Hallo liebes Forum,

Wir wohnen seit knapp 4 Monaten in unserem Neubau mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit Uni Tower von Vaillant. Bei der Inbetriebnahme wurde auch die Kühlung freigeschaltet. Taupunktwächter ist im Wohnzimmer vorhanden.

Bevor wir die Kühlfunktion aktivieren, müssen wir allerdings noch alle sichtbaren Aufputz-Heizungsrohre dampfdiffusionsdicht isolieren zwecks Kondenswasser.

Vom UniTower gehen Geberit Mepla d26 Heizungsrohre Vor und Rücklauf jeweils in den EG und OG HKV.

Im Deckendurchbruch, sowie unten in den Estrich kommen die Rohre mit einem roten Schutzschlauch heraus (ca 20cm). Im HKV kommt das Rohr jeweils mit der Geberit Dämmung.


2026/20260628613097.jpg

2026/20260628699019.jpg

Wie weit müssen wir hier wirklich isolieren?
Und mit was am besten? Haben die Produkte von Armacell Armaflex schon angesehen.

Gibt es sonst noch was zu beachten?

Danke euch.

LG minztee

  •  christoph1703
28.6.2026 21:49  (#1)
Sollte nicht der Taupunktwächter die VLT über dem Taupunkt halten? Damit sollte doch nirgends Kondensat anfallen, oder hab ich was falsch verstanden?

1
  •  minztee
28.6.2026 22:08  (#2)
Ja das denk ich mir eben auch.

Ich werde jetzt die Kühlfunktion vorsichtig aktivieren und einfach alle offenen Aufputzleitungen mal beobachten. Bei uns ist jeder Raum mit Temp/Luftfeuchte Sensoren ausgestattet, da kann ich zusätzlich noch kontrollieren.

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
29.6.2026 7:38  (#3)
Bei einer Vorlauftemperatur von mind. ca. 18-19°C sollte es zu keiner Kondenswasserbildung kommen. 

1