Bzgl. des Estrichs habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Architekt tendiert eher zu Fließestrich.
Aber stimmt es dass ich für Fließestrich spezielles Fußbodenheizungs-System brauche - dsa Sytsem mit Tackerplatten geht nicht?
Sind die anderen Verlegevarianten teurer?

  •  uzi10
21.3.2018  (#1)
mach auch fliessestrich mit tackerplatten. wer kommt auf so an blödsinn? ich kann alle system mit beide estricharten machen...

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
21.3.2018  (#2)

zitat..
mackica schrieb: Aber stimmt es dass ich für Fließestrich spezielles Fußbodenheizungs-System brauche - dsa Sytsem mit Tackerplatten geht nicht?


Falsch - bei richtiger Ausführung der Tackerplatten (Dicht verklebt usw.)

zitat..
mackica schrieb: Sind die anderen Verlegevarianten teurer?


Noppenplatten teurer z.B.

Ich würds wieder mit Tackerplatten machen, ging ruckzuck und schafft man im jedem Fall als Laie mit etwas geschick. Wenns der Insi macht soll er einfach "sein" System verwenden, meiner hätte zB das Klettsystem verwendet wenns er verlegt hätte.

1
  •  brink
  •   Gold-Award
21.3.2018  (#3)
bei uns..
variotherm mit tackern
drauf kam wiedner fließestrich


2018/20180321744576.jpg


1


  •  mackica
  •   Gold-Award
21.3.2018  (#4)

zitat..
brink schrieb: variotherm mit tackern


Also bei Dir auch Tackermatte, gut geklebt?

Wer hat Euch eigentlich die raumweise Heizlast für die Auslegung berechnet?

1
  •  uzi10
21.3.2018  (#5)
Fast alle nehmen nur mehr klett weils am schnellsten geht. Aber da ichs selber mach, mach i a tacker weil billiger...
Einerseits hab ichs selber mitn geq gmacht. Andererseits mein insti mit seinen programm. + auslegung. Einstellungen. Durchflüsse. Sogar mein 3mann insti hat und kann das. Das zeigt das er das gut planen kann und a ahnung hat und net so wie die meisten "des ham ma imma so gmacht" oder wir ham ka ahnung"macht da grosshändler"

1
  •  brink
  •   Gold-Award
21.3.2018  (#6)

zitat..
mackica schrieb: gut geklebt?


klar, die jungs haben sich auch teilweise ausgetobt..


2018/20180321969563.jpg

wichtig sind auch die anschlüsse an wände. hier im wohnzimmer heben die rohre die matte auf. solange alles gut verklebt ist, kein problem. der estrich drückt es wieder runter und seitlich rinnt nichts raus.. emoji


2018/20180321533299.jpg


1
  •  mackica
  •   Gold-Award
21.3.2018  (#7)
OK, und habt Ihr

- Euroval Rohre oder normale?
- wer hat die raumweise Heizlast gerechnet?

Habe da an Skyme gedacht, hat hier jemand den Kontakt?

1
  •  brink
  •   Gold-Award
21.3.2018  (#8)
aja, ..

rohre: varioprofil 16x2
https://www.energiesparhaus.at/forum/48469_2#453286

raumweise heizlast: installateur hat schon zu angebot eine genuare heizlastabschätzung gemacht. variotherm hat dann einen verlegungsvorschlag gemacht.

ausgehend von diesem, habe die fbh dann selbst überarbeitet und dem installateur vorgeschlagen, der keine einwände hatte.
https://www.energiesparhaus.at/forum/39901_5#342282

1
  •  mackica
  •   Gold-Award
21.3.2018  (#9)
OK brink! Ich habe jetzt vom Insti gehört, dass die Rohr-Lieferanten-Firma die raumweise Heizlast berechnet, 
ich werde dann über die Verlegung drüberschauen. Die Beispiele von dyarne habe ich schon studiert!


1
  •  uzi10
21.3.2018  (#10)
Jap die rohrlieferanten machen das auch aber manchmal wartest du lange und die schliessen kreise auch nicht zusammen. Bei mir is toll weils da insti selber macht und von allen das material zusammenkratzt und billig ist.
Skyme kannst fragen aber dann kannst rechnen dass du die berechnung erst im sommer bekommst. Er hat stress und aufträge ohne ende. Hab auch gffagt

1
  •  chrismo
21.3.2018  (#11)
Ich habe gestern selbst auf Basis des Energieausweises die Raumweise Heizlast mit GEQ berechnet. Da bei mir der Energieausweis auch mit GEQ berechnet wurde und ich so die ganzen Bauteile und Fenster schon mal nachgebaut hatte, war der Aufwand nicht so hoch. Die Werte erscheinen mir plausibel (gesamte raumweise Heizlast ist etwas höher als Heizlast im EA EA [Energieausweis]). Das Auslegen der FBH FBH [Fußbodenheizung] ist dann schon etwas aufwendiger, weil man viele Varianten hat... Im HTD Forum gibt es ein Excel Tool von HFrik. Viele nützliche Infos findet man auch im oben verlinkten Thread von brink.

Auch wenn die Auslegung dann eine Firma macht, schadet es sicher nicht, sich das mal selbst anzusehen. Ich weiß jetzt z.B. dass eine Wandheizung in den Bädern Pflicht ist, und werde darauf achten, dass das auch so von den Rohrfirmen bzw. Installateur gemacht wird. Das Wissen über die Funktion der FBH FBH [Fußbodenheizung] schadet dann auch sicher nicht beim Betrieb der Anlage bzw. deren Optimierung.

ad Estrich) Bei der Estrichfirma wurde mir gesagt, dass mittlerweile wieder viel mehr mit "normalen" Zementestrich gemacht wird, vor allem im EFH Bereich (günstigerer Preis und vor allem da sie weniger empfindlich sind). Auch mein Insti hat dann gemeint, dass er kaum wo Fließestrich sieht. Anscheinend gab es da einen Boom, der sich aber wieder umgekehrt hat.

1
  •  uzi10
21.3.2018  (#12)

zitat..
chrismo schrieb: Ich habe gestern selbst auf Basis des Energieausweises die Raumweise Heizlast mit GEQ berechnet. Da bei mir der Energieausweis auch mit GEQ berechnet wurde und ich so die ganzen Bauteile und Fenster schon mal nachgebaut hatte, war der Aufwand nicht so hoch


ja einige stunden arbeit sinds schon, aber das passt dann schon..... ist nicht so schwer das tool,..

hmm bei uns bekommen auch viele Zementestrich, aber es weiss da ja auch keiner den Unterschied... Ich bekomm im Keller Zement und im EG und OG Calciumsulfat.. ist das eh gscheit oder dumm?.. Zement brauch ich sowieso wegen Garage

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
21.3.2018  (#13)
Ich sehe bei Fliesestrich nur Vorteile. Preislich ist kein nennenswerter Unterschied. 

Fliesestrich (Material) ist zwar teurer dafür ist die Einbringung deutlich günstiger. Wiegt sich daher auf.


Edit: Grad nachgesehen...für Calciumsulfat Fliesestrich hätte ich 13€/m2 netto bezahlt und für Zementestrich 17€/m2 netto...unverhandelt...rein für Estrich inkl. Einbringung (Jahr 2017)

1
  •  chrismo
21.3.2018  (#14)

zitat..

uzi10 schrieb: Ich bekomm im Keller Zement und im EG und OG Calciumsulfat.. ist das eh gscheit oder dumm?


zitat..
Casemodder schrieb: Ich sehe bei Fliesestrich nur Vorteile. Preislich ist kein nennenswerter Unterschied.


Nein, ich glaube nicht dass man sagen kann Estrich X ist super und Estich Y ist schlecht. Sonst gäbe es ja nicht mehrere Arten auf dem Markt. Es gibt viele Vergleiche zw. Vor/Nachteilen der verschiedenen Estricharten, u.a. auch hier im Forum: https://www.energiesparhaus.at/forum/37717_2

1
  •  uzi10
21.3.2018  (#15)
ich hab auch angebote, wos genau umgekehrt ist... manche firmen sind nur auf zementestrich spezialisiert... wiedner zb auf calciumsulfat weils erm selber herstellen... aber mit der arbeitszeit haltet es sich wirklich die waage

1
  •  brink
  •   Gold-Award
21.3.2018  (#16)

zitat..
Casemodder schrieb: Ich sehe bei Fliesestrich nur Vorteile.


ich genauso. 1x stück estrich pro geschoss. total eben.

nachteil: feuchteempfindlichkeit. muss man sich halt dessen bewusst sein..

kleine geschichte..
im keller war die feuchtigkeit sowieso sehr hoch, da kein luftaustausch, keine sonne...
dann kam noch der estrich. feuchtigkeit kommt einfach nicht raus. trotzdem habe ich den technikraum befliesen lassen, damit wp, technik reinkommen können. keller habe ich dann 3x ausheizen müssen. (mit rgk, wp und guter kellerdämmung waren es "keine" kosten) kurz vorm einzug, bei sanitärinstallationen, habe ich im technikraum einen hahn nicht ganz zugedreht gehabt. da (aber zum glück nur im tr) standen schon 2cm wasser, als ich am abend draufkam. wie viel wasser insgesamt rausgeronnen ist, weiß ich nicht. randleisten waren fast aber nicht 100% zusilikoniert. über den ersten winter hat sich das wasser die wände hochgezogen. 5cm über randleisten. jo, mei.. estrich und fliesen verblieben ohne auffälligkeiten.


1
  •  denis
  •   Bronze-Award
7.9.2018  (#17)
Darf ich fragen welchen Fließestrich ihr bekommen habt? (also Marke und Bezeichnung) 

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
7.9.2018  (#18)
Cemex Fliessestrich CA-C20-F4 lt. Lieferschein
mehr kann ich auch nicht mehr rauslesen

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.