Guten Tag,

nachdem ich auf diesem Forum viel ohne Registrierung lesen und lernen konnte habe ich nun selbst ein "Problem" bzw. eine Frage.

Ich habe eine (um etwa 3kw überdimensionierte) M-TEC WP WP [Wärmepumpe] AHPA618 und konnte aber soweit alles optimieren, dass ich bis 4 Grad AT AT [Außentemperatur] soweit Taktfrei fahre, bei 10* AT werdens dann ca. 7 Takte über den Tag verteilt, das soll mir erstmal so passen...

Wobei, mein Problem ist, dass die WP WP [Wärmepumpe] nach der WW WW [Warmwasser]-Bereitung um 13:00 danach erstmal in die hinterlegte Sperrzeit (Einstellungen - WP - Rücknahme Anford. Heiz - Aussetzzeit) rutscht und entsprechend nach ca. 45min WW WW [Warmwasser]-Bereitung nochmal 45min gesperrt ist, wodurch die VL VL [Vorlauf]-Temp des Heizkreises (FBH) dann doch von Soll bspw. 32* auf 25* abkühlt... das noch vorhandene Warmwasser im Vorlauf der WP WP [Wärmepumpe] bleibt dann blöd gesagt einfach stehen, bis die Sperrzeit durch ist, erst dann schiebt die UWP das Wasser in den HK bzw. Pufferspeicher und fängt das aufheizen wieder an...

Kann ich die Abschaltung nach der WW WW [Warmwasser]-Bereitung irgendwie umgehen? Theoretisch dürfte das für den Puffer ja keine große Sache sein, wenn er noch ein paar Liter warmes Wasser aus der WW WW [Warmwasser]-Bereitung zuvor kriegt, und dann auf entsprechend benötigter Leistung einfach weiterheizt bis der Puffer die Abschaltkriterien erreicht?

Also dass die WP WP [Wärmepumpe] nach der WW WW [Warmwasser]-Bereitung nicht erstmal ausgeht, sondern direkt auf den Heizbetrieb zurückschaltet und die "zu hohe" VL-Temp über den Pufferspeicher (500l) ja sowieso ausgleichen kann....
Ich finde leider keine entsprechende Einstelllung.
Ich habe schon versucht: 
- Max VL VL [Vorlauf]. Temp für Puffer auf 65*, mit dem Gedanken dass er dann nicht sperrt weil das aus dem WW WW [Warmwasser]-Zyklus bereitete Wasser bei einer VL VL [Vorlauf] von knapp 60* gemacht wurde - ohne Erfolg
- Aussetzzeit könnte man vermutlich natürlich rausnehmen, da aber wie gesagt die WP WP [Wärmepumpe] überdimensioniert ist, käme ich dadurch vermutlich auf viel mehr Takte /tag

  •  RaBo76
22.3.2026 20:22  (#1)
Hallo, in der Fachmannebene kann man unter:
"Wärmepumpe->Parameter->Allgemein" den Parameter "WP aus nach WW WW [Warmwasser] Anf." ein- bzw ausschalten. Ich denke das wird bei dir aktiviert sein.

1
  •  captKorn
22.3.2026 21:08  (#2)

zitat..
RaBo76 schrieb:

Hallo, in der Fachmannebene kann man unter:
"Wärmepumpe->Parameter->Allgemein" den Parameter "WP aus nach WW WW [Warmwasser] Anf." ein- bzw ausschalten. Ich denke das wird bei dir aktiviert sein.

Danke!

Leider steht die Stellung schon auf aus. Hatte ich auch schon gesehen, nur leider im Anfangs Post vergessen zu erwähnen. 




1
  •  RaBo76
22.3.2026 21:41  (#3)
Hast du schon mal das Ende der WW WW [Warmwasser] Bereitung beobachtet? Fährt da der Kompressor da noch mit Vollgas in die Umschaltung oder hat er vorher schon deutlich zurück geregelt?
So wie es scheint geht die WP WP [Wärmepumpe] dann in die Rücklaufabschaltung. Steht in der Pause in der Wärmepumpenübersicht beim Status dann "Rückl.Absch." oder so ähnlich?
Ich hab mit etwas erhöhter WW WW [Warmwasser] Spreizung 6K gute Erfahrungen gemacht. Da regelt die WP WP [Wärmepumpe] die Leistung am Ende früher zurück und die Umschaltung ist dann kein so hoher thermischer Schock.

