M-TEC WP AHPA412 plus Solar - Stromverbrauch / Netzbezug - Seite 3 teilen

29.10. -13.11.2026    43 Antworten    3 Autoren 43 2026-11-13T11:21:45+01:00    3 Empfehlungen
    
Zusammenfassung
 1  2 ... 3 
  •  JanDeh
29.10.2026
46
Moin zusammen

ich habe gelernt, dass Nov, Dez, Jan und Febr die Monate mit dem höchsten Netzbezug sind - die PV ist schlapp...
d.h. bei mir:
Nov 1208 kWh
Dez  1645 kWh
Jan  1939 kWh
Febr 1975 kWh
Das sind 6767 kWh, Okt und März kommen noch ein wenig dazu, dann macht die PV den Rest

d.H. ich muss ca 7000 kWh dazu kaufen. Das erscheint mir (Bauchgefühl) zu viel.

EinfamilienHaus 1980 - 155qm - Heizkörper (große) - oben werden Zimmer nicht/wenig beheizt - ansonsten normale Verbraucher, keine Sonderlocken.
Ist das im normalen Rahmen oder sollte ich da weiter eintauchen, weil höchstwahrscheinlich Optimierungsbedarf besteht?

Gruß

  •  JanDeh
12.11.2026 22:59  (#41)
In der Regel Typ22 - 3 im Wohnzimmer sogar mit 180cm hoch und 80 breit
Flur, 2 Badezimmer und ein Gästezimmer haben eine Fussbodenheizung

Im Moment ist es eigentlich zu warm, heute um die 23 Grad - ein Grad weniger wäre auch ok.
Wie stelle ich eigentlich am besten die 22 Grad ein?

Letztendlich muss der Heizstab wieder "eingebunden" werden - im Hero ist er ausgeschaltet.

Irgendwo habe ich gelesen, dass du die WP WP [Wärmepumpe] Bedienung mit dem Handy aufrufst. Lokal oder Remote?
Wie sind die Zugangsdaten? 

1
  •  RaBo76
13.11.2026 7:09  (#42)
Wenn es zu warm ist, dann im jeweiligen Temperaturbereich die Heizkurve absenken. Grob 2°C VL VL [Vorlauf]-Temp pro Grad Raumtemperatur würde im >40°C VL VL [Vorlauf] Bereich annehmen. Darunter würde ich vorsichtiger 1°C-Schritte ansetzen. Letztlich muss man durch Probieren die Heizkurve des Hauses herausfinden.

Fußbodenheizung? Hast du die schon mal erwähnt? Wie wird die niedrigere Vorlauftemperatur für die FBH FBH [Fußbodenheizung] erzeugt? Du wirst ja nicht mit über 40°C in den Boden reinfahren? Oder wird der Rücklauf der Heizkörper genutzt?

In der Regel rufe ich einfach lokal "https://IP-Adresse" der Steuerung auf. Dann kommt das bekannte Webinterface.
Ich glaube seit einer Software-Version vom letzten Jahr benötigt man aber Benutzername/Passwort, den man zuerst direkt auf der Steuerung anlegen muss (falls noch nicht vorhanden). Das Menü ist nicht über das Webinterface sichtbar.
Aus der Ferne nutze ich eine VPN Verbindung vom Smartphone zum Modem und bin somit wie im lokalen Netz.

1
  •  JanDeh
13.11.2026 11:21  (#43)
Ich habe im Keller an den Leitungen Danfoss Rücklauftemperaturbegrenzer fjvr
Im Flur ist gar kein Heizkörper, in den Bädern schon, aber wenn man die abdreht, bleibt der Fußboden warm
also nicht Heizungsrücklauf

Zugriff local also, klappt bei mir irgendwie nicht - auf dem PC geht es...
Remote also nicht...
über die m-tec eSmart App könnte man Remote drauf zugreifen, braucht da aber Benutzer und Passwort...

in einem Bad sieht es so aus:


2026/20261113572060.png


1