Hydraulischer Abgleich - Wo anfangen
|
|
||
|
Sind doch sehr kleine Spreizungen, was willst du da ändern wenn du eh mit den Raumtemperaturen zufrieden bist? Wenn es bei dir auch grad Minusgrade hat, wie fast überall, sind auch 27°C VL vorbildlich. Never change a running system 😀 Du könntest natürlich probieren, welcher Kreis am stärkestn gedrosselt ist -> Markierung machen und genau die Umdrehungen mitzählen und notieren! Optimiert wäre dann der schwächste Kreis ganz offen, und die anderen Kreise proportional dazu ebenfalls weiter geöffnet. Das wäre dann der Ausgangspunkt für die Feinjustierung der nich gedrosselten Kreise. Bedenke, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] ein paar Tage braucht bis die Effekte klar sind. Erst dann wieder was ändern. Aber wie gesagt: deine Werte sehen eigentlich ganz vernünftig aus, daher würde ich wirklich penibel alles dokumentieren, was verstellt wird. |
||
|
||
Ok gut zu hören. Dann werd ich da eher nichts ändern Was ich mir nur gedacht habe, ist die Differenz Vor/Rück mit 1.2° bis 2° nicht zu gering? |
||
|
||
|
Nachschauen könntest du natürlich schon, welcher Kreis am stärksten gedrosselt ist. Kannst dir ja jetztigen Durchfluss und Anzahl der Umdrehungen bis ganz offen notieren, dann ist es schnell wieder in den Ausgangszustand zu bringen 😉 Ob die Spreizungen zu gering sein kann, können Andere sicher qualifizierter beantworten. Ich denke das hängt vom Kältemittel und der Regelung ab (ob und wie stark diese den RL RL [Rücklauf] mit einbezieht). Wenn die Heizung tut was sie soll und das (so klingt es für mich) auch schon länger tut, dürfte es kein Problem sein. |
||
|
|
||
|
||
|
Ja, ist etwas wenig, ich habe die gleiche WP WP [Wärmepumpe] wie du, allerdings etwas älter - dh vielleicht eine andere Firmwareversion drauf. Standardmäßig fährt die Umwälzpumpe mit dem was bei max CP% eingestellt ist wenn der Verdichter läuft - also 100% wenn der Installateur das nicht geändert hat. Die Umwälzpumpe moduliert standardmäßig auch nicht, was in Anbetracht der unterschiedlichen Kreislängen aber eh ok ist, da der hydraulische Abgleich so immer nur bei einem Betriebspunkt gilt. Auch ohne Installateurs-Code siehst du die Durchflussmenge im Zahnradmenü unter Service, TTE-WEZ, Automat (60), WFA200 (7) bei Info WP WP [Wärmepumpe] (1) unter Volumenstrom (00-301) und gleich drunter Drehzahl CP (00-271). CP ist die Umwälzpumpe. Deine niedrige Spreizung lässt drauf schließen, dass die Umwälzpumpe mit 100% läuft. Ich würde generell die Drehzahl der Umwälzpumpe etwas reduzieren, weil da schon recht gut Strom gespart werden kann. Meist ist da eine kleine Wilo verbaut und die braucht bei Vollgas bei mir ca 75W bei 100%, wenn sie zB auf 70% gestellt wird nur mehr knapp 30W. Nachdem die modulierende WP WP [Wärmepumpe] 24h durchläuft, wär das schon ca 1 kWh pro Tag (exkl WW WW [Warmwasser]) weniger Stromverbrauch. Die dadurch etwas größere Spreizung ist beim Verdichter verhältnismäßig vernachlässigbar. |
||
|
||
den Punkt 00-271 finde ich bei mir leider nicht. Bin mal alle Datenpunkte durchgegangen. Könnte das 06-038 sein? |
||
|
||
|
Nein, du bist im falschen Menü (Heizkreis). Musst weiter runter zu Automat. Nachdem du wie ich sehe schon mit dem Installateurs-Code drin bist, wenn du die Umwälzpumpe einstellen willst: Automat (60) WFA200 (7) Wärmepumpe (9) 33-328 CP Maximaldrehzahl einstellen zB auf 60% (sollte bei deiner Heizlast locker reichen damit du nicht über 5K kommst bei NAT. Habe in deinem anderen Thread nachgesehen bzgl Heizlast) 33-327 CP Minimaldrehzahl habe ich auf 30%. Damit läuft die Umwälzpumpe wenn der Verdichter steht zum Checken wann die WP WP [Wärmepumpe] starten soll. Weiter unten im selben Menü findest auch WQP Min/Max 33-322 Min 30% 33-311 Max 100% |
||
|
||
|
Hab die werte gefunden und 33-328 Maximaldrehzahl auf 60 prozent gestellt. Die anderen Werte sind bei mir schon auf min 30 max 100 Werde das Ganze jetzt einmal beobachten. |