Entlüftung des Technikraums

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Hausimglueck
16.2.2026
4 Antworten | 4 Autoren 4
4
Hallo, wir haben bei unserem Neubau ein Wärme-/Lüftungsproblem, für das ich gerne Euren Rat hätte…
 
Vorgeschichte: Unser Haus ist ein neu gebautes Niedrig-Energie Holzriegelhaus, gut gedämmt und dicht. Leider hat uns keiner unserer Planer vorgewarnt, wie viel Abwärme in unserem Technikraum entstehen würde. Darin befinden sich Innengerät Wärmepumpe (WP) incl. Warmwasserspeicher, Wechselrichter der PV und ein Kühlschrank. Das ist so, wie es ist, und wäre schwer zu ändern. Bei geschlossener Tür wird es schon über Nacht (keine Aktivität der PV bzw Wechselrichter) einigermaßen warm, unter Tags erst recht, was zur Folge hat, dass die Tür immer offensteht. Ab der Übergangszeit heizt sich der Raum einigermaßen auf, vor allem wenn es sonnig ist.
Die Frage ist, wie bekommen wir die Wärme aus dem Technikraum am besten gleich aus dem Haus?
 
Was leider nicht geht: Entlüftung an den Bad / WC Abluftstrang anschließen, der ist leider ganz wo anders.
 
Was wir schon getan haben: für den Kühlmodus der WP WP [Wärmepumpe] einen Fancoil im Technikraum installiert. Den größeren Teil des Jahres müssen wir allerdings mit der WP WP [Wärmepumpe] im Heizmodus unterwegs sein, somit ist das nur eine Lösung für den echten Hochsommer, d.h. vielleicht 6 Wochen im Jahr.
 
Wir denken daher daran, eine Form der Entlüftung vom Technikraum nach außen zu machen.
- Hat jemand mit sowas Erfahrungen, was für eine Art von Lüftungsgerät würdet ihr empfehlen?
- Wie stellt man sicher, dass die grundsätzliche Dichtheit / thermische Isolierung bestehen bleibt bzw ist das ein Problem?
- Gibt es an so einer Schnittstelle dann Themen mit Kondensation etc., wie müsste man dem vorbeugen?
- Ich nehme an, wir bekommen im Haus einen Unterdruck, wenn wir eine Entlüftung einschalten, was wären Nebeneffekte (zB Kaminofen) die wir beachten müssten?
- Kennt jemand dezentrale Wohnraumlüftungs-Geräte? Wären diese eine Option für unser Problem?
 
Für jeden konstruktiven Input wären wir sehr dankbar!!

  •  jakobneuh
16.2.2026 12:47  (#1)
Was ich mich frage Warum ist die Temperatur ein Problem, abgesehen vom erhöhten Energieverbrauch des Kühlschranks?
Warmwasserleitungen sind gedämmt?
Das war bei einem Freund von mir nicht der Fall, inklusive Zirkulation hat das dazu geführt dass der Technikraum, obwohl sehr groß sich sehr stark aufgeheizt hat.
 
Ich denke eine dezentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bringt dir nicht wirklich was, da die meist (oder immer?) mit Wärmerückgewinnung arbeiten. Das willst du ja gerade nicht. Du könntest entweder zwei Öffnungen in Zwischenwände mit Lüftern machen, dann kannst du die Wärme im Winter im Haus nutzen, oder in die Aussenwände. 
So könntest du die warme Luft abführen. Der Nachteil ist halt dass das eine Wärmebrücke ist, da müsste man mit Klappen etc arbeiten. Weiß aber auch nicht ob es da was fertiges gibt.
Mit nur einem Lüfter wirds nicht funktionieren, da dein Haus wie du sagst sehr dicht ist, und du dann mit dem Kamin Probleme bekommen würdest.
Wie warm wird der Raum in etwa bei welchen Aussentemperaturen?


1
  •  Neubau2022
16.2.2026 15:22  (#2)
Wechselrichter an die Aussenseite des Hauses?
Über Lüftung wirst du die Wärme nicht weg bekommen, im Sommer ist es draußen auch warm.
Ich habe das gleiche Problem mit den Wechselrichtern. Über die passive Kühlung kühlt der Raum ab, am Tag heizt er sich durch die Wechselrichter wieder auf. Die Dinger gehören nach draußen unter den Dachüberstand und fertig.

1
  •  ABERG
  •   Bronze-Award
16.2.2026 16:46  (#3)
Wie warm wird es denn wirklich? 

1


  •  DoertyHarry
16.2.2026 21:12  (#4)
Hab da ein Verständnisproblem...
Zu warm ist ja eigentlich ein Luxusproblem im Winter oder? 

Zählen wir mal auf was Wärme in den Raum bringen kann: 

WP: Hat jetzt nicht mega viel Abwärme außer die gewollte Wärme ins Heizsystem.
Speicher: Gut gedämmt?
Verrohrung: Gut gedämmt?
FBH: verlegt und aktiv in dem Raum? 
BKA: verlegt und aktiv in dem Raum? 
WR: scheinbar auch ohne Aktivität zu warm.
KS: nicht zu verhindern. 

Zu beachten wäre vielleicht auch noch die Vorlauftemperatur. Wenn die zu hoch ist, hast du automatisch mehr Abwärme in dem Raum.
Dazu auch die Warmwassertemperatur, wenn du das WW WW [Warmwasser] auf z.B. 65°C erhitzt, hat der Speicher mehr Verluste als wenns nur auf 50°C erhitzt wird. 
Vielleicht ist auch der Heizkreisverteiler in dem Raum platziert, und die Anbindeleitubgen der anderen Räume nicht gedämmt... Was leider nachträglich nicht wirklich zu ändern ist...

1