« Heizung, Lüftung, Klima

JAZ von 8 - Hoval Ultrasource T compfort 8 KW teilen

31.8. -2.9.2026    7 Antworten    5 Autoren 7 2026-09-02T20:23:00+02:00
 
Zusammenfassung
  •  blablablub
31.08.2026
7
Hallo
Ich habe eine Frage nur JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] meiner Werdwärmepumpe von Hoval. Angezeigt wird eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 8 was ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen kann. Den ersten Winter war das Haus noch nicht bewohnt, jedoch war die Heizung an und auf ca. 19 Grad gestellt. Kann es sein dass das die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] so beeinflusst hat? Richtig in Betrieb ist die Heizung seit genau einem Jahr wobei der Winter eigentlich ziemlich kalt war mit Temperaturen über einige Tage bei -20 °C 

Anbei die genauen Daten:
Ultrasource T compact 8 KW Erdwärme Hoval
Ringgrabenkollektor
Raumtemperatur während der Heizperiode 21 - 22 Grad
Beheizte Fläche 160 m^2

Heizkennlinie:
Auslegepunkt: Vorlauftemp. 31 °C - Außentemperatur  -14 °C
Fußpunkt: Vorlauftemperatur 20 °C - Außentemp (inkl Kühlen) 20 °C
Maximaler Vorlauf: 37 °C

Betriebsstunden Wärmeerzeuger: 6012h
Schaltzyklen Wärmeerzeuger: 825
Betriebsstunden Wärmeerzeuger > 50 %: 386h
Schaltzyklen Wärmeerzeuger > 50%: 778
Wärmemenge Heizen: 19,5 MWh
Elektrische Gesamtenergie WEZ: 2,4 MWh

Weiss vl jemand wie die Hoval die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] berechnet. Immer imer das vergangene Jahr oder seit Betriebsbeginn?


 

  •  Marty
  •   Bronze-Award
31.8.2026  (#1)
Hallo, ich habe die gleiche WP WP [Wärmepumpe] seit beinahe 6 Jahren. Bei mir steht bei JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] kein Wert, aber was bei dir die 8 ergibt, ist Wärmemenge dividiert durch Verdichterenergie. Es fehlen die Pumpen, die Regelung und das Heizband am Verdichter. Ist also ein ziemlich sinnloser Wert.

Allgemein ist natürlich die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] generell besser bei mehr Wärmemenge und langer Laufzeit und niedrigerer Temperatur, zudem fehlt ja auch Warmwasser, das aufgrund der höheren Vorlauftemperaturen die AZ reduziert.

Kommt drauf an wie (gut) deine Pumpen eingestellt sind. Die Sole- und Umwälzpumpe benötigen jedenfalls bei 100% jeweils 75W, wenn du die gleiche Wilo Pumpe wie ich hast. Die 2 würden dir die AZ schonmal auf 5,9 drücken, wenn sie schlecht eingestellt sind (also auf 100%).

Die Regelung zieht 5-10W was ich so sehe. Das Heizband für den Ölsumpf 30W, läuft aber natürlich nur sporadisch.

1
  •  blablablub
1.9.2026  (#2)
Ok das hab ich mir schon gedacht. Umwälzpumpe läuft bei mir auf 80%.
Was wäre denn die einfachste Methode die jaz genau zu bestimmen?  Kann man sonst noch irgendwelche Werte ab/auslesen?

1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
1.9.2026  (#3)

zitat..
blablablub schrieb:

Ok das hab ich mir schon gedacht. Umwälzpumpe läuft bei mir auf 80%.
Was wäre denn die einfachste Methode die jaz genau zu bestimmen?  Kann man sonst noch irgendwelche Werte ab/auslesen?

Stromzähler an der wp inklusive aller pumpen etc


1


  •  Marty
  •   Bronze-Award
1.9.2026  (#4)
Müsstest vor der WP WP [Wärmepumpe] einen Stromzähler montieren, der den gesamten Verbrauch aufzeichnet. Dann kannst eben deine angezeigte Wärmemenge durch den Wert vom Stromzähler dividieren. 
Entweder du schreibst dir die Werte in eine Tabelle raus, oder du setzt die Statistiken der WP WP [Wärmepumpe] jährlich zurück. Dann hast du deine JahresArbeitsZahl.

Ansonsten ginge anhand Laufzeit und durchschnittlichen Verbräuchen der Pumpen ausrechnen. Is halt auch nur eine mathematische Näherung... 

Und 80% bei der Umwälzpumpe ist meist etwas hoch. Wenn du nicht eine komplett verpfuschte Hydraulik im Heizkreis hast, solltest auch mit 50-60% gut auskommen.
Musst mal im Heizbetrieb (nicht WW WW [Warmwasser]) dann schauen, welche Durchflussmenge und Temperaturspreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf anliegen.

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
2.9.2026  (#5)
Wenn dein Haus, wie einmal gepostet, laut EA EA [Energieausweis] einen Heizbedarf von 6000 kWh/a hat, wären die 2400 kWh Strombedarf sehr schlecht. Wir brauchen bei gleichem Heizbedarf nicht mal die Hälfte mit LLWP.

1
  •  blablablub
2.9.2026  (#6)
@Gast-Karl Wie meinst du? 2400 kWh ist die gesamt verbrachte Energie seitdem die Heizung in Betrieb ist.
Ich werd jetzt mal bevor die Heizperiode beginnt einen Stromzähler dazwischen hängen.

1
  •  Markus98
2.9.2026  (#7)
Am besten einen 3-Phasigen, bei dem du die einzelnen Phasen auslesen kannst. Dann hast du Verdichter und Rest getrennt.

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Ist die Viessmann Vitocal 250-A A08 für mein Haus richtig dimensionier