« Heizung, Lüftung, Klima  |

EA fertig / Wärmepumpe / Installateure

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3 ... 9  10  11  12 ... 13  > 
  •  KA_
11.7.2015 - 9.7.2018
254 Antworten | 23 Autoren 254
5
259
Wo soll man so ein Thema stellen wenn nicht im ENERGIE-SPAR-HAUS-forum emoji

Laut EA EA [Energieausweis] hat bzw. wird mein Haus folgende Daten aufweisen:

Brutto-Fläche=215 m^2
Bezugsfläche=172 m^2
Brutto-Volumen=675 m^3
Hüllfläche=472 m^2
Kompaktheit (A/V)=0,7
mitlerer U-Wert= 0,20
----------------------------------
Norm-Aussentemperatur=-12,3°C
Heiztage=211
Luftwechselzahl=0,4
---------------------------------
HWB(referenz-klima)=35,4 kWh/m^2a
HWB(standort)=37,7 kWh/m^2a
---------------------------------
Heizlast-Abschätzung=4,9 kW
Wärmebrücken (vereinfacht)=10 W/K
Transmissions_Leitwert=92,24 W/K
Lüftungs-Leitwert=60,90 W/K
---------------------------------
Wärmepumpe:
Nennnwärmeleistung=8,55kW
Jahresarbeitszahl=2,8
COP=3,7 Defaultwert A7/W35
---------------------------

Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Daten, mehr auf den 12 Fotos unten.

Nun wie ich in unzähligen Threads gelesen habe, neigen die Installateure zur Überdimensionierung. Es ist ja kein Wunder wenn schon EA EA [Energieausweis]-Aussteller solche Werte angibt emoji
Also genau deswegen möchte ich mich sehr gut vorbereiten bevor mir eine überdimensionierte und "teuere" Pumpe angedreht wird.

Bei mir stellen sich folgende Fragen:

1. Welchen Heizbedarf bzw. Gesamt-Wärmebedarf (WW-4 Personen) habe ich tatsächlich +/- 0,5 kW?

- Nach meiner Recherchen und Meinung ich könnte/sollte mit ~5 kW auskommen.

2. Welche Alternativen gibt es zu Luft-WP?

- Aktuell sehe ich mögliche Alternativen so:

2.1. Mein Baugrund ist mit 551 m^2 (~21m breit, ~25m bzw. ~27 lang) relativ klein für Flächenkollektoren. Fazit -> kommt nicht in Frage

2.2. Bezüglich Tiefenbohrung habe ich für eine WP WP [Wärmepumpe] mit 6 kW Entzugleistung schon nachgefragt. Eine bekannte Fa in Stmk, wurde 2X70m bohren und verlangt dafür 10.158 ohne MwSt. Fazit -> kommt nicht in Frage

2.3. D&W X2 Plus ist vielleicht zu klein und mit ~35.000-40.000 deutlich über mein Budget für die Heizung. Fazit-> kommt nicht in Frage

2.4. Als einzige Alternative bleibt dann meiner Meinung nach noch Sole-EWP mit Grabenkollektor. Hier mein erster Versuch (vorne links ist kein Pool sondern Kanal und unten links kommt Gartenhaus nicht Garage, vorne und rechst Einfahrt bzw. Carport gepflastert oder asphaltiert):

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=UNJVkpd4kInSpvZ47MpZ

Laut dem Tool kann mit mind. 5 kW rechnen.

Was ist eure Meinung zum Thema bzw. meinen Überlegungen? Danke im Voraus! emoji

Ich suche eine "optimale" Lösung bezogen auf Preis-Leistung und Nutzungsdauer von 20 -25 Jahre emoji


2015/20150711764155.JPG

2015/20150711580531.JPG

2015/20150711401103.JPG

2015/20150711438319.JPG

2015/20150711593043.JPG

2015/20150711426997.JPG

2015/20150711651164.JPG

2015/20150711452495.JPG

2015/20150711692973.JPG

2015/20150711353359.JPG

2015/20150711653224.JPG

2015/20150711798762.JPG

  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.6.2016  (#201)
großartig.... emoji

1
  •  brink
16.6.2016  (#202)
für den stromverbraucht bräuchte ein e-ausheizgerät 22kw/32a ca. 11 stunden.

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
16.6.2016  (#203)

2016/20160616656001.JPG

2016/2016061627370.JPG

2016/20160616833293.JPG
emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.6.2016  (#204)
mission completed...

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
17.6.2016  (#205)

2016/20160617409648.JPG

2016/20160617496196.JPG

2016/20160617226421.JPG

2016/20160617115566.JPG

1
  •  brink
17.6.2016  (#206)
Wieso dreht die wq pumpe mit 100%?
Ich hatte mal einen mode "10 tage permanent" dann periodisch. Ich habe es auf periodisch umgestellt. 10 tage auf 100% erschien mir nicht sinnvoll. Beschrieben ist die funktion so, dass die entlüftung erleichtert wird. Vielleicht hast du de 10tages modus noch aktiv!?

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
17.6.2016  (#207)

zitat..
brink schrieb: Vielleicht hast du de 10tages modus noch aktiv!?


Unter welchem Punkt findbar/einstellbar?

1
  •  brink
17.6.2016  (#208)
du solltest dir mal das nibe installateurshandbuch runterladen. :)
http://www.nibe.de/Produkte/Erdwaermepumpen/NIBE-F1155/

2016/2016061713225.JPG


1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
17.6.2016  (#209)
danke für die Infos ;)

Ich habe am 07.06 mit dem Ausheizen begonnen, wenn ich jetzt nichts tue (da ab Mittag Tag 11) soll automatisch auf periodisch sein. Werde prüfen....

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
17.6.2016  (#210)
was hast du denn da eingestellt?


2016/20160617576182.JPG

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
17.6.2016  (#211)

zitat..
dyarne schrieb: was hast du denn da eingestellt?


Ich habe da nichts gemacht, sondern KNV-Techniker offensichtlich 10 Tage kontinuierlich (wegen entlüften?)

2016/20160617123165.JPG

2016/20160617940806.JPG

2016/2016061770034.JPG
Noch bis morgen 34° danach 2x29, und überlege mich 4x24° zu einstellen also 2 Tage länger als gedacht, es kostet nicht viel ;)

1
  •  brink
17.6.2016  (#212)
ich habe 5.1.8 periodisch und 5.1.9 auto

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.6.2016  (#213)
@KA, du hast wohl auch im menü 5.1.9 'auto' eingestellt, nachdem du jetzt nicht mehr 100% sondern 75% auf der wq-pumpe hast...

mich wundert der wert etwas, weil bei 10° sole ein die pumpe eher auf 5k spreizung modulieren würde, also viel weiter runter als 75%

wir werden das im auge behalten ... emoji

1
  •  brink
18.6.2016  (#214)
ich habe einmal auch bei sole-ein 10° ein 4K und 60% wq pumpe gehabt. hzkreis +2,5K auf 29,6°.
http://www.energiesparhaus.at/forum/41685_5#358056

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.6.2016  (#215)
ok, das kann dann noch das einschwingen nach dem start gewesen sein.

die modulation ist ja sehr stark gedämpft, damit die wp nicht bei jeder schwankung rauf- u runterregelt.

ein ganz starker einfluß dürfte die außentemperatur sein, weil die wp sich bei ein paar grad plus sagt, heh da kann ich ja höchstens halbe leistung brauchen, also versuch ich mit wenig leistung und langer laufzeit die benötigte wärme reinzuschaufeln...


2016/20160130404872.JPG


2016/20160130561259.JPG

1
  •  brink
18.6.2016  (#216)

zitat..
dyarne schrieb: ein ganz starker einfluß dürfte die außentemperatur sein


bei aktivierter bodentrocknung? ist nicht eben dieser modus dazu da, "alles zu ignorieren"?
bei mir ist der aussentemp kontakt kurzgeschlossen, damit die wp ruhe gibt und zeigt immer 8° an.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.6.2016  (#217)
ja, hab vom regelmodus schwadroniert, da habe ich das beobachtet...

aber wie du selber bemerkt hast gibt sie auch beim estrich-ausheizen nicht einfach sofort blind gas, sondern 'schaut' erst einmal wie vl/rl reagieren...

regelcharakteristik der modulation ist wohl top secret... emoji

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
20.6.2016  (#218)
Samstag - Beginn 34 - 29°

2016/20160620936991.JPG

2016/20160620440120.JPG
Montag in der Früh --> Ende 29° es geht ab Mittag auf 24°

2016/20160620424205.JPG

2016/2016062050701.JPG
Mittag - Beginn 4 Tage 24°

2016/20160620317470.JPG

2016/20160620519664.JPG

2016/20160620868464.JPG

Mein Kollektor war nie unter 8° (vielleicht dank Regen), Heizstab :), kann ich nur lachen, Stromverbrauch für 17 Tage wird vermutlich unter 500 kWh liegen


1
  •  brink
20.6.2016  (#219)
großartig!
(wann) machst du eine cm messung?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.6.2016  (#220)
bin begeistert ... emoji

1
  •  KA_
  •   Bronze-Award
21.6.2016  (#221)
die CM Messung ist geplant verhandle gerade mit 3 Firmen bezüglich Angebot für ~100qm Parkett. Inzwischen hat der Fließenleger mit seiner Arbeit begonnen.
Mit der WP WP [Wärmepumpe] und meinem Ringgrabenkollektor bin ich nach dem ersten Test auch sehr begeistert, schauen wir mal wie es nach dem ersten Winter ausschauen wird.
-ein Paar Aufnahmen von heute (wie es scheint werden nicht mal 400 kWh verbraucht):

2016/20160621785777.JPG
--> 20 oder 19 Hz, welche Frequenz ist min.?

2016/20160621592967.JPG

2016/20160621486705.JPG

2016/20160621280910.JPG

Ich sage wieder gerne, danke Arne und danke an alle Forenmitglieder welche mir bei der Wahl der Heizung geholfen haben.


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next