In meinen Energieausweis steht das mein zuküftiges Haus eine HEIZLAST von 8,5Kw haben wird.
1. Ist dieser Wert gut ?
2.Wie würdet Ihr Heizlast definieren ? - Ist das die Wärmemenge die ich schlechtesten(kältesten) Fall benötige ?
Mein Installateur möchte mir eine 9,5 kw Wärmepumpe einbauen , ist die für mein Haus eh nicht zu klein dimensioniert ?
Würde mich über Antworten freuen...........
Ist unter der Voraussetzung dass - dein Haus ordnungsgemäss errichtet wird ausreichend. Werden jedoch Baufehler in Form von Wärmebrücken und Gebäudeundichtheiten gemacht, wirst mehr brauchen. Genügend Streitfälle vor Gericht beweisen dies. Suchg dir noch vor der Wahl deiner Haustechnik einen guten Baumeister. Beginne anschließend die Haustechnik zu Koordinieren. In der Regel ist diese Leistung ausreichend, Außer du beheizt mehr als im Energieausweis angegeben. "VORSICHT IST BESSER ALS NACHSICHT"
Definition - Die Heizlast ist jene Heizleistung, die Du bei Normaußentemperatur (ca. -15°C) benötigst, um die Wohnung auf 20°C zu halten. Darauf wird Deine Heizung ausgelegt. Diese Leistung brauchst Du nur an wenigen Tagen im Jahr, die 9,5 kW sollten also passen, wenn alles so ausgeführt wird, wie es auch gerechnet wurde.
Heizlast-Grundlage berücksichtigen - Grundlage ist der Plan und die Baumaterialien, die Du angegeben hast. Wird zusätzl. im Keller was geheizt, ändert sich die Heizlast - sie steigt.
Viertel Reserve - Die Heizlastberechnung Ö-Norm 7500 hat eine Reserve von rund einem Viertel. Der WP WP [Wärmepumpe] reicht locker aus! Empfelenswert ist aber den Kollektor auf den errechneten Wert aus zu legen, damit die WP WP [Wärmepumpe] genügend Leistung zur verfügung hat.