« Fenster & Türen  |

Internorm FK510 für Bestandsgebäude - Klappenverriegelung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  mauk
14.7. - 15.7.2022
8 Antworten | 3 Autoren 8
8
Hallo, 
wir stehen kurz davor, den Tausch unserer Fenster zu beauftragen. Wir möchten gerne möglichst schmale Ansichten und haben daher das 510er stark im Fokus. Dieses gibt es ja leider noch nicht so lange. Gibt es Erfahrungen zur Klappenverriegelung hier? 

Alternativ kommen noch 310 oder 410 in Betracht.
Vielen Dank.

  •  Squawvally
  •   Gold-Award
14.7.2022  (#1)
Der Klappenbeschlag ist, soweit ich weiß, schon seit 2012 im Einsatz. Damals war es im KF500 eingebaut. Ich habe ihn mir bei der Fensterauswahl auch angesehen und war begeistert.
Vor allem die Leichtgängigkeit und das REinigen des Fensterfalz hat mir sehr gut gefallen.

Da ich aber Holz-Alu und Kunststoff kombiniete und die Optik bei Stock und Flügel gleich haben wollte, musste ich auf die Serie 410 ausweichen. Ich bin mit der Auswahl sehr zufrieden.

Wenn ich heute die Fenster nochmals auswählen müsste, würde ich die Serie 510 nehmen.
Die ist optisch nahezu ident.

1
  •  mauk
14.7.2022  (#2)
Super, zu der 410er Serie habe ich hier (wohl bei sehr dichten Neubauten) gelesen, dass es zu Kondenswasser kommen kann. Das schreckt mich etwas ab..


1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
14.7.2022  (#3)
@Kondensat
Ja das habe ich auch gelesen aber das Problem mit dem Kondensat haben andere Fensterhersteller auch (Da gabe es wie ichj gebaut habe eine lange Diskussion). 
Im Vorfeld vom Kauf habe ich mir deshalb die unterschiedlichsten Infos aus verschiedenen Quellen eingeholt und versucht die für mich Plausibelsten (richtiges Raumklima, Kontrolle mit Messgeräten, konsequentes Lüften) umzusetzen. 

Auch ich habe einen dichten Neubau aber mit dem Kondensat keine Probleme. Ist sicherliche eine Sache des "richtigen" Lüftens.

Wenn ich nichts machen will, dann bau ich mir eine kontrollierte Wohnraumlüftung ein. Beim Stoßlüfen muss man halt mehr auf das richtige Raumklima achten (Dampfdruck, Kontrolle mit Messgeräten). Aber dann klappt alles.

1


  •  Landei
  •   Gold-Award
15.7.2022  (#4)

zitat..
mauk schrieb: Super, zu der 410er Serie habe ich hier (wohl bei sehr dichten Neubauten) gelesen, dass es zu Kondenswasser kommen kann. Das schreckt mich etwas ab..

Ja das KF410 ist anfällig für Kondensatbildung in den Ecken des Fensterrahmens. Das Problem tritt vorwiegend im OG auf sobald die AT AT [Außentemperatur] ins Minus geht (bei uns so ab minus 2-3°C). 


zitat..
Squawvally schrieb: Beim Stoßlüfen muss man halt mehr auf das richtige Raumklima achten (Dampfdruck, Kontrolle mit Messgeräten). Aber dann klappt alles.

ich habe es dir im anderen Thread schon geschrieben dass es - zumindest bei uns - nicht funktioniert. Trotz oftmaligem Stoßlüften, mehrmaligem Abwischen und einer rel LF von ca 35-45% im Winter bei 22-23°C Raumtemperatur, kommt es zu dem Problem. Vielleicht schafft eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die auf Unterdruck eingestellt ist Abhilfe, wer weiß. Wir haben leider keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und deshalb kann ich das nicht sagen. Da aber bei 3 von 4 Haushalten die kenne die auch das KF410 haben, das Problem ebenfalls auftritt, gehe ich davon aus dass es am Fenster selbst liegt. Der Haushalt bei dem es zu keinem Problem kommt hat riesige Raumgrößen und als einziger der 4 eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]


1
  •  mauk
15.7.2022  (#5)
Betrifft es neue oder Bestandsbauten mit den Problemen beim 410er? 

1
  •  Landei
  •   Gold-Award
15.7.2022  (#6)
Bei den mir genannten alles Neubauten.

1
  •  Squawvally
  •   Gold-Award
15.7.2022  (#7)

zitat..
Landei schrieb: Das Problem tritt vorwiegend im OG auf sobald die AT AT [Außentemperatur] ins Minus geht

Wenn Du im EG die gleichen Fenster hast wie im OG und im EG kein Problem mit Kondensat vorhanden ist, würde ich mir Gedanken machen was die Ursache sein kann.

Wenn im EG und OG die gleichen Fenster sind, kannst die Fenster als Ursache ausschließen.


zitat..
Landei schrieb: ich habe es dir im anderen Thread schon geschrieben dass es - zumindest bei uns - nicht funktioniert. Trotz oftmaligem Stoßlüften, mehrmaligem Abwischen und einer rel LF von ca 35-45% im Winter bei 22-23°C Raumtemperatur, kommt es zu dem Problem.

Du beschreibst Dein Problem eh ganz gut. Bei Euch passt die absolute Feuchigkeit (die ist über 8g/m3) und in weiterer Folge der Dampfdruck nicht. 




1
  •  mauk
15.7.2022  (#8)

zitat..
Squawvally schrieb:

──────
Landei schrieb: Das Problem tritt vorwiegend im OG auf sobald die AT AT [Außentemperatur] ins Minus geht
───────────────

Wenn Du im EG die gleichen Fenster hast wie im OG und im EG kein Problem mit Kondensat vorhanden ist, würde ich mir Gedanken machen was die Ursache sein kann.

Wenn im EG und OG die gleichen Fenster sind, kannst die Fenster als Ursache ausschließen.

──────
Landei schrieb: ich habe es dir im anderen Thread schon geschrieben dass es - zumindest bei uns - nicht funktioniert. Trotz oftmaligem Stoßlüften, mehrmaligem Abwischen und einer rel LF von ca 35-45% im Winter bei 22-23°C Raumtemperatur, kommt es zu dem Problem.
───────────────

Du beschreibst Dein Problem eh ganz gut. Bei Euch passt die absolute Feuchigkeit (die ist über 8g/m3) und in weiterer Folge der Dampfdruck nicht.

 

zitat..
Landei schrieb:

Bei den mir genannten alles Neubauten.

Ich kann den Ärger schon verstehen, aber da es sich offensichtlich um ein Phänomen bei Neubauten handelt, hilft es in diesem Faden nicht weiter. Sind die betroffenen Häuser mit Keller?




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: gute BIM Fenster-Objekte