« Photovoltaik / PV

Öve Norm für Inselanlage  teilen

27.8. -28.8.2026    8 Antworten    3 Autoren 8 2026-08-28T16:20:01+02:00
   
Zusammenfassung
  •  Voltnix
27.08.2026
8
Hallo Leute, ich habe mir einen reinen PV Heizstab mit 1000W der direkt von den Modulen gespeißt wird im WW WW [Warmwasser] Speicher eingebaut.
Die Module parallel geschaltet stehen im Garten ca. 20m vom Haus aufgeständert mit Alu Profilen auf Betonplatten und bringen max. eine Leerlauf Spannung von 50V. 
Das ganze funktioniert einstweilen perfekt damit nicht bei so schönen Tagen die Fernwärme anspringt und auch bei kälteren Tagen der Wärmeverlust des Boilers kompensiert wird.
Jetzt stellt sich aber die Frage wie sieht das ganze Sicherheitstechnisch aus. Aus dem Normentschungel werde ich nicht schlau. Erden, ja nein oder wie ? Bei 50V überhaupt notwendig ? Potentialausgleich ja nein ? Wie gesagt es ist eine Netzunabhängige Insel Anlage Anlage. Man könnte allerdings am Ausgang des Heizstabes einen Wechselrichter anschließen um die ungenutze Energie ins Hausnetz einzuleiten. 
Ist hier wer Profi um meine Frage zu beantworten ?
LG Andreas 

  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
27.8.2026  (#1)
Ein Ü-Ableiter sollte schon sein.
Das die Module und der Ü-Ableiter geerdet sind, wäre auch ganz gut.

1
  •  Voltnix
28.8.2026  (#2)
Überstromableiter wo ? Ich nehme an am GAK GAK [Generatoranschlusskasten] im Haus oder ? Welcher sollte da bei 50V eingebaut werden, die Handelsüblichen 1000V sind ja ungeeignet.
Das ganze soll schon der Norm entsprechen, sonst wäre nichts zu machen noch besser als falsch.
LG

1
  •  Ecoline
28.8.2026  (#3)

zitat..
Voltnix schrieb:

Überstromableiter wo ? Ich nehme an am GAK GAK [Generatoranschlusskasten] im Haus oder ? Welcher sollte da bei 50V eingebaut werden, die Handelsüblichen 1000V sind ja ungeeignet.
Das ganze soll schon der Norm entsprechen, sonst wäre nichts zu machen noch besser als falsch.
LG

Warum soll ein Überspannungsableiter mit Uoc 1000V bei 50V ungeeignet sein? Was willst du mit dem Überspannungsableiter schützen?
 
OVE R6-2-1 und 6-2-2 sollten als Einstieg mal Auskunft geben.

1


  •  Voltnix
28.8.2026  (#4)
Die OVE R6-2-1 und 6-2-2 kann ich leider nirgendwo lesen, alles Kostenpflichtig
Der Überspannungsableiter würde erst viel zu spät einsetzen.

1
  •  Ecoline
28.8.2026  (#5)

zitat..
Voltnix schrieb:

Die OVE R6-2-1 und 6-2-2 kann ich leider nirgendwo lesen, alles Kostenpflichtig
Der Überspannungsableiter würde erst viel zu spät einsetzen.

Ich denke du hast Uoc nicht verstanden, bzw den Unterschied zu Up. Mach dich bitte mal mit den Begrifflichkeiten vertraut oder kaufe dir halt die Norm oder das KnowHow zu.


1
  •  Voltnix
28.8.2026  (#6)
Ich weiß was die Leerlaufspannung auf sich hat und hat auch nur 50V auf einem String der ins Haus geht. Wieso kann man das nicht einfach erklären? Ist das so schwer zu erklären ob das Gestell geerdet werden muß oder soll oder braucht nicht ? Da geht es um 50V und nicht um ein paar hundert. LG

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
28.8.2026  (#7)
Deine Betriebsspannung ist mal nebensächlich.
es geht darum dass du dir keine Überspannung aus einem Blitzeinschlag ins Haus ziehst.

1
  •  Ecoline
28.8.2026  (#8)

zitat..
Voltnix schrieb:

Ich weiß was die Leerlaufspannung auf sich hat und hat auch nur 50V auf einem String der ins Haus geht. Wieso kann man das nicht einfach erklären? Ist das so schwer zu erklären ob das Gestell geerdet werden muß oder soll oder braucht nicht ? Da geht es um 50V und nicht um ein paar hundert. LG

Dem Blitz oder dem Magnetfeld ist deine Leerlaufspannung vollkommen egal, die spielen eh in einer anderen Liga.

Du brauchst mind zwei SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device], einmal bei den Modulen und einmal beim Hauseintritt bzw knapp vorm Heizstab. Up musst du anhand der Stoßspannungsfestigkeit des PV Generators bzw Heizstabes aussuchen. Die Anforderungen an Potentialausgleich / Erdung ergeben sich dann aus dem Einbau der SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device].

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Potentialausgleich der Unterkonstrktion anbinden