EA fertig / Wärmepumpe / Installateure

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3 ... 11  12  13 
  •  KA_
11.7.2015 - 9.7.2018
254 Antworten | 23 Autoren 254
5
259
Wo soll man so ein Thema stellen wenn nicht im ENERGIE-SPAR-HAUS-forum emoji

Laut EA EA [Energieausweis] hat bzw. wird mein Haus folgende Daten aufweisen:

Brutto-Fläche=215 m^2
Bezugsfläche=172 m^2
Brutto-Volumen=675 m^3
Hüllfläche=472 m^2
Kompaktheit (A/V)=0,7
mitlerer U-Wert= 0,20
----------------------------------
Norm-Aussentemperatur=-12,3°C
Heiztage=211
Luftwechselzahl=0,4
---------------------------------
HWB(referenz-klima)=35,4 kWh/m^2a
HWB(standort)=37,7 kWh/m^2a
---------------------------------
Heizlast-Abschätzung=4,9 kW
Wärmebrücken (vereinfacht)=10 W/K
Transmissions_Leitwert=92,24 W/K
Lüftungs-Leitwert=60,90 W/K
---------------------------------
Wärmepumpe:
Nennnwärmeleistung=8,55kW
Jahresarbeitszahl=2,8
COP=3,7 Defaultwert A7/W35
---------------------------

Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Daten, mehr auf den 12 Fotos unten.

Nun wie ich in unzähligen Threads gelesen habe, neigen die Installateure zur Überdimensionierung. Es ist ja kein Wunder wenn schon EA EA [Energieausweis]-Aussteller solche Werte angibt emoji
Also genau deswegen möchte ich mich sehr gut vorbereiten bevor mir eine überdimensionierte und "teuere" Pumpe angedreht wird.

Bei mir stellen sich folgende Fragen:

1. Welchen Heizbedarf bzw. Gesamt-Wärmebedarf (WW-4 Personen) habe ich tatsächlich +/- 0,5 kW?

- Nach meiner Recherchen und Meinung ich könnte/sollte mit ~5 kW auskommen.

2. Welche Alternativen gibt es zu Luft-WP?

- Aktuell sehe ich mögliche Alternativen so:

2.1. Mein Baugrund ist mit 551 m^2 (~21m breit, ~25m bzw. ~27 lang) relativ klein für Flächenkollektoren. Fazit -> kommt nicht in Frage

2.2. Bezüglich Tiefenbohrung habe ich für eine WP WP [Wärmepumpe] mit 6 kW Entzugleistung schon nachgefragt. Eine bekannte Fa in Stmk, wurde 2X70m bohren und verlangt dafür 10.158 ohne MwSt. Fazit -> kommt nicht in Frage

2.3. D&W X2 Plus ist vielleicht zu klein und mit ~35.000-40.000 deutlich über mein Budget für die Heizung. Fazit-> kommt nicht in Frage

2.4. Als einzige Alternative bleibt dann meiner Meinung nach noch Sole-EWP mit Grabenkollektor. Hier mein erster Versuch (vorne links ist kein Pool sondern Kanal und unten links kommt Gartenhaus nicht Garage, vorne und rechst Einfahrt bzw. Carport gepflastert oder asphaltiert):

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=UNJVkpd4kInSpvZ47MpZ

Laut dem Tool kann mit mind. 5 kW rechnen.

Was ist eure Meinung zum Thema bzw. meinen Überlegungen? Danke im Voraus! emoji

Ich suche eine "optimale" Lösung bezogen auf Preis-Leistung und Nutzungsdauer von 20 -25 Jahre emoji


