Belüftung/Zuluft für Dunstabzug, Bad & Kamin
|
|
||
|
keiner was dazu zu sagen? :) |
||
|
||
|
Hat der Keller eine permanente Öffnung ins Freie (z.B. Heizraum)? |
||
|
||
|
Bist du sicher, dass du das 150er Rohr in den Kamin bekommst? Die wurden früher nicht unbedingt gerade gemauert Ansonsten ists hald sehr ineffizient, die Lüfter saugen dir die warme Luft raus und es strömt die kalte Luft nach Bzgl Schwedenofen würde ich den abbauen, dichtes Haus und Raumluftabhängiger Ofen sind mMn zu gefährlich bzw wenn der Rauchfangkehrer mitdenkt wird er ihn uU eh sperren Sinnvoller wärs wohl eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder zumindest 1-2 Raumlüfter zu installieren |
||
|
|
||
|
||
|
Fortluftdunstabzug und raumluftabhängiger Ofen vertragen sich nicht. Da wird auch eine Nachströmung nicht den Unterdruck so weit verringern, dass keine Verbrennungsgase eingesaugt werden könnnen. Es gäbe nur die Möglichkeit, den Dunstabzug elektrisch zu verriegeln, wenn der Ofen in Betrieb ist. Ob der zuständige SV (Rauchfangkehrer) das überhaupt zulässt, ist fraglich. |
||
|
||
|
Der Raum von dem Luft im Keller kommen würde hat eine öffnjng ins freie von ca 40x40, so auch der Lüfter für den Keller drin sitzt, da sollte genug Luft reinkommen. 150er bekomme ich sicher rein, Innendurchmesser vom Kamin ist über 20cm, Wegstrecke Keller zu EG nur kurz und da passt es sicher rein. Ineffizienter als das Fenster kippen während der dunstabzug oder badlüfter läuft dürfte es wohl nicht sein, aber komfortabler :) dass es nicht die beste bzw. Effizienteste lösung ist, ist mir klar. Dunstabzug und kamin werden nie gleichzeitig Betrieben. Kamin sowieso eigentlich garnicht, der steht nur als Notkamin da. Trotzdem möchte ich da noch einen Shelly integrieren der den dunstabzug sperrt wenn der Ofen in Betrieb ist, obwohl es sich so wie es ist abgenommen ist. |
||
|
||
|
Sollte funktionieren. Ich würde sogar aus Energiespargründen die Öffnung im Keller auf 15x15 reduzieren (mit XPS-Platte). Ein Edelstahlrohr ist auch nicht notwendig. Ein verzinktes Spiro-Rohr reicht. |
||
|
||
|
Klingt gut, ich denke so werde ich's Mal probieren. In welcher Höhe sollte derluftauslass ca sein, gibt's da Richtlinien? Bin auch Mal für eine kwl in späterer Folge gar nicht abgeneigt. Mit dem zentralen Kamin als Zukunft vielleicht auch gar nicht so schwer umzusetzen? Kann man abschätzen in welchen preisrahmen sowas ca liegt? |
||
|
||
|
Volle KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] komplett DIY kannst mit 5k€ rechnen. Wenn du alles machen lässt, bist geschätzt bei 20k€. Dazwischen gibts alle möglichen Abstufungen. |
||
|
||
|
Naja 5k, da ist das Haus klein oder man macht nur ein paar dezentrale Lüfter Würde sagen 8-15k je nachdem, ob gleich mit Kühlung + Entfeuchtung |
||
|
||
|
Wir haben ca 165m². Durchschnittlich würde ich sagen? Teuer sind Lüftungsgerät und Schalldämpfer, die Rohre kosten im Vergleich wenig. |
||
|
||
|
Hab aktuell ein Angebot von Leitwolf vorliegen. Material mit Planung und Ausführungsplanung, keine Montage glatte 10k. Für Wohnung mit kleineren Gerät und Verrohrung ca 8K. |
||
|
||
|
Wir haben 222 qm und eine LLWP und sind bei 15k mit Planung ohne Montage Meine Eltern machen jetzt auch eine und haben 230 qm und kommen fast aufs gleiche |
||
|
||
|
Ich sag ja, es gibt eine Spanne. Ich hab auch geschrieben
Also selber planen und Material zusammensuchen. So bin ich auf rund 5k€ gekommen. Ein fixfertiges Materialpaket mit Planung vom Experten kostet zu Recht mehr. Man spart sich damit viel Zeit, auch wenn man selber montiert. |
||
|
||
|
So, also ein wenig was kann ich berichten. 150er flexrohr ist eingezogen, funktioniert auch wunderbar mit dem Badlüfter bzw.wenn der Kamin brennt. Was jedoch nicht funktioniert ist der dunstabzug. (Nicht gleichzeitig mit dem Kamin, das geht sowieso in der Form nicht) Sondern auch alleine ist die Zuluft zu gering als das er nicht auch über den Kamin /schwedenofen Luft reinziehen würde. Man spürt es mit der Hand, wenn der dunstabzug läuft kommt aus dem.anemostat Luft, aber zusätzlich auch aus dem Kamin (wenn man an der Unterseite deinhand hinhält spürt man den leichten Luftzug) Optimal wäre wenn man den Kamin absperren könnte, da der ohnehin nur ein Notkamin ist. Habe aber nur Drosselklappen gefunden. Gibt eine Art Absperrung wirklich nicht? |
||
|
||
|
Kannst du ein wenig zu deiner Installation verraten? Du hast eine Maico WS320 im Einsatz, oder? Insbesondere würde mich interessieren, wo du die restlichen Komponenten insbesondere Schalldämpfer bezogen hast. |
||
|
||
|
Hatte ich auch schon oben geschrieben. Hier geht es um eine automatische Sicherheitseinrichtung, die nicht so einfach umgangen werden darf. Fortluftdunstabzug und raumluftabhängiger Ofen vertragen sich nicht. Da wird auch eine Nachströmung nicht den Unterdruck so weit verringern, dass keine Verbrennungsgase eingesaugt werden könnnen. Es gäbe nur die Möglichkeit, den Dunstabzug elektrisch zu verriegeln, wenn der Ofen in Betrieb ist. Ob der zuständige SV (Rauchfangkehrer) das überhaupt zulässt, ist fraglich. |
||
|
||
|
Ich würde sagen lass Darwins Gesetz das ganze regeln, wer meint wenn man etwas Notkamin nennt muss auf Physik und Gesetze/Normen keine Rücksicht nehmen dem ist nicht zu helfen... |
||
|
||
|
Na wenns bei so was zur Todesfälle kommt dann wirst deines Lebens nicht mehr glücklich |
||
|
||
|
Danke für die Hinweise, aber ich hatte es bereits mehrