« Photovoltaik / PV

Fronius Backup Controller 3PN oder 3P teilen

4.7. -13.7.2026    6 Antworten    3 Autoren 6 2026-07-13T10:24:28+02:00
   
Zusammenfassung
  •  blablablub
04.07.2026
6
Hallo allerseits.
Bin gerade dabei mir meine Komponenten für die PV anlage zusammen zu suchen und bin mir beim Fronius Backup controller jetzt nicht sicher. Kann mir jemand sagen welcher der Richtige für Österreich ist. In den meisten Shops steht dass der 3PN für Deutschland ist und die 3P Version für Österreich.
Gilt das für alle Netzbetreiber in Ö bzw wenn nicht gibt es da wo eine Liste? 
Kann der 3PN auch als 3P konfiguriert bzw verwendet werden?
 
Vielen Dank

  •  sailor85
8.7.2026  (#1)
Das Thema beschäftigt mich gerade auch. Gibt's jemand, der das weiß?

1
  •  norika1
8.7.2026  (#2)
hallo
Wenn die Umschaltung im Hauptverteiler ist,  also wo der PEN noch zusammen ist, (4 poliges Zuleitungskabel) also TN-C Netz muss die Version 3P verwendet werden.
Sollte aus irgenteinen Grund die Umschaltung im Unterverteiler sein, also Zuleitung ist 5x16qm,
dann darf der N-Leiter nicht mehr zusammengeführt werden mit dem PE, also eine TN-C-S Netz muss der 3PN verwendet werden.

Der Pen oder Pe darf nicht unterprochen werden!

https://www.elektrofachkraft.de/sicheres-arbeiten/wechselstromsysteme-das-ist-das-tn-c-s-system-2



1
  •  blablablub
9.7.2026  (#3)
Ok wenn ich das richtig verstehe: 
Hab nur einen Verteiler im Technikraum für das gesamte Haus somit ist das der Hauptverteiler? D.h sicher TN-C Netz?
Nur vom Bild kann man das wahrscheinlich nicht erkennen oder? Der Untere Teil ist versperrt (Ich nehme mal an da darf nur das EVU oder der Elektriker ran).
Falls ich jetzt den Fronius 3PN controller habe: Ist der universell in TN-C und TN-C-S Netzen einsetzbar? 
 


2026/20260709108116.jpg


1


  •  norika1
13.7.2026  (#4)
Hallo
Wenn ich diesen Überspannungsableiter sehe, dann ist dein Netz schon aufgetrennt auf TN-C-S  also 5 polig.
in diesem Fall musst du den Fronius 3PN verwenden.
Ich sag auch nicht, dass jemand das im privaten Umfeld automatisch schlecht und jeder Profi das automatisch gut machen würde.
Zumindest möchte ich aber dafür sensibilisieren, dass das Thema nicht am Umschalter endet und man in der elektrischen Anlage mehr bedenken, messen und überprüfen muss.
Daher ist die Umsetzung von Ersatzstrom in Bestandsgebäuden - wenn das jemand ernst meint und ordentlich macht - auch oft aufwändig und teuer.

Im Ersatzstromfall muss dann hausintern eine Verbindung zwischen N und PE geschaltet werden, damit die Schukodosen bzw. das Bezugs-Potential des Wechselrichters nicht "in der Luft" hängen

diese Funktion muss beim Wechselrichter eingestellt werden, der Anlagenerder wird zum Betriebserder, siehe Bild.

2026/2026071366579.jpg


Da ich bei nur zwei Anlagen in meinem direkten Umfeld aber jeweils genau diesen Fehler bei _unterschiedlichen_ Fachkräften erlebt habe, ist das Wissen um diese Regeln auch unter Fachkräften scheinbar nicht sehr verbreitet. Leider ist ein solcher Fehler nur bei manueller Trennung vom Netz messbar. Im Fall würde ein fälschlicherweise durch-verbundener N-Leiter dann früher oder später eine "Fehlfunktion" (FI löst aus) erzeugen, beim BackupSwitch passiert "im Haus" aber nix.

Ersatzstromversorgung und Netzumschaltung sollte eine Elektrofachkraft mit entsprechenden Kenntnissen umsetzen, Fehler können hier tödliche Konsequenzen haben.




1
  •  norika1
13.7.2026  (#5)


2026/20260713656672.jpg


1
  •  norika1
13.7.2026  (#6)


2026/202607138442.jpg


Dieser Fronius Backup 3PN hat das Erdungsrelais K2 schon eingebaut !!

https://www.fronius.com/de-de/germany/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/l%C3%B6sungen/notstrom-l%C3%B6sungen/fronius-backup-controller/backup-controller-3pn-35a


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Gesucht: beheizte Akkulösung für Berghütte - 24V