2015/20150711764155.JPG

2015/20150711580531.JPG

2015/20150711401103.JPG

2015/20150711438319.JPG

2015/20150711593043.JPG

2015/20150711426997.JPG

2015/20150711651164.JPG

2015/20150711452495.JPG

2015/20150711692973.JPG

2015/20150711353359.JPG

2015/20150711653224.JPG

2015/20150711798762.JPG

  •  brink
12.8.2016  (#241)
Super 😃😃

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.8.2016  (#242)
10 k Hub zwischen Quelle und Senke. Den COP würde ich gerne wissen ... emoji
Im Htd sind auch ein paar Heizungen angesprungen, man sieht dass sogar beim sommerlichen heizen die Solemaschine vorne liegt ...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.8.2016  (#243)

zitat..
KA_ schrieb: Nein die war auf 75% (Werkseinstellung?) habe jetzt auf Auto...

ah, alles klar.

nein, nicht werkseinstellung.

gerade bei der modulierenden maschine ist die auto-einstellung besser, weil die solepumpe dann nicht nur nach der soletemperatur, sondern auch nach der leistung des kompressors regelt...



1
  •  brink
30.8.2016  (#244)

zitat..
KA_ schrieb: Habe dann die Standardeinstellung für KT-Temp. von 20 auf 30°C (max.) erhöht.


hmm, werde ich auch bald machen müssen.
die sole-ein bei ende der ww bereitung nähert sich 20°.. ;)
aber so ganz weiß ich nicht, wie ich das diagramm interpretieren soll. vielleicht sind die 19,2° schon die temp NACH der ww bereitung, d.h. da steht schon die sole ohne entzug in der wp und ist schon rückggewärmt.
bei dauerentzug ist die sole-ein bei etwas über 17°

2016/20160830655940.JPG

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
7.2.2017  (#245)

2017/20170207245899.jpg

2017/2017020796716.jpg

So sieht JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] bei mir nach der Berechnung aus emoji

Tatsächlich sieht es bestimmt besser aus, 35° Vorlauf bei Heizung habe ich nur paar mal getestet um Gespür zu bekommen für das Ganze (Vorlauf/Haus/Außentemperatur)sonst war es einfach nicht notwendig, meistens bin ich unter 30° Vorlauf.


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.2.2017  (#246)
guten morgen asmir,

ja, das wird bei dir viel besser ausschauen...
ich komme demnächst mit einem glasfaserkabel vorbei, dann legen wir eine standleitung nach oö...

du hast die von mir meistunterschätzte quelle und ein verdammt gutes haus gebaut ... emoji

1
  •  KA_
  •   Silber-Award
21.4.2017  (#247)
Damit dieser Thread http://www.energiesparhaus.at/forum/43349_40 "verschont" bleibt hier paar Rückmeldungen zu meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und den relativ hohen Temperaturen.

zitat..
gsilly schrieb: ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen dass asmir noch immer nicht am netz/uplink hängt. solange das so ist glaube ich gar nichts. alles fake!


Hehe, schauen wir mal... Bis zu nächster Heizsaison wird auch meine WP WP [Wärmepumpe] online sein (sorry Arne), und nicht nur das, ich werde einen Stromzähler und einen Wärmemengenzähler einbauen emoji Dann werde ich alles mögliches testen und schreibe nachehr (m)eine Doktorarbeit mit vielen Tipps welche dann zum Preis von 79,90 verkauft wird emoji

zitat..
ap99 schrieb: unglaublich ... hat deine Ortswasserleitung einen Rohrbruch und läuft zufällig über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?


kein Rohrbruch, nein ich habe gezielte "Bewässerung" eingebaut ohne das jemand weist, per Fernbedienung steuerbar emoji
---------------------------------------------
Vielleicht deswegen sind Temperaturen so hoch

2017/20170421410700.jpg

Ehrlich ich weiß es nicht warum bei mir trotz erster Saison und relativ kleiner verfügbaren Fläche (Erdvolumen) das Ding so gut funktioniert.

- Ich schätze mein Haus hat ~ 30 HWB. Warmwasser wird nicht gespart (3 Waschbecken, 3 Bidets, 2 Duschkabinen, 2 WCs, 1X Wanne und 1X Küchenspüle) und wir sind zu viert, die Kids und meine Gattin sind gewohnt regelmäßig in der Wanne zu baden ich noch nicht ;) Wir vergessen immer öfter Fenster zumachen speziell im Bad oder WC , so gibt es Nächte wo dank gekipptem Fenster die Wärme verloren geht.

