Mein Umbau des Hauptverteilers ist im Groben mal fertig. Allerdings habe ich noch zwei Baustellen, die aber vermutlich zusammenhängen...

Baustelle1: meine Haupt-PE-Schiene:


2022/20221022589040.jpg
Ich habe hier 3 x 16mm² (PAS, (historischer) Ü-Ableiter, PV-Notstrom-Box) die da eigentlich nicht reinpassen, und "was nicht passend ist wird passend gemacht". Macht mich unfroh. Weiters sind da einige Leitungen "mehrdrähtig" als ziemlich bockig. Wie mach ich das "sauber"? Reihenklemmen? (das wird dann schon Baustelle #2) Was ich mich insbesondere Frage: Sind die Federklemmen von Reihenklemmen für die widerspänstigen mehrdrähtigen Leiter geeignet? Gefühlsmäßig würde ich mich da mit Schraubklemmen wohler fühlen...

Und dann natürlich das restliche Chaos, wie übliche wenn ohne Reihenklemmen:


2022/20221022417034.jpg
Aber das wäre dann Baustelle #2. Ich überlege den (überschaubaren) Hauptverteiler im Keller auf Reihenklemmen umzubauen, und Baustelle #1 könnte die Vorarbeit dazu sein... bissi Platz wäre da (auch wenn alles etwas eng ist)

Baustelle #2 würde ich dann noch etwas genauer erläutern, aber konzentrieren wir uns mal auf Baustelle #1 emoji

  •  Fani
22.10.2022  (#1)
Ich würde die dicken 16er raus nehmen und wenn möglich direkt auf die PAS legen, oder neben dem Verteiler ein zweite Schiene setzen damit die mal draussen sind. 

Die Anderen auf PE Reihenklemmen über die Hutschiene verbunden.

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#2)
Die PAS ist ca. 5 Meter entfernt; und "neben" dem Verteiler ist nicht wirklich Platz. Außerdem "gehört" das in den Verteiler, finde ich. 16mm² kommen auch aus dem Vorzähler-Bereich (wenn ich mich nicht täusche).

ich denke es gibt schon spezielle PE-Reihenklemmen, die 16mm² aufnehmen können, oder? Das wäre aus meiner Sicht einfach, sauber und platzsparend.

Kann mir noch jemand sagen ob Reihenklemmen mit Federklemmen für die bockigen mehrdrähtigen 10mm² geeignet sind?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#3)
Ja kannst mit PE reihenklemmen die auf die Hutschiene kontaktieren auch machen. Aber ansonsten ist der Pot oft besser draussn aufgehoben aber wenn jzt schon alles dort ist.
Zugfeder oder Druckfedern? Steht normalerweis am Datenblatt. Aber normal kannsr da alles reintun

1


  •  GKap
  •   Silber-Award
23.10.2022  (#4)

zitat..
Benji schrieb: Kann mir noch jemand sagen ob Reihenklemmen mit Federklemmen für die bockigen mehrdrähtigen 10mm² geeignet sind?

Ja, gibt es! Hier als Beispiel Installationsklemmen 16mm² mit einem Eingang und 2 Abgängen, dazu auch die passenden Brücken:


2022/202210233136.jpg

Schaut sauber aus, braucht aber viel Platz im Verteiler!

Gruß
GKap


1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#5)

zitat..
Benji schrieb: ch denke es gibt schon spezielle PE-Reihenklemmen, die 16mm² aufnehmen können, oder? Das wäre aus meiner Sicht einfach, sauber und platzsparend.

1)  Hast du keine Abdekung, oder ist die Abdekung durchsichtig😀?
2) Schaut doch eh recht ordentlich aus, und wenn die Abdeckung drauf ist, seht man eh nichts. 
3) Klemmen gibt es schon. z.B. 15 x 16mm2.


https://i.ebayimg.com/images/g/QF0AAOSwEwJiMRlk/s-l1600.pngBildquelle: https://i.ebayimg.com/images/g/QF0AAOSwEwJiMRlk/s-l1600.png


1
  •  Benji
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#6)
Ok, danke euch! Gefällt mir, möchte ich so machen, bzw. zumindest versuchen.

@­GKap was für Klemmen sind das?

generell: wenn ich den Rest auch mit Reihenklemmen aufbauen wollte, macht es vermutlich Sinn bei einem System/Hersteller zu bleiben... auf die Schnelle fiele mir da nur PhoenixContact und Wago ein. Sonst noch welche? Könnts ihr mir einen Hersteller empfehlen?

Was natürlich auch wichtig wäre: Kriegt man die (als Privatperson) überhaupt "einzeln"?

1
  •  GKap
  •   Silber-Award
23.10.2022  (#7)

zitat..
Benji schrieb: @GKap was für Klemmen sind das?

Das sind ABB-Entrelec, aber ABB hat die Reihenklemmen aufgegeben. Ich weiss nicht, ob es die noch gibt, möglicherweise hat die jemand anderer übernommen.

zitat..
Benji schrieb: PhoenixContact und Wago

Genau, dort findest du alles was du brauchst! Die Kataloge haben hunderte Seiten, das reicht für ein paar Nächte... 😀

zitat..
Benji schrieb: Kriegt man die (als Privatperson) überhaupt "einzeln"?

Einzeln kann schwierig werden, bei den großen gibt es oft 10er oder 20er Packs, bei den kleinen 50er oder 100er. Musst halt bei den einschlägigen Online-Shops suchen bzw. anfragen!

Gruß
GKap

1
  •  Fani
23.10.2022  (#8)
Frag mal bei dem Elektriker des geringsten Misstrauens bzw auch im Anlagenbau liegen die Dinger meist zu Hauf rum 😂

1
  •  passra
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#9)

zitat..
Benji schrieb: Was natürlich auch wichtig wäre: Kriegt man die (als Privatperson) überhaupt "einzeln"?

Ja, bei uns im Lager 😂

Ne, im Ernst: kein Problem, z.B. bei Conrad gibt es alles möglichen Klemmen in verschiedenen Farben der diversen Hersteller auch als Einzelstücke.
https://www.conrad.de/de/search.html?search=reihenklemme%20phoenix%20pe&tfo_ATT_NUM_CROSS_SECTION_FLEXIBLE_MAX=16%20mm%C2%B2
Aber auch bei Federzugklemmen auf die flexiblen Leiter Adernendhülsen pressen!

1
  •  gsilly
  •   Gold-Award
23.10.2022  (#10)
ich hab bei mir reihenklemmen von weidmüller verbaut und war/bin sehr zufrieden damit.

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
24.10.2022  (#11)
Danke, Weidmüller hatte ich (noch) nicht am Radar...

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
24.10.2022  (#12)

zitat..
passra schrieb: Aber auch bei Federzugklemmen auf die flexiblen Leiter Adernendhülsen pressen!

Sicher? ich dachte immer, bei Federklemmen wären Adernendhülsen sogar kontraproduktiv?


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
24.10.2022  (#13)
Nein Adernendhülsen muss man da nicht machen. Wir nehmen Weidmüller und die gehen auch ohne. Ausserdem ein Kontaktwiderstand weniger