« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1256 - Betriebsvorrang-Torte funktioniert nicht mehr

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  IngoSE
4.1. - 5.1.2026 1
1
Hallo.
Ich habe über Zeitmenü die WW WW [Warmwasser]-Bereitung festgelegt und den Betriebsvorrang
von Auto auf ein 30/30 oder auch mal 20/40 Verhältnis eingestellt.

Damit vermied ich Aufholjagden der Gradminuten,
die mit HK im alten Holzhaus sozusagen abstürzten.

_aktuell/20260104521247.png

Das lief gut, und endete ab dem 8.Dezember. 
Seither ignoriert die Anlage die Einstellungen und handelt wie im Auto-Modus.

_aktuell/20260104635016.png

Dann gestern Versuche, irgendeine Regung zu erreichen:
- Vorrang-Auto-Modus an/aus hin und her
- zusammen mit Variationen der Verhältnisse von 15/45 bis 30/60
- Verdichterbegrenzungen
- Rollback von 4.7.5 auf 4.6.4 und wieder aktuell
- Neustart
- lange deaktiviert
- lange stromlos
- Singen, Tanzen, Fluchen

Das ChangeLog

_aktuell/2026010468118.png


_aktuell/20260104933371.png

Am 8.12. war nachmittags noch alles i.O., 12h-Verdichterstop um 21.30.
Später eine Einstellung des Heißwasserwertes (42/45) um vor einer Reise am
frühen Morgen nochmal Duschwasser für Alle zu haben.
 - und genau ab da war es vorbei mit der Geschichte!
(Ich habe auch schon höhere WW WW [Warmwasser]-Werte im Oktober gefahren, bei der die
Vorrangeinstellungen ohne Probleme eingehalten wurden)
Die Operatingmodes 09/14 sind Heizbetrieb auf Manuell und wieder Auto
wegen höherer AT AT [Außentemperatur].

Was ist das Problem?

  •  IngoSE
5.1.2026 14:21  (#1)
Heureka!

Wie denkt ein Entwickler?
Kann man versuchen nachzuvollziehen, sich an wirklich ALLE Änderungen
zwischen dem 8. und 9. Dezember zu erinnern, und dann eine Lösung ausprobieren.

Für mein Zeitprogramm hatte ich zur Abstufung vom Anwesenheiten und dem
zugehörigen WW WW [Warmwasser]-Bedarf mal schlau gedacht, daß ich die Temperaturwerte der
drei verfügbaren Bedarfe (ohne Smart natürlich) ja frei einstellen kann, und sie
deswegen auch alle drei in einem Modus für die Zeitprogramme verwenden könnte.


_aktuell/20260105474358.png

Das ist auch korrekt.

Aber sobald ich den Bedarf Hoch in einem Modus verwendete, deaktivierte sich damit
die individuelle Vorrangeinstellung, das Aggregat blieb einfach im Auto-Betrieb
- ohne das anzuzeigen!
Nur der Blick in den Verlauf hat das hervorgebracht.


_aktuell/20260105310353.png


_aktuell/20260105369637.png

Für den Modus HochWasser wird statt Bedarf Hoch nun wieder Mittel (mit den
höheren Werten aus Bedarf Hoch freilich) verwendet.


_aktuell/20260105275513.png

Läuft wieder.


_aktuell/2026010598222.png


_aktuell/20260105661459.png