Duplex/Doppel-U-Sonde: 150m. DN32 oder DN40?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Pflunz
20.2.2026
4 Antworten | 4 Autoren 4
4
Hallo zusammen,

ich habe ein Angebot, bei dem bis 150m DN32 genommen wird und ab 150m DN40.
Nun bin ich direkt bei 150m. Gibt es praktische Vorteile eine DN40 Verrohrung auszuhandeln?

Die Bohrung wird später nur mit reinem Wasser betrieben.

  •  pred
  •   Bronze-Award
20.2.2026 14:06  (#1)
Ich hab eine DN32 Duplex 160m Bohrung + ~30m Anbindung und das dürft bei DN32 aus meiner Sicht schon an der obere Grenze sein.

Bei reinem Wasser und evtl. weniger Anbindungdistanz sollt auch Duplex DN32 gut funktionieren und sollte etwas besser / mehr Wärme entziehen können.

Ansonsten mit den Daten der Solepumpe (aus der gewählten Wärmepumpe) rechnen was möglich ist. Und auch entsprechend sinnvoll zu betreiben ist, denn bei höheren Leistungen (>70%) sind auch die Umwälzpumpen "weniger" effizient. (l/h durchsatz pro W elektrischer Leistung)

Sole-Verteiler ersparst dir halt bei Simplex.

1
  •  Markus98
20.2.2026 14:21  (#2)
Duplex DN40? Hätte ich gerne gehabt. Mit reinen Wasser ist turbulent auch einfach möglich.
Welche Wärmepumpe ist geplant und welche Heizleistung ist notwendig?

1
  •  Pflunz
20.2.2026 15:04  (#3)
6.5kW Heizleistung, 5.2kW Kälteleistung.

Geplant ist eine R290 Sole-Wärmepumpe, da gibt es momentan für mich eigentlich nur die Stiebel WPE-I 07.1-17.1 Plus H. Falls der Heliotherm Cube noch rechtzeitig kommt wäre auch der möglich.

Soleverteiler gibt es keinen, die Duplexsonde ist werksgeschweißt und ich muss nur 2 Kernbohrungen 100mm vorbereiten. Einmal Zulauf und einmal Ablauf.

1


  •  autohaus
20.2.2026 16:43  (#4)
Stehe gerade vor einem ähnlichen Problem. Bei uns wird es wahrscheinlich auch eine Stiebel 07.1 Plus HK. Angeboten wurde eine Bohrung mit ca. 8KW Entzugsleistung und 140m Duplex DN32. Die Überlegung ist, ob nicht Simplex DN40 besser wäre. Da warte ich noch auf Rückantwort vom Bohrunternehmen.

@dyarne hat in diesem Beitrag zwei interessante Links zum Thema gesetzt: https://www.energiesparhaus.at/forum-angebot-tiefenbohrung/84854_1#917864

Im Youtube Video "Tutorial 3: Erdwärmepfusch vermeiden - Planungsfehler Sondenart/Strömungsart" geht es um Duplex DN32 vs. Simpex DN40.

Bei erdsondenoptimierung.ch steht unter "Optimierung / Thesen zu Wärmepumpen ...":
...
8. Bis ca. 120 m Tiefe sind Sonden-Rohre DN 32 ideal, danach sollte auf DN 40 gewechselt
werden. Es soll eine turbulente Strömung im Rohr erreicht werden. Die Temperaturspreizung Vor- /Rücklauf in der EWS soll bei weniger tiefen EWS 3 °C sein, ab 200 m EWS-Tiefe wird vorteilhaft eine höhere Spreizung (bis 5 °C) gewählt.
....

Unter "Themen / Hydraulik optimieren" wird näher darauf eingegangen:
....
Als Faustregel kann gelten, dass bei Wasser bis zu einer Tiefe von 80 m ein DN 32 Rohr verwendet werden sollte. Mit Sole als Fluid in der EWS soll bis zu einer Sondentiefe von ca. 120 m Sondentiefe ein DN 32 Rohr verwendet werden.