Liebes Forum ich komme nicht drauf was ich falsch eingestellt habe. Könnt ihr mir helfen? 
meine Vorlauftemperatur kommt nicht runter 

hab mit den Geschwindigkeiten der Pumpen getestet. Zwischen 10 und 75% keine Veränderung.,,,
Tiefenbohrung 2x 100 m
Durchschnittstemperatur bei 20 Grad. Also eigentlich sollte die Temperatur runter 

_aktuell/20250619628894.png


_aktuell/20250619210275.jpg

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
19.6.2025  (#1)
ist die Kühlung denn überhaupt schon aktiv?
Was hast du als Kühlstart für eine Temperatur eingestellt?

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
19.6.2025  (#2)
Was hast bei Min. Vorlauf Kühlen drinstehen (1.30.5 bei der S1155)?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
19.6.2025  (#3)
und... hast du evtl. einen Kondensationswächter installiert? Und könnte der ausgelöst haben?

(dann hama erstmal alle Fragen die zu klären sind, oder? 😉)

1


  •  Denon
19.6.2025  (#4)


_aktuell/20250619195530.png 1.30.5 ist auf 18 C

kühlstart hab ich auf 16 Grad gelegt
kondensationswächter ist keiner verbaut 

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
19.6.2025  (#5)
was wird denn gekühlt?!
Hast BKA BKA [Betonkernaktivierung]? Das kann dann schonmal dauern, bis sich da echt was tut. Beschreib mal dein Setup ein wenig.

Wie lange bist du denn schon am Kühlen? 

1
  •  Denon
20.6.2025  (#6)
Hallo Pedaa,

besten Dank - also Setup:
2 x 100 m Tiefenbohrung
Keine BKA BKA [Betonkernaktivierung]
4 bezeizte Etagen (rd. 290 m2 beiheizte Fläche) wobei ich nur 1 Etage (DG - 45 m2) kühlen möchte - habe die anderen Etagen manuell abgedreht.

Nibe S1156 PC seit letztem Sommer im Betrieb (letzes Jahr war die Kühlung nur rd. 1 Woche eingeschaltet funktionierte, da hatte ich aber auch noch nicht die Loxone Anbindung)

Heuer hab ich sie seit ca. 2 Wochen am Laufen - zu beginn VL VL [Vorlauf] rd. 20 Grad - da dachte ich passt alles - seit einem Update bei der Loxone Steuerung (darüber kann ich die Heizkurven erhöhen/Senken oder Warmwasser sofort einstellen, ansonsten soll sie aber eigentlich nur anzeigen) ist die Vorlauftemperatur bei > 22 Grad 

Ich lasse den Loxone Techniker noch mal kommen...
hab gesehen, dass in der Loxone App "Stand by" statt kühlen steht - verstehe leider meine Loxone Programmierung nicht... 

1
  •  GeoPod
  •   Bronze-Award
21.6.2025  (#7)
Hallo @Denon wenn du magst kann ich mir das gerne mal anschauen. 
Register schreibst du bei der Nibe? 


1
  •  Denon
21.6.2025  (#8)


_aktuell/20250621231430.jpg
 

zitat..
GeoPod schrieb: Register schreibst du bei der Nibe? 

Register - wo finde ich das? Danke!





1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.6.2025  (#9)
benutzt du vielleicht die Modbus-Vorgabe für die Vorlauf-Temp. beim Heizen und Kühlen?

Control calculated supply temp - heat 5009 FC03 Holding Register s16 °C 10 R/W
Control Calculated supply temp - cooling 5017 FC03 Holding Register a16 °C 10 R/W

2
  •  GeoPod
  •   Bronze-Award
21.6.2025  (#10)
Ich meinte die Register in Loxone. Welche zu aktiv schreibst...


_aktuell/20250621383962.png

zitat..
Denon schrieb:

 

──────..
GeoPod schrieb: Register schreibst du bei der Nibe? 
───────────────

Register - wo finde ich das? Danke!

 

2
  •  Denon
22.6.2025 11:13  (#11)

zitat..
GeoPod schrieb: Ich meinte die Register in Loxone.

Herzlichen Dank - das hab ich gefunden


_aktuell/20250622583306.png


_aktuell/20250622793703.png
und so schaut es in meiner App aus


_aktuell/20250622759349.png


_aktuell/20250622220253.png
ich habe alle Räume auf Modus "aus" damit beim heizen nicht die Loxone die Anforderung schickt, sonder die KNV/NIBE den Lead hat. 


_aktuell/20250622754019.png

1
  •  Denon
22.6.2025 12:07  (#12)



_aktuell/20250622487205.png