Fronius Backup Controller 3PN oder 3P
4.7.
-13.7.2026
6 Antworten
3 Autoren
|
|
||
|
Das Thema beschäftigt mich gerade auch. Gibt's jemand, der das weiß? |
||
|
||
|
hallo Wenn die Umschaltung im Hauptverteiler ist, also wo der PEN noch zusammen ist, (4 poliges Zuleitungskabel) also TN-C Netz muss die Version 3P verwendet werden. Sollte aus irgenteinen Grund die Umschaltung im Unterverteiler sein, also Zuleitung ist 5x16qm, dann darf der N-Leiter nicht mehr zusammengeführt werden mit dem PE, also eine TN-C-S Netz muss der 3PN verwendet werden. Der Pen oder Pe darf nicht unterprochen werden! https://www.elektrofachkraft.de/sicheres-arbeiten/wechselstromsysteme-das-ist-das-tn-c-s-system-2 |
||
|
||
|
Ok wenn ich das richtig verstehe: Hab nur einen Verteiler im Technikraum für das gesamte Haus somit ist das der Hauptverteiler? D.h sicher TN-C Netz? Nur vom Bild kann man das wahrscheinlich nicht erkennen oder? Der Untere Teil ist versperrt (Ich nehme mal an da darf nur das EVU oder der Elektriker ran). Falls ich jetzt den Fronius 3PN controller habe: Ist der universell in TN-C und TN-C-S Netzen einsetzbar? |
||
|
|
||
|
||
|
Hallo Wenn ich diesen Überspannungsableiter sehe, dann ist dein Netz schon aufgetrennt auf TN-C-S also 5 polig. in diesem Fall musst du den Fronius 3PN verwenden. Ich sag auch nicht, dass jemand das im privaten Umfeld automatisch schlecht und jeder Profi das automatisch gut machen würde. Zumindest möchte ich aber dafür sensibilisieren, dass das Thema nicht am Umschalter endet und man in der elektrischen Anlage mehr bedenken, messen und überprüfen muss. Daher ist die Umsetzung von Ersatzstrom in Bestandsgebäuden - wenn das jemand ernst meint und ordentlich macht - auch oft aufwändig und teuer. Im Ersatzstromfall muss dann hausintern eine Verbindung zwischen N und PE geschaltet werden, damit die Schukodosen bzw. das Bezugs-Potential des Wechselrichters nicht "in der Luft" hängen diese Funktion muss beim Wechselrichter eingestellt werden, der Anlagenerder wird zum Betriebserder, siehe Bild. Da ich bei nur zwei Anlagen in meinem direkten Umfeld aber jeweils genau diesen Fehler bei _unterschiedlichen_ Fachkräften erlebt habe, ist das Wissen um diese Regeln auch unter Fachkräften scheinbar nicht sehr verbreitet. Leider ist ein solcher Fehler nur bei manueller Trennung vom Netz messbar. Im Fall würde ein fälschlicherweise durch-verbundener N-Leiter dann früher oder später eine "Fehlfunktion" (FI löst aus) erzeugen, beim BackupSwitch passiert "im Haus" aber nix. Ersatzstromversorgung und Netzumschaltung sollte eine Elektrofachkraft mit entsprechenden Kenntnissen umsetzen, Fehler können hier tödliche Konsequenzen haben. |
||
|
||
|
||
|
||
Dieser Fronius Backup 3PN hat das Erdungsrelais K2 schon eingebaut !! https://www.fronius.com/de-de/germany/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/l%C3%B6sungen/notstrom-l%C3%B6sungen/fronius-backup-controller/backup-controller-3pn-35a |
Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]