Servus,

leider habe ich keine aussagekräftigen Werte für die Dämmung unter dem Estrich gefunden.

Ausgangslage ist ein Keller mit ungedämmter Bodenplatte. Es wurden leider nur die Wände gedämmt.

Der Estrich-Bauer hat für die Dämmung folgendes angeboten:

0) Styroporgranulat zementgebunden und verdichtet eingebracht
 mit Aufzahlung gibts:
1) Styroporgranulat kunststoffgebunden und verdichtet
eingebracht
2) Styroporgranulat mineralisch-gebunden und verdichtet
eingebracht (ISOPlus WD-100)

Im EG und im OG ist mir der Dämmwert nicht wichtig, da es egal ist ob die Wärme nach oben oder unten entweicht.

Aber im Keller will ich natürlich nicht unnötig das kalte Erdreich bzw die Bodenplatte heizen. Macht es Sinn anstatt dem Styroprgranulat XPS-Platten oder ESP Platten zu verwenden? Ich würde vermuten, dass die Dämmwirkung besser ist als das eingeblasene Granulat.

Hat jemand dazu Werte?

Danke!

  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.3.2023  (#1)
du vermutest richtig ... emoji

wir haben in gleicher situation die (kunststoffgebundene) dämmschüttung nur im bad eingebaut wegen der vielen rohrleitungen. im restlichen gebäude dann hochleistungsdämmplatten pur alukaschiert auf ein bissl perlite rohdecken ausgleichsschüttung...

1
  •  speckulazius
8.3.2023  (#2)

zitat..
dyarne schrieb:

du vermutest richtig ...

wir haben in gleicher situation die (kunststoffgebundene) dämmschüttung nur im bad eingebaut wegen der vielen rohrleitungen. im restlichen gebäude dann hochleistungsdämmplatten pur alukaschiert auf ein bissl perlite rohdecken ausgleichsschüttung...

danke für den Hinweis. Hast du vielleicht auch Dämmwerte dazu, damit man das Einschätzen kann. Gibt es zu den HL-Dämmplatten auch einen Link? Hersteller?

Danke!


1
  •  speckulazius
11.3.2023  (#3)
Danke für den Tipp, hab gesehen dass die PUR Platten um ca 30% besser dämmen als EPS. Zahlt sich langfristig dann denk ich trotz des hohen Preis aus.

Hast du direkt auf der Bodenplatte dann noch eine Bitumen Sperrschicht? Oder braucht man die bei PUR nicht?

1


  •  dyarne
  •   Gold-Award
11.3.2023  (#4)
ja genau, war irgendwo bei wlg 0024 bis 0026...

die sperrschicht/dampfsperre brauchst du (nur) im neubau, damit die betondecke weiß wohin sie (nicht) austrocknen darf...

1
  •  bluefox
14.3.2023  (#5)
Eine andere Anwendung der Flämmung wäre auch noch der Schutz vor Radon. Hier ist eine Flämmung auch bei der Sanierung sinnvoll

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.3.2023  (#6)
danke für den richtgen hinweis... 👍

1
  •  speckulazius
16.3.2023  (#7)
Hab mir jetzt alles nochmal durchgerechnet, nachdem der Estrich-Bauer meinte das rechnet sich nie.

Die Mehrkosten für die PUR-Dämmung in 2x80mm (16cm) für 75m² Keller werden circa bei 1500 -2000 EUR liegen. Mit einer Überschlagsrechnung hat sich das bei 30 Cent Strompreis in circa 10 -15 Jahren amortisiert.

Man kann sich natürlich alles schönrechnen, aber von >50 Jahren sind wir weit entfernt. Also ich werde es so machen.

1
  •  Aquila
16.3.2023  (#8)

zitat..
speckulazius schrieb:

Hab mir jetzt alles nochmal durchgerechnet, nachdem der Estrich-Bauer meinte das rechnet sich nie.

Die Mehrkosten für die PUR-Dämmung in 2x80mm (16cm) für 75m² Keller werden circa bei 1500 -2000 EUR liegen. Mit einer Überschlagsrechnung hat sich das bei 30 Cent Strompreis in circa 10 -15 Jahren amortisiert.

Man kann sich natürlich alles schönrechnen, aber von >50 Jahren sind wir weit entfernt. Also ich werde es so machen.

Stimmt nur wenn man von 30 Cent Strompreis die nächsten Jahre weiterhin ausgeht. Wenn der Preis steigt gehts noch schneller.
Bis vor 2 Jahren wär 30 Cent ein undenkbarer Preis gewesen.
Bin also bei dir.

1
  •  speckulazius
19.6.2023  (#9)

zitat..
dyarne schrieb:

du vermutest richtig ...

wir haben in gleicher situation die (kunststoffgebundene) dämmschüttung nur im bad eingebaut wegen der vielen rohrleitungen. im restlichen gebäude dann hochleistungsdämmplatten pur alukaschiert auf ein bissl perlite rohdecken ausgleichsschüttung...

Wie bist du bei den PUR Platten mit den Elektroleitungen umgegangen? Alles ausgeschnitten,.oder die ersten 2cm nur eine Schüttung bis die Rohre eben in der Schüttung verschwinden und dann darauf die PUR Platten? 

LG