« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizung Erstbefüllung, Spülung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
9.9. - 19.9.2023
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo zusammen, 
habt ihr bei der Heizungserstbefüllung, alle Verteiler bzw. Kreise mit der internen Heizkreispumpe der WP WP [Wärmepumpe] gespült um alles zu entlüften??
Funktioniert das??
Speziell, da ich auch eine Wandheizung im OG habe (Ein Kreis der FBH FBH [Fußbodenheizung] OG)

Oder würdet ihr eine externe stärkere Umwälzpumpe transportabel in den Heizkreis reinhängen und jeweils die Kreise umwälzen??

  •  Akani
10.9.2023  (#1)
Besorg dir unbedingt ein Spülpumpe.
Außer du hast gute Wasserqualität, dann mit Schläuchen alles einzeln Spülen Kreis für kreis

1
  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
18.9.2023  (#2)
+1 für Spülpumpe. Selbst ohne Wandheizung, und mit Wandheizung sowieso.

Und nicht (so wie ich...) vergessen, den Warmwasserspeicher vorher separat zu spülen. Hab jetzt seit einem Jahr eine "nette" Nebenbeschäftigung und leere alle zwei Wochen das kleine Sieb aus wo sich die Metallteile gesammelt haben. Der Speicher war anscheinend am Boden gut bedeckt mit Schweißrückständen.

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
18.9.2023  (#3)
Wasserqualität... ich fülle mit vollenthärteten Wasser mit Patrone lt. Önorm...
Meinst du mit Spülpumpe keine selbstsaugende mit einem externen Behälter oder??
denn ich will eigentlich ja nur das Wasser im geschlossenen system stärker umwälzen um die Luft rauszubekommen, nachfüllen muss ich danach sowieso wieder über die Nachspeisepatrone.

EInfach eine stärkere Umwältpumpe als die interne bei der S1255-06 verwenden oder??
Verbaut ist intern eine 25-75 von Grundfos.... stell mir das aber mühsam vor die interne zu verwenden.....

1


  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
18.9.2023  (#4)

zitat..
Tomlinz schrieb:

+1 für Spülpumpe. Selbst ohne Wandheizung, und mit Wandheizung sowieso.

Und nicht (so wie ich...) vergessen, den Warmwasserspeicher vorher separat zu spülen. Hab jetzt seit einem Jahr eine "nette" Nebenbeschäftigung und leere alle zwei Wochen das kleine Sieb aus wo sich die Metallteile gesammelt haben. Der Speicher war anscheinend am Boden gut bedeckt mit Schweißrückständen.

was meinst du mit WW WW [Warmwasser]-Speicher spülen? ich rede ja vom Heizkreis und nicht Brauchwasserkreis.... oder meinst du den WT im Speicher?, der ist ja bei der S1255 intern mit dem 3-Wege Ventil gekoppelt mit VL VL [Vorlauf]-RL.... also die Luft sollte sowieso über die zentralen VL VL [Vorlauf], RL der WP WP [Wärmepumpe] nach oben steigen...

hätte mir gedacht ich baue mir eine normale umwälzpumpe auf einem gestell mit schläuchen drann und spüle jeden kreis der Verteiler für sich...

so eine zb.
Yonos MAXO plus 25/0,5-10 PN10 | Wilo

gibts auch stärker noch...

1
  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
19.9.2023  (#5)

zitat..
Romsch1 schrieb: bei der S1255

oh, sorry, bin von der S1155 ausgegangen mit externem Speicher und bei dem den Heizkreis/Wärmetauscher spülen.


zitat..
Romsch1 schrieb: normale umwälzpumpe

Mein Installateur hatte eine Pumpe mit 63 l/min und Förderhöhe 48m mit 1200W, Neupreis 309€ bei selfio.
Keine Ahnung, ob weniger Leistung + l/min ausreichend gewesen wären, jedenfalls war bei uns nicht mehr notwendig, da es keinerlei Druckverlust, gluckern oder ähnliches im Heizkreis gibt.
(Technikraum im Keller, Höchster Punkt Wandheizung ca.8,5m darüber)


1
  •  luxmoo
19.9.2023  (#6)
Ich habe mit der noch nicht genutzten Zisternenpumpe gespült: 60l/min bei 43m Förderhöhe. Ging bisher auch ganz gut.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Kondensatpumpe für Klima