  •  JanDeh
29.10.2026
27
Moin zusammen

ich habe gelernt, dass Nov, Dez, Jan und Febr die Monate mit dem höchsten Netzbezug sind - die PV ist schlapp...
d.h. bei mir:
Nov 1208 kWh
Dez  1645 kWh
Jan  1939 kWh
Febr 1975 kWh
Das sind 6767 kWh, Okt und März kommen noch ein wenig dazu, dann macht die PV den Rest

d.H. ich muss ca 7000 kWh dazu kaufen. Das erscheint mir (Bauchgefühl) zu viel.

EinfamilienHaus 1980 - 155qm - Heizkörper (große) - oben werden Zimmer nicht/wenig beheizt - ansonsten normale Verbraucher, keine Sonderlocken.
Ist das im normalen Rahmen oder sollte ich da weiter eintauchen, weil höchstwahrscheinlich Optimierungsbedarf besteht?

Gruß

  •  RaBo76
4.11.2026 8:26  (#21)
Ja genau, das ist die Umwälzpumpe, die in der WP WP [Wärmepumpe] eingebaut ist.
Das passt gut, mit den 50% kommen wir dann wahrscheinlich um die 950kg/h. Damit verlängerst du die Laufzeit des Kompressors schon enorm.

Wenn Dir die Heizpausen (bei durchgeladenem Puffer) zu lang sind und die Heizkörper zu stark abkühlen, könntest du bei den Puffer-Parametern noch die Hysterese von aktuell 8K auf zB 5K reduzieren.

Noch eine Frage zum Puffer. Ich nehme an du hast nur einen Temperaturfühler im Puffer eingebaut? Wo genau wurde dieser von der Höhe her platziert? Evtl. machst du ein Foto vom Pufferspeicher, wo man die Anschlüsse sieht.

1
  •  JanDeh
4.11.2026 10:01  (#22)
so, eine halbe Stunde später sehe ich:  Pumpe bei 50% und Massenstrom bei 995 kg/h

Puffer: ein Fühler ganz unten - ich kann mich erinnern, dass der mal ganz oben war und bei/nach einem Ausfall sollte ich ihn unten einführen... (unten einführen klinkt komisch 😂 war aber so)
Ich habe auch noch einmal alles mit meinem Schema Bild verglichen und kontrolliert - das passt.
WP, Steuerung, Heater und Puffer auf der einen Seite der Wand, WW, Vorlaufpumpe, Zirkulation auf der anderen Seite,
Man kommt schnell mit den Wanddurchführungen (W1,W2,W3,W4) durcheinander


2026/20261104669848.png  
2026/20261104487114.png

so - ein Temp Fühler unten - es gibt aber Puffer Temp für oben und unten - woher bekommt er den oberen Wert?

2026/20261104513113.png

1
  •  RaBo76
4.11.2026 12:03  (#23)
Dann ist es eh gut, wenn der Temperaturfühler ziemlich unten platziert ist. Das ist leider nicht immer der Fall.
Wenn der Fühler "oben" nicht als Hardware angeschlossen ist, wird er nur berechnet:
"Temp.oben" = "Temp.unten (gemessen)" + Hysterese (bei dir +8K)

  • Eingeschaltet wird die WP WP [Wärmepumpe], wenn "Temp.oben (berechnet)" < VL Soll wird. Daher kann man mit der Hysterese die Pausenzeit einstellen.
  • Ausgeschaltet wird die WP WP [Wärmepumpe], wenn "Temp.unten (gemessen)" > VL Soll wird, im Grunde wenn der Puffer mit VL VL [Vorlauf] Soll bis zum Fühler unten durchgeladen ist. Alternativ schaltet die WP WP [Wärmepumpe] über die Rücklaufabschaltung direkt über den WP WP [Wärmepumpe] RL RL [Rücklauf] Fühler ab (je nachdem welcher Wert schneller erreicht wird).

Wenn nun der Volumenstrom den die WP WP [Wärmepumpe] fördert und das, was die Heizkreispumpe zieht ähnlich hoch ist, dann passiert (trotz Pufferspeicher) folgende "Magie" 😀:
  • "WP VL VL [Vorlauf] Temp" = "Heizkreis VL VL [Vorlauf] Temp"
  • "WP RL RL [Rücklauf] Temp" = "Temp.unten Puffer" = "Heizkreis RL RL [Rücklauf]"

Ergebnis ist ein völlig stabil laufender 15h Heiztakt zB von gestern bei konstant +5°C AT AT [Außentemperatur] (Dauergrau) wie dieser:

2026/20261104982875.png

Die Spitzen alle 2h sind die Ölrückspülvorgänge, die größere Leistungsspitze ist eine Warmwasseraufheizung.

Wenn die WP WP [Wärmepumpe] aber deutlich mehr fördert als die Heizkreispumpe zieht, passiert über den Puffer eine künstliche Rücklaufanhebung und die WP WP [Wärmepumpe] schaltet dauernd ab. Sollte die Heizkreispumpe mehr ziehen als die WP WP [Wärmepumpe] fördert, kühlt man über den Puffer den Heizkreis VL VL [Vorlauf] ab. Daher sollte die WP WP [Wärmepumpe] immer ein bisschen mehr Volumenstrom haben als der Heizkreis zieht.

1
  •  JanDeh
4.11.2026 21:30  (#24)
von deiner Kurve bin ich noch ein Stück weit weg
diese Grafen habe ich jetzt aus dem m-tec Portal, da kann man einiges anwählen, allerdings nicht alles, dazu ist eine Premium Lizenz notwendig. Ich schau gerade, wie man da ran kommt. Gelb ist die Außentemperatur.


2026/20261104640256.png

aber es sieht schon anders aus, als vor ein paar Tage

2026/2026110464337.png

1