« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe PCS 44 nachrüsten

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  klayman
13.10. - 18.10.2020
4 Antworten | 3 Autoren 4
4
Hallo zusammen,

ich habe eine Nibe F1255-6 aus Schweden importiert und seit 2 Jahren recht erfolgreich am laufen. Leider gab es dort die PC-Variante nicht, so dass ich über die Nachrüstung des PCS 44 Moduls nachdenke. Kälte-/Wärmequelle ist Grundwasser mit Trennwärmetauscher. Der Solekreis ist wegen Wasserschutzgebiet ohne Frostschutz. Ein Vermischen von Heiz- und Solekreis ist also unproblematisch.
Laut Installationsskizze ist das ganze für 2-Rohr-Gebläsekonvektoren gedacht, zumindest wird laut Skizze nicht über die FBH FBH [Fußbodenheizung] gekühlt. Weiß jemand ob das dennoch möglich ist oder so gedacht ist? Könnte ich auch eine Kombination aus FBH FBH [Fußbodenheizung] und Gebläsekonvektoren nutzen? Und wie funktioniert die Steuerung, ist da irgendeine Regelung integriert? Immerhin scheint die Pumpe nicht zu modulieren sondern nur ein und aus zu schalten.

Viele Grüße,
Klayman

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
13.10.2020  (#1)
Gugg mal PCM40

1
  •  klayman
13.10.2020  (#2)
joh, aber das ist mit Trennwärmetauscher und braucht deutlich mehr Platz. Mein Vorteil ist ja dass ich einen solchen nicht brauche da sowohl im Heiz- als auch im Solekreislauf nur Wasser drin ist. Gibbet sowas?

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
14.10.2020  (#3)
Wenn es wirklich unproblematisch ist, die beiden Kreise zu mischen, dann würde ich weder das eine noch das andere kaufen, sondern mal mit deinem Heizungsbauer reden.

Letztlich braucht man ja nur ein paar Kugelhähne, um die Kreisläufe umschaltbar zu verbinden. Dazu dann per AUX-Kontakt die Solepumpe zwangsstarten und damit das Wasser durch beide Kreise umwälzen.

Damit WW WW [Warmwasser] noch funktioniert, an einer Stelle ein elektrisches Ventil verbauen, mit dem für die Dauer das WW WW [Warmwasser] der "Normalzustand" wiederhergestellt wird (dazu kann man den AUX-Ausgang so einstellen, dass er parallel zum Brauchwasserventil schaltet).

Man könnte auch grundsätzlich elektrische Ventile nehmen, dann kann man "Passivkühlung" per Schalter aktivieren (der dann auch gleich die Solepumpe zwangsstartet).

Das dürfte wesentlich billiger sein als alle anderen Lösungen.

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo JanRi, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.


  •  klayman
18.10.2020  (#4)
Ja, da hatte ich auch schon dran gedacht. Zumal ich per KNX und diversen Temperatursensoren im Estrich gut regeln könnte. Ich hätte nur gerne die Heizungseigene Steuerung dafür verwendet. Kann der NibePi eigentlich sowas?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.