführend. Das führt zum typischen "Weinkellerklima".
Wenn man moderate bis höhere Kühlleistungen unterbringen will, ist im Regelfall immer auch eine Entfeuchtung der Raumluft/Zuluft erforderlich. Bei manchen feuchten Witterungsphasen mit moderater Hitze ist sogar eine Entfeuchtung alleine ausreichend, um ein behagliches Raumklima zu erzielen.

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
22.9.2026  (#30)

zitat..
BungalowImGruen schrieb:

──────..
melly210 schrieb: Die Meisten die sagen daß es bei ihnen spürbar was bringt fahren ohne Tauwächter mit 18 Grad oder so.
───────────────

Eigenartig, dass die meisten hier etwas ganz anderes sagen. Wieviel andere kennst du denn so, damit du das behaupten kannst?

Ich fahr mit fix 19° (anfangs sogar höher, da es sonst zu kalt wird) und nur FBH FBH [Fußbodenheizung] und bin in der extrem heißen Südoststeiermark heuer auf max 24° Innentemperatur gekommen. Luftfeuchtigkeit bei max. niedrigen 60er%-Werten. Allerdings mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Enthalpietauscher und bedarfsgesteuerten Luftmengen. Taupunktwächter hab ich auch, hat noch nie ausgelöst.

Na lies doch mal auf Reddit o.ä. quer. Die die sagen bei ihnen läufts gut wohnen meist irgendwo am platten Land wo es über Nacht gut abkühlt. Dh, das Haus selbst hat weniger Kühlbedarf und die Feuchte kann man über Nacht deutlich besser los werden. Die die in städtischen Lagen wohnen in denen es auch in der Nacht gern wochenlang nicht unter 25 Grad hat sagen was anderes - oder haben den Tauwächter abgeschalten und fahren unter dem Taupunkt. Der Kühl- und Entfeuchtebedarf steigt massiv wenn über Nacht die Nachtlüftung nicht mehr mithilft. Wird früher oder später auch am Land so kommen, Dank Klimawandel wird es ja zunehmend heißer 


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
23.9.2026  (#31)

zitat..
melly210 schrieb: Na lies doch mal auf Reddit o.ä. quer.

Nein, sicher nicht. Da ist mir meine Zeit viel zu schade um mich auf solchen Plattformen rumzutreiben.

Ich weiß, dass es funktioniert, ich kenne haufenweise Leute, bei denen es funktioniert und es gibt auch hier unzählige Leute, bei denen es funktioniert.

Nur weil deine (offensichtlich dafür ungeeignete) Anlage nicht funktioniert, heißt das nicht, dass es nirgends funktioniert. Natürlich gibt es Gegenden, wo es besser läuft und andere, vorallen städtisch, wo es nicht so gut funktioniert. Das einzige, das ich ankreide ist deine unaufhörliche Verallgemeinerung bei jedem Tread, wo es um dieses Thema geht.


1
  •  melly210
  •   Gold-Award
23.9.2026  (#32)

zitat..
BungalowImGruen schrieb:

──────..
melly210 schrieb: Na lies doch mal auf Reddit o.ä. quer.
───────────────

Nein, sicher nicht. Da ist mir meine Zeit viel zu schade um mich auf solchen Plattformen rumzutreiben.

Ich weiß, dass es funktioniert, ich kenne haufenweise Leute, bei denen es funktioniert und es gibt auch hier unzählige Leute, bei denen es funktioniert.

Nur weil deine (offensichtlich dafür ungeeignete) Anlage nicht funktioniert, heißt das nicht, dass es nirgends funktioniert. Natürlich gibt es Gegenden, wo es besser läuft und andere, vorallen städtisch, wo es nicht so gut funktioniert. Das einzige, das ich ankreide ist deine unaufhörliche Verallgemeinerung bei jedem Tread, wo es um dieses Thema geht.

Schau, lies die Threads hier im Forum von vor 10 Jahren. Da gabs dauernd die gleiche Diskussion mit der Frage ob es in Ö wenn ein Haus gut gebaut und verschattet ist eine Kühlung braucht. Die in den ländlichen Gebieten haben rumgetönt, daß das unnötig ist und ein Baufehler wenn Kühlbedarf vorliegt. Würde jetzt auch niemand mehr sagen. Daß eine Kühlung die im besten Fall vielleicht 2 Grad runterkommt selbst dort wo das jetzt noch funktioniert in weiteren paar Jahren nicht mehr reichen wird, ist absehbar. 