Guten morgen,

wir wollten nun endlich mal unsere Wetterstation in Betrieb nehmen

geplant war die robuste Außeneinheit von Merten 663692 mit DCF77 in Verbindung mit der Steuereinheit 682991
Vorteil das die gesamte Steuerung im Haus stattfindet und nur Signale vom Dach kommen, dazu robuste Windmessung über Windrad.

Steuereinheit eingebaut und verkabelt und die Wetterstation am Dach angebracht.

bei der Inbetriebnahme mit dem Magneten reagiert die 663692 aber nicht und gibt keine Piep-Signale von sich, kennt sich jemand damit aus ich glaub @uzi10 war der Merten Spezialist hier im Forum. Gibts da einen Trick für die Inbetriebnahme? Noch will ich nicht aufgeben ;)

mein KNX Spezi meinte am Ende er wusste schon warum er die Wetterstaionen mit Applikationen in der ETS nicht mag und hätte nun gerne das ich eine MDT MDT SCN-WS3HW.01 kaufen wenn ich unbedingt ein Windrad will oder gleich die Gira 215004 bzw- würde ich die Jung 2224 WH WH [Wandheizung] nehmen weil die baugleich ist aber 30€ billiger. Die Gira wäre sein Favourit.

  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
26.4.2020  (#1)
Ein Problem mit der Verkabelung kannst ausschliessen?

zitat..
maack schrieb: oder gleich die Gira 215004 bzw- würde ich die Jung 2224 WH WH [Wandheizung] nehmen weil die baugleich ist aber 30€ billiger.

 Die hab ich zu Hauf verkauft, fast genau so viele auch schon wieder getauscht.




1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
26.4.2020  (#2)
Mit den magneten muss sie piepen.
Passt die verkabelung? Was sagt die Diagnose led und die Diagnose Adressen? Bekommst du windwerte wenn du das Windrad drehst oder Regenwerte wenn du den Finger in den Sensor drückst?
Was für ein Kabel hast du genommen und wie weit weg?
Was hast du als Spannungsversorgung genommen?
Die hab ich x fach verbaut. Sogar bei mir am Dach

1
  •  maack
  •   Gold-Award
26.4.2020  (#3)
wir haben das Originalkabel was dran ist so gelassen wie es ist, nicht gekürzt und in der Garage dann nochmal um 7 Meter verlängert, wollten draussen keine Klemmestelle haben, aber ja das Kabel ist sehr lang nun - das könnte es viell. sein das die Kabellänge viell. zuviel ist.

Die wetterstation zeigt gar nichts an, die hat doch auch gar keine LED

bei dem REG Teil blinkt die rote Status LED sonst sagt es keinen Ton, wir sind ja schon bei der Parametrierung von Wetterstation und REG gescheitert, dazu braucht man ja den Magneten

24V DC haben wir vom Gira S1 rübergezogen - das könnte evtl. auch ein Fehler sein, braucht man das Originalnetzteil 663529  bzw. Gira 102400/257000 zwingend ?
663529 und 102400 leisten 1A der 257000 0,7A

wenn man mit dem Finger drückt passiert gar nix

@New_Projekt ja so geht es mir auch man kann sich mit den neuen Gira gute Laufkundschaft aufbauen die kommen regelmässig und wollte ich daher unbedingt vermeiden und die alten DCF (welche übrigens von Thiess sind) wären auch mein Favourit

1


  •  maack
  •   Gold-Award
26.4.2020  (#4)
paar Bilder dazu


2020/20200426739072.jpg


2020/20200426880194.jpg

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
26.4.2020  (#5)

zitat..
maack schrieb: bei dem REG Teil blinkt die rote Status LED sonst sagt es keinen Ton, wir sind ja schon bei der Parametrierung von Wetterstation und REG gescheitert, dazu braucht man ja den Magneten

Den Magneten brauchst für den DFC Empfänger
Zum Parametrieren und Laden der Applikation brauchst dann keinen Magneten mehr.
Eine physikalische Adresse habt ihr vergeben?

1
  •  maack
  •   Gold-Award
26.4.2020  (#6)
ja das REG teil ist geladen auch das war schon ne challenge mit der 5er ETS langsam aber es ging dann und im normal fall wenn man die Daten einmal auf den bus hat geht man da nie wieder ran, brauch die ja nur für den Homeserver das ich damit logiken machen kann.

z.b. Verschattung oder wenn Fenster auf dann Raff nicht zu oder wenn Raff zu und Fenster auf dann Raff hochfahren oder auf Lüften usw. ich denke ihr wisst was ich meine

aber der DCF Empfänger reagiert nicht auf den Magneten und setzt die Piepstöne 5x nicht ab, der macht einfach gar nix.

die frage ist nun brauch ich unbedingt ein grösseres Netzteil oder geht die Hilfsspannung vom S1 dafür, wenn das REG um den DCF anzusteuern die hohe Ampereleistung braucht dann dürfte das fast der Fehler sein das wir kein eigenes Netzteil genommen haben

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
26.4.2020  (#7)
Keine DC Versorgung. Das Teil muss Ac veesorgt werden. Steht aber in der Anleitung.
Verlängern mit einen zb höheren Querschnitt sollt kein Problem sein. Hab ich scho öfters.
Noch mal Farbcode und Klemmung Prüfen ob richtig oder Saft drauf.
Da wo AC drauf steht gehört die Zuleitung drauf aber ich glaub auch der Kombisensor. Beide Teile brauchen AC Spannung für Funktion und Heizung.
Müsste aber auch einen Fehler ausspuckn

