Hallo,
In unserem neuem EFH wurde vor ein paar Wochen der Estrich gemacht. Nachdem im Technikraum die Fliesen verlegt wurden (14 Tage Estrich in diesem Raum), kommen jetzt Wärmepumpe und Warmwasserspeicher, bevor wir mit dem Ausheizen beginnen.
Der Warmwasserspeicher hat eine Kapazität von 286 Liter. Nun ist mir aufgefallen, dass zusammen mit dem Eigengewicht des Speichers (130kg) insgesamt bis zu 420 kg auf einer relativ geringen Fläche (0,5 m², vielleicht auch weniger) stehen.
Laut unserer Baufirma ist die normalerweise zulässige Flächenlast ca. 250kg/m².
In dem konkreten Fall ist es aber eben deutlich mehr.

Unser Installateur meint, dass das kein Problem wäre und sie das schon immer so gemacht haben.
Ich müsste maximal damit rechnen, dass sich die gesamte Platte minimal absenken und das Silikon zwischen Fliesen und Sockelleiste reißen wird.

Außerdem hätte ich auch gerne eine großen Batteriespeicher (40kWh) mit ca. 400kg relativ nahe (~1m Abstand) zum Warmwasserspeicher aufgestellt. Der steht auch auf einer Fläche von nur ca. 60cmx40cm.

Der Bodenaufbau ist folgender:
- Fliesen Feinsteinzeug 120cmx60cm
- Zementestrich 7cm
- Fußbodenheizung Kelit, EPS Tackerplatte mit Trittschaldämmung 3cm
- EPS W20 Plus 5cm
- Betonfundamentplatte
Der Haustechnikraum hat eine Fläche von nur 8m². Es befindet sich dort auch noch die Nibe 1156 mit ca. 165kg, Elektrohauptverteiler und das Lüftungsgerät mit ca. 60kg.

Nun meine Frage: Habe ich hier ein Problem? Oder hält der Estrich bzw. der restliche Fußbodenaufbau das problemlos aus? Vielleicht auch, weil durch die Fliesen die Last schon weiter verteilt wird?

Oder muss ich etwas machen? Ich könnte z.B. unter Batteriespeicher und Wasserspeicher je eine 30mm dicke Siebdruckplatte (z.B. 125cmx125cm) legen, um das Gewicht besser zu verteilen. Schaut halt bescheiden aus aber immer noch besser als ein Schaden am Boden oder der Heizung.

Wie sehr ihr das? Wie ist das bei euch gelöst?

  •  bautech
  •   Gold-Award
23.6.2026 18:55  (#1)

zitat..
MrOrange schrieb: Wie ist das bei euch gelöst?

Wir haben für WP WP [Wärmepumpe], Speicher, Waschmaschine und Trockner ein eigenes Podest in der Höhe des fertigen Estrichs betoniert und damit kein Problem mit der Lastabtragung (aber dort halt auch keine FBH FBH [Fußbodenheizung] - was uns aber wurscht ist 😀)

Blöde Frage: wurde da vorab (von wem auch immer) etwas vergessen?
Auf die FBH FBH [Fußbodenheizung] würd ich mir so nix daraufstellen trauen, Lastverteilung wäre hier aus meiner Sicht oberste Prämisse.
Vielleicht mit einer lackierten / beschichteten Stahlplatte als Eventualprodukt zur Siebdruckplatte...

Fliesen verteilen definitiv keine Belastung...


1
  •  Fadergeschmack
24.6.2026 5:33  (#2)
Ich hab schonmal die Lösung gesehen, dass durch den FB Aufbau Gewindestangen geführt werden. Und obenauf eine lastverteilenden Stahlplatte auf den gewindestangen installiert wird. 

Problematisch wäre bei dieser nachträglichen Lösung nur die potentielle Beschädigung der Abdichtung der Fundament/Bodenplatte.
Ich denke den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr sollte man lokal gut ausweichen können.

1
  •  MrOrange
24.6.2026 12:03  (#3)
Wurde anscheinend vergessen. Wobei der Installateur und auch der Bauleiter der Meinung sind, dass der Boden die Last auch so problemlos tragen sollte. 
Ich tendiere jetzt auch stark zu einer Alu- oder Stahlplatte (10 bzw. 6mm) mit 100x80cm oder in die Richtung.

1


  •  christoph1703
24.6.2026 12:48  (#4)

zitat..
MrOrange schrieb: Wobei der Installateur und auch der Bauleiter der Meinung sind, dass der Boden die Last auch so problemlos tragen sollte.

Wenn sie dir das schriftlich geben, lass sie machen. Wenn der Sockel vergessen wurde, lässt sich da vielleicht jemand finden, dem man das umhängen kann? Der kanns ja dann nur entweder freigeben oder gleich nachbessern.

Wenn 250kg/m² zugelassen sind und du 420kg platzieren willst, brauchst du eine Platte mit 1,7m². Mit 100x80cm überschreitest du den zulässigen Wert immer noch um mehr als 100%.


1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
24.6.2026 12:57  (#5)
Ich bin schlecht im Kopfrechnen, aber wenn eine Person mit 160kg zu gast ist, auf einer Fussfläche mit 30x10 steht ... oder eine Küche auf Füssen durchmesser 8cm steht ...
... der estrich setzt sich leider fast immer.

Ich persönlich würde mir keine Gedanken machen.

LG 

1
  •  Lu1994
  •   Silber-Award
24.6.2026 14:21  (#6)

zitat..
AndiBru schrieb:

Ich bin schlecht im Kopfrechnen, aber wenn eine Person mit 160kg zu gast ist, auf einer Fussfläche mit 30x10 steht ... oder eine Küche auf Füssen durchmesser 8cm steht ...
... der estrich setzt sich leider fast immer.

Ich persönlich würde mir keine Gedanken machen.

LG

ich denke da gehts eher um die Dauerlast


1