1


  •  captKorn
22.3.2026 21:58  (#4)

zitat..
RaBo76 schrieb:

Hast du schon mal das Ende der WW WW [Warmwasser] Bereitung beobachtet? Fährt da der Kompressor da noch mit Vollgas in die Umschaltung oder hat er vorher schon deutlich zurück geregelt?
So wie es scheint geht die WP WP [Wärmepumpe] dann in die Rücklaufabschaltung. Steht in der Pause in der Wärmepumpenübersicht beim Status dann "Rückl.Absch." oder so ähnlich?
Ich hab mit etwas erhöhter WW WW [Warmwasser] Spreizung 6K gute Erfahrungen gemacht. Da regelt die WP WP [Wärmepumpe] die Leistung am Ende früher zurück und die Umschaltung ist dann kein so hoher thermischer Schock.

Genau so ist es, ja. 

Welchen Wert genau hast du denn für die WW WW [Warmwasser]-Spreizung geändert?
Da gibt's ja mehrere in diversen Untermenüs..Danke! 


1
  •  RaBo76
23.3.2026 7:30  (#5)
"Wärmepumpe->Parameter->Sensor/Aktor->Drehzahl Heiz.seite":
dort bei "Spreiz. Warmwasser" zB. 6K eingeben.
Im gleichen Menü etwas weiter unten nachsehen, was für die Umwälzpumpe bei "Maximale Freq." und "Minimale Freq." steht (max.: 80% und min.: 50% wäre für den ersten Schritt wohl passend). 

Bei der Gelegenheit würde ich auch die max. Kompressorleistung für WW WW [Warmwasser] verringern:
"Wärmepumpe->Parameter->Sensor/Aktor->Kompressor->Drehzahlvar.Komp.":
dort bei "Max.Limit Warmw.ladung" zB. 70% eingeben und auch nachsehen ob bei "Min.Limit Warmw.ladung" eh 35% steht.

Knapp vor dem Erreichen der Zieltemperatur sollte die WP WP [Wärmepumpe] nun ihre Leistung drosseln und dann mit minimaler Leistung in die Umschaltung gehen. Bei der AHPA412 klappt das hervorragend. 

Da du von einer stark übedimensionierten WP WP [Wärmepumpe] sprichst, solltest du auch "Max. Limit Heizen" deutlich reduzieren (falls du das nicht ohnehin schon gemacht hast). 

1
  •  captKorn
23.3.2026 8:24  (#6)

zitat..
RaBo76 schrieb:

"Wärmepumpe->Parameter->Sensor/Aktor->Drehzahl Heiz.seite":
dort bei "Spreiz. Warmwasser" zB. 6K eingeben.
Im gleichen Menü etwas weiter unten nachsehen, was für die Umwälzpumpe bei "Maximale Freq." und "Minimale Freq." steht (max.: 80% und min.: 50% wäre für den ersten Schritt wohl passend). 

Bei der Gelegenheit würde ich auch die max. Kompressorleistung für WW WW [Warmwasser] verringern:
"Wärmepumpe->Parameter->Sensor/Aktor->Kompressor->Drehzahlvar.Komp.":
dort bei "Max.Limit Warmw.ladung" zB. 70% eingeben und auch nachsehen ob bei "Min.Limit Warmw.ladung" eh 35% steht.

Knapp vor dem Erreichen der Zieltemperatur sollte die WP WP [Wärmepumpe] nun ihre Leistung drosseln und dann mit minimaler Leistung in die Umschaltung gehen. Bei der AHPA412 klappt das hervorragend. 

Da du von einer stark übedimensionierten WP WP [Wärmepumpe] sprichst, solltest du auch "Max. Limit Heizen" deutlich reduzieren (falls du das nicht ohnehin schon gemacht hast).

Danke für die ausführliche Hilfe!

Die Werte deines ersten Absatzes habe ich entsprechend angepasst. Info: WW-Spreiz. stand bei 5K
Max-Frequenz bei 100, die minimale war bereits 50.

Die Kompressorleistung WW WW [Warmwasser] habe ich jetzt testweise bei 75% gelassen, das war bisher ein guter Mittelwert zwischen Ladedauer & auch bei den heuer -17* noch problemlos warmwerden. Oder hängt das mit deinen anderen Werten zusammen? Dann würde ich das natürlich auch ändern.

Die Komp-Leistung heizen steht auf 70%, hier war vor Update 60%, weil die WP WP [Wärmepumpe] irgendwie nicht richtig moduliert hatte, seit einem Update läuft diese aber auch mit dem Grenzwert von 70% nie mehr so hoch.

Edit bzw. Nachtrag:
Nachdem nun die WW WW [Warmwasser]-Bereitung durch ist, leider selbes Bild wie vor den Änderungen. WP geht in die Sperre für die hinterlegten 45min. 
Status: Standby
Sub-Status: Rückl. Aus 

Puffer: Heiz Anforderung ist aber aktiv. 