- Die ersten 10-20 cm über den Rohren befindet sich meistens feine Muttererde, danach zum Teil feinsandiger Boden welcher sehr versickerungsfähig ist. Durch die Hausposition bekommt der Kollektor auf der ganzen Fläche direkte Sonnenstrahlen (außer unterm Gartenhaus) zumindest für ein paar Stunden.
Aus diesem Grund und der hohen Temperaturen überlege ich die Einfahrt später mal zu asphaltieren, erwarte keine Minustemperaturen und Bodenhebungen im letzten Kollektordrittel.

- Ich habe für mich paar mal verschiedene Tests gemacht unter anderem um zu sehen wie sich der Kollektor erholt wenn man für mehrere Stunden bewusst viel Energie entzieht. So war ich mal auch bei 0° (statt 3-4°) im tiefsten Winter, aber nachher war sicherlich für über 12 Stunden Ruhe da das Haus überhitzt wurde. Nach neuem Start war die SoleEin nur um die gewohnten 0,1-0,2° niedriger.

Ich weiß es nicht ob es großere Unterschiede bzw. Auswirkungen auf Effektivität gibt wenn man beispielsweise die Sole langsam bewegen lässt und so relativ kleine Delta zwischen Erdreich und Sole hat oder bewusst schneller, um einfach sich von dem nahe stationären Zustand zu entfernen und die Wärme aus der "weit" entfernten Bereichen "fliesen" lässt.

- Wie es scheint spielt die gespeicherte Wärme im Erdreich die größte Rolle, danach kommt Entzug. Wie die Regeneration am besten erfolgen kann wäre auch interessant zu wissen. Ich habe leider kaum Zeit für so was, aber werde nach wie vor versuchen meinen Beitrag zu leisten emoji



1
  •  ap99
  •   Gold-Award
21.4.2017  (#248)

zitat..
KA_ schrieb: kein Rohrbruch, nein ich habe gezielte "Bewässerung" eingebaut ohne das jemand weist, per Fernbedienung steuerbar


Gib es zu, du hast eine Begleitheizung ums RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Rohr gewickelt emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.4.2017  (#249)
ahhhhhhh, du gehst zum pinkeln vors Haus. Jetzt ist alles klar... emoji

1
  •  KA_
  •   Silber-Award
12.5.2017  (#250)
es kommen jetzt noch ca. 15cm Erde auf den Kollektor

2017/20170512278273.png

1
  •  KA_
  •   Silber-Award
26.5.2017  (#251)
Kollektoranfang sieht jetzt so aus:

2017/20170526699529.png
und die Mitte


2017/20170526239228.png

- Gestern habe ich den Stromzähler angeschaut und folgendes stand:

2017/20170526368335.png

und zur Erinnerung nach dem Ausheizen

2017/20170526700673.png

Wir sind ein 4-Personen Haushalt und ich bin mit dem Stromverbrauch zufrieden.
Muss noch eine oder andere Stellschraube optimieren damit dieser nächste Heizsaison noch besser wird.


1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
29.5.2017  (#252)
schaut ja schon toll aus die aussenanlage!!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.5.2017  (#253)
sehr hübsch! ... emoji

jetzt lassen die grazer pioniere gras über die sache wachsen...

1
  •  KA_
  •   Silber-Award
9.7.2018  (#254)


2018/20180709519042.jpg

2018/20180709609588.jpg
4462/378= 11,81 kWh, Seit Sept. 2017 6 Personen da meine Schwiegereltern bei uns sind..
Nun von 110 auf EUR 84,00 pro Monat, mindestens soviel habe ich vor wenigen Jahren für Heizung und Strom in der 2 Zimmerwohnung in Graz zahlen müssen.. Bin sehr zufrieden..

3

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.