M-TEC WP geht nach WW-Bereitung aus - wie umgehen - Seite 2
|
|
||
Noch ein Tipp für die Übergangszeit, den du mal ausprobieren könntest, damit die massive LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht so viel takten muss. Da du nun schon Puffer und HK-Mischer eingebaut hast, nutze sie (wieder). Ist zwar nicht effizient aber besser als die WP WP [Wärmepumpe] taktet sich zu Tode.
Das passiert: die WP WP [Wärmepumpe] heizt unabhängig von der HK VL VL [Vorlauf] Temp gemütlich vor sich hin, bis der Pufferfühler "unten" irgendwann die 40° erreicht hat. Du hast mal geschrieben der Pufferfühler sitzt nur 20cm über dem Boden? Das wäre mir fast zu weit unten und er würde dann eher den Rücklauf darstellen und evtl zu früh in der Temperatur abfallen. Evtl müsste man sich auch noch das Thema "Minimale UWP Drehzahl" ansehen, das wäre generell sinnvoll. Die Parameter müsste man nach dem ersten überwachten Test sicher mal etwas nachjustieren. Ich verwende ein ähnliches Konzept für meinen "PV Boost" Heizungsbetrieb immer ab März, da heize ich in der Nacht gar nicht mehr. Ich setze und rücksetze die Stütztemperatur mittleweile aber automatisiert Anhand der PV Ertragsvorhersage. Ich habe aber Heizkörper und keinen Mischer. So sieht ein üblicher VL VL [Vorlauf]-Tag bei mir in der Übergangszeit aus: ![]() Verbrauch dafür etwa 10kWh Strom für 55kWh Wärme rein von PV und Batterie gedeckt. |
||
|
||
|
Danke, deine o. G. Idee habe ich jetzt mal eingestellt und schaue einfach mal was passiert. Kommt hier eine Meldung wenn die WP WP [Wärmepumpe] bspw. Nach 10 Stunden die Soll-Temp noch nicht erreichen konnte o. Ä.? Also bei WW WW [Warmwasser] kann man das einstellen, zu Heizung finde ich nichts, aber du weißt das sicherlich ob das wo versteckt ist. Zeitgleich kläre ich morgen mal mit der Rechtsschutz alles weitere,.. Ich muss ehrlich gestehen, ich interessiere mich sehr für die ganze Anlage, Optimierung etc. Und hab da grundsätzlich wirklich Spaß dran. Aber das hier IST und fühlt sich mehr nach Schadensbegrenzung an. Da werde ich definitiv dran bleiben... Auch weil bei uns dieses Jahr ebenso die PV kommen soll, da geht dann das ganze Theater vermutlich von vorne los... |
||
|
||
|
Nein, beim Pufferregler gibt und braucht es keine Zeitbegrenzung wie beim WW WW [Warmwasser]-Regler. Wie ist er gelaufen, der erste Test? |
||
|
||
![]() Läuft soweit wie gewünscht. Stütztemperatur ist jetzt bei 38, ich versuch mich die nächsten Tage noch ein Stück runter zu tasten um so effizient wie möglich zu landen, 1-2 Starts pro Tag sollten ja eigentlich schon deutlich Schonender sein, oder? Hatte heute Mittag zwecks WW WW [Warmwasser]-Bedarf eine blöde Startsituation, die einfach ignorieren. Danach die Einstellungen geändert und seitdem läuft sie mit erlaubten max. 33% durch, auch die Spülung führt nicht zum ausschalten. Werde noch versuchen die Max-Leistung zu drosseln, aber jetzt soll die Anlage erstmal 24 Stunden durchlaufen können. Muss die Tage dann noch alle heizkurve- Werte aufschreiben und anpassen, durch das fehlende auskühlen des HK alle paar Stunden kann diese noch ein Stück runter - und dann der Puffer vermutlich auch nochmal. Thema wäre aktuell noch die Vorlauf IST-Temp, die liegt für Puffer 38 nun bei 40, ich denke aber fast das braucht die Anlage, um zwischen Vor-und Rücklauf die gewünschte Soll-Temp zu haben, oder? (Spreizung Heizen 5K) Passend ist dass heute Sonntag ist und die Temperaturen nächste Woche relativ identisch sind zu dieser Woche - dann kann ich den Elektroverbrauch einigermaßen vergleichen. Sollte das passen, werde ich die Anlage wohl erstmal so betreiben, ab 0 Grad und darunter lief sie dann sowieso bisher schon mit 3-4 Starts pro Tag, das seh ich dann nächsten Winter obs da sinnvoll ist großartig was zu ändern. Anbei noch das Bild vom Temp-Sensor am Puffer sowie die Vor-und Rl-Temp WP WP [Wärmepumpe]. Rücklauf und Sensor sind gleich hoch und 30cm nebeneinander. ![]() grün: Puffer unten Rot: WP-VL Gelb: WP-RL lila: Außentemp ![]() Edit: während ich getippt hab ging die Anlage in Rückl. AUS, nach Spülvorgang. Aber wie gesagt, besser als vorher. Der Mischer steht auch schon auf 3/4 kalt, dann passt das soweit. |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]