1
  •  maack
  •   Gold-Award
27.4.2020  (#8)
dann haben wir den Fehler denke ich gefunden

wir haben nur die Hilfsspannung 24VDC oben geklemmt
dann KNX wo auch ca. 30V anliegen und das wir daneben wo das blau/weisse Kabel ankommt noch zusätzlich eine 24VAC klemmen müssen hätte keiner gedacht

1
  •  maack
  •   Gold-Award
27.4.2020  (#9)
muss das AC Netzteil besondere Leistung haben oder kann ich irgendeins nehmen was 24VAC kann?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
27.4.2020  (#10)
1A glaub ich reicht zwecks heizung

1
  •  maack
  •   Gold-Award
30.5.2020  (#11)
so ich habe nun ein entsprechendes AC Netzteil gekauft, Hersteller als Whitelabel ist übrgens comatech kann man über völkner oder conrad für knapp 30€ bekommen

die wetterstation piept nun und paired sich mit der Auswertungseinheit welche dann auf grün geht

das piepen hört aber nicht mehr auf und ist unregelmäßßig- lt. anleitung bedeutet das das der DCF empfänger kein Signal hat unud man soll sie verdrehen, das haben wir gemacht aber er findet trotzdem kein signal. wäre an sich nicht tragisch da ich die zeit nicht brauche, kommt eh über den gira homeserver auch.

aber wir bekommen keine windsignale rein die daten von der wetterstation landen nicht auf dem bus. was machen wir nun noch falsch ?

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo maack, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  uzi10
  •   Gold-Award
30.5.2020  (#12)
Ich würde noch mal schaun ob die App korrekt reingeladen ist samt Kombisensor(ev upload ganz einstellen in den optionen im app)..
Dann die Verkabelung prüfen ob auch 24V auf der Wetterstation und nicht nur am Analogsensor anstehen und ob alle Drähtr passen. Und dann ab mit den Lapi aufs Dach. Windrad schnell drehn müsste man soforr sehen. 
Dann mit Kompass grob einstellen und dann mit piepsen. Am lapi schaun ob Die GA Fehlermeldungen kommen, wenn verknüpft(würde ich) und schaun ob Zeit kommt. Wenn ein Höheres Haus vor dir in Richtunf Frankfurt an der Main steht, hast ein Problem.
Mit ein Grund warum ich jtz nach uns nach auf die Gira umsteige. Leichtere IB mit den GPS Uhrserver

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
31.5.2020  (#13)

zitat..
uzi10 schrieb: Und dann ab mit den Lapi aufs Dach. Windrad schnell drehn müsste man soforr sehen. 

 oder den Busmonitor verwenden!!!




1
  •  maack
  •   Gold-Award
31.5.2020  (#14)
werde heute nochmal den Versuch starten

braucht man den DCF unbedingt das die geht sonst würden ich auf den DCF verzichten

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
31.5.2020  (#15)
DCF hat keinen Einfluss auf die restlichen Funktionen.
Die müssen auch funktionieren, wenn DCF keinen Empfang hat.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
31.5.2020  (#16)
Beschattung usw braucht die Uhrzeit.
Vom Vorteil sind auch ausgerichtete Himmelsrichtungen.
Uhrzeit kannst du auch vom.Interner retour einspeisen.
Ansonsten schau mal das wind regen und lichtsensoren werte schicken. Kann man ganz leicht mit dem finger und mit händenprüfen :)

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
31.5.2020  (#17)

zitat..
New_Projekt schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: Und dann ab mit den Lapi aufs Dach. Windrad schnell drehn müsste man soforr sehen. 

 oder den Busmonitor verwenden!!!

Na warum glaubst sag ich laptop. Hast du den Busmonitor auch am Phone :)?

1
  •  maack
  •   Gold-Award
31.5.2020  (#18)
ich bekomme es nicht hin, ihr wohnt nicht zufällig nähe 5310 Tiefgraben und habt lust auf ein Bieremoji

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
31.5.2020  (#19)

zitat..
uzi10 schrieb: Beschattung usw braucht die Uhrzeit.

echt, seit wann das?

zitat..
uzi10 schrieb: Na warum glaubst sag ich laptop. Hast du den Busmonitor auch am Phone :)?

 der Busmonitor zeichnet alle Telegramme auf.
Da spielt es keine Rolle, wo der Rechner steht.




1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
31.5.2020  (#20)

zitat..
New_Projekt schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: Beschattung usw braucht die Uhrzeit.

echt, seit wann das?
__________________
Im Beitrag zitiert von uzi10: Na warum glaubst sag ich laptop. Hast du den Busmonitor auch am Phone :)?

 der Busmonitor zeichnet alle Telegramme auf.
Da spielt es keine Rolle, wo der Rechner steht.

Beschattung braucht den schon immer im den Azimut und die Elevation zu berechnen. Ausser du lasst die Rollos nach Pipifax Helligkeit runter...
Und was hilft mir der Busmonitor wo anders, wenn ich nicht gerade sehe was ich einstelle. Das ist ja wie eine Satschüssel ohne Messgerät einstellen.
Ja nach Pfeifton kannst du es einstellen aber ob du das gleich schaffst..
Hab sicher 10 stk von den verbaut und so gings am schnellsten

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
31.5.2020  (#21)
 

zitat..
uzi10 schrieb: Ausser du lasst die Rollos nach Pipifax Helligkeit runter...

Helligkeit ist das einzige was zählt, ev. noch Innentemperatur...




1
 1  2  > 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next