Hallo,
liegts bei mir oder am Netz 😉
PV produziert nichts und folgende Fehlermeldung 


2026/20260519256204.png



2026/20260519800252.png

Es gab heute in der näheren Umgebung eine Stromabschaltung, nicht bei mir, keine Ahnung ob es damit zusammenhängen könnte!?

Jemand eine Idee?

Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Klingt nach einem Generator am Stromnetz, der hebt die Netzfrequenz an und somit schalten sich die Wechselrichter ab.;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen  
  •  sudo
19.5.2026 14:44  (#1)
Klingt nach einem Generator am Stromnetz, der hebt die Netzfrequenz an und somit schalten sich die Wechselrichter ab.

2
  •  attsee
  •   Bronze-Award
19.5.2026 14:50  (#2)
OK, danke für die Info, macht Sinn weil bei einem Trafo ein Riesen Generator steht, und in der Nachbarschaft bei einer Solaredge Anlage das gleiche. Dann bin ich beruhigt 😀

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
19.5.2026 14:53  (#3)
Du kannst dir ja die Netzfrequenz anzeigen lassen...

1


  •  attsee
  •   Bronze-Award
19.5.2026 15:16  (#4)
Ja, bringt mir halt nichts, weil ändern kann ich es eh nicht 😉

Wenn ich jetzt die Vorzählersicherung "abschalte" müsste ich vom Speicher versorgt werden, oder?

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
19.5.2026 17:22  (#5)
Ich hatte vor kurzem auch Fehlermeldungen hinsichtlich Netzschwankungen und der WR WR [Wechselrichter] ging sicherheitshalber aus.

Habe mir die Daten angeschaut, aber Frequenz war ok, jedoch die Spannung auf L1 nicht. 
Am Ende stellte sich ein defekter Kontakt des LS-Schalters auf Phase1 heraus. 


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
19.5.2026 18:29  (#6)

zitat..
attsee schrieb:

Ja, bringt mir halt nichts, weil ändern kann ich es eh nicht 😉

Wenn ich jetzt die Vorzählersicherung "abschalte" müsste ich vom Speicher versorgt werden, oder?

Hast du nicht bei beiden Anlagen a "Blackoutfunktion" ? Du haettest die Stromabschaltung nur gering bis gar ned mitbekommen duerfen ? 


1
  •  attsee
  •   Bronze-Award
19.5.2026 18:49  (#7)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Hast du nicht bei beiden Anlagen a "Blackoutfunktion" ? Du haettest die Stromabschaltung nur gering bis gar ned mitbekommen duerfen ? 

Stromabschaltung war bei eurer Anlage, wurde auch angekündigt, "Blackoutfunktion" hat super funktioniert 👍
Bei der Fronius Anlage gab es keine Abschaltung, aber wie oben geschrieben (Generator beim Trafo), da war dann nix mit der "Blackoutfunktion"
Aus Interesse (als technisches Nockabazl) : warum wird die Netzfrequenz angehoben? Damit die WR WR [Wechselrichter] abschalten?


1
  •  sudo
19.5.2026 18:52  (#8)

zitat..
attsee schrieb: warum wird die Netzfrequenz angehoben? Damit die WR WR [Wechselrichter] abschalten?

Ja genau, weil man natürlich nicht will dass der WR WR [Wechselrichter] versucht einzuspeisen.


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
19.5.2026 22:02  (#9)

zitat..
attsee schrieb:

──────..
Solarbuddys schrieb: Hast du nicht bei beiden Anlagen a "Blackoutfunktion" ? Du haettest die Stromabschaltung nur gering bis gar ned mitbekommen duerfen ? 
───────────────

Stromabschaltung war bei eurer Anlage, wurde auch angekündigt, "Blackoutfunktion" hat super funktioniert 👍
Bei der Fronius Anlage gab es keine Abschaltung, aber wie oben geschrieben (Generator beim Trafo), da war dann nix mit der "Blackoutfunktion"
Aus Interesse (als technisches Nockabazl) : warum wird die Netzfrequenz angehoben? Damit die WR WR [Wechselrichter] abschalten?

Okay dann müsstest manuell die Sicherung runtergeben/rausgeben damit das Haus in den Inselbetrieb schaltet. Wie Sudo richtig schreibt hebens die Netzfrequenz an (oft nur ganz wenig z.b 50,1Hz damit alle WR WR [Wechselrichter] im Umkreis X sich nicht mehr auf das Netz aufsynchronisieren könne (Netzparallebetrieb) damit eben kein Saft rausgejagt wird wenn vielleicht irgendwer an einer Leitung schraubt :o) 