« Elektrotechnik & Smarthome  |

·gelöst· E-Installation LWP. Kosten bzw. selber machen

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  brto
17.3. - 18.3.2022
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo!
Wir bekommen in unser Bestandshaus eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] (Lambda EU13) und wir haben uns jetzt ein Angebot für die E-Installation bekommen mit ca. 1600 Netto.

Es ist ein all-inkl. Angebot, also inkl.:
- Anschluss im Verteilerkasten (FI, Sicherungen, etc)
- Zuleitung zur Außen- und Inneneinheit: der Verteilerkasten ist innen auf einer Außenwand. Da wird durchgebohrt und die Kabel  an der Außenwand in einem Kabelkanal einen Stock tiefer geführt.(Kabelkanal und Löcher gibt es noch nicht)
- Anschluss der Außeneinheit (4*2.5mm2 und 3*1.5mm2) und Inneneinheit (4*2.5mm2 für den Heizstab und 3*1.5mm2). Die Leitungslänge ist jeweils ca 5m.
-zusätzliche Kleinigkeiten wie Anschluss Fühler und Pumpe.

Das Angebot von knapp 2000 Brutto des lokalen Elektrikers kommt mir dafür etwas viel vor. Ist diese Einschätzung richtig oder ist das ein normaler Preis?

Alternativ könnte ich die Installation selbst vornehmen. Bin zwar kein Elektriker sondern nur (Mikro-)Elektroniker und Informatiker, trau mir das aber technisch prinzipiell zu. Die Frage wäre nur: Darf ich das bzw gibt es hier irgendwelche rechtlichen/versicherungstechnischnen oder regulative Aspekte, die ich beachten müsste?

Danke und lg,
Brto

  •  berhan
  •   Gold-Award
17.3.2022  (#1)

zitat..
brto schrieb: - Anschluss der Außeneinheit (4*2.5mm2 und 3*1.5mm2) und Inneneinheit (4*2.5mm2 für den Heizstab und 3*1.5mm2). Die Leitungslänge ist jeweils ca 5m.

Ein paar Anmerkungen, verlegen würde ich 5x2,5 statt 4x2,5, wird dir vermutlich günstiger kommen. Beim RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] könnte von Lambda ein Typ B gefordert werden, der ist halt nicht gerade billig. 

zitat..
brto schrieb: Darf ich das bzw gibt es hier irgendwelche rechtlichen/versicherungstechnischnen oder regulative Aspekte, die ich beachten müsste?

Elektrotechnikverordnung 2020
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011222

Elektrotechnikgesetz 1992
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012241

Ich würd mit dem Elektriker reden, Material bei ihm kaufen, die Verlegung der Kabel selber machen und er soll den Geräteanschluss und den Verteileranschluss durchführen. So bist auf der sicheren Seite und sollte nicht so teuer sein.

1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo berhan, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des durchblicker-Partnerprogramms.
Hallo berhan, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  brto
18.3.2022  (#2)
Danke für die Informationen, jetzt hab ich mich gut vorbereiten können.
Es ist laut Anleitung in der Tat ein TypB FI notwendig, hab da jetzt aber nochmal bei Lambda nachgefragt.
Somit ist das Angebot dann (leider) wirklich realistisch. Ich werde jetzt ein paar Vorarbeiten (Bohren, Leitungen verlegen, etc.) leisten, um den Aufwand am Ende gering zu halten.

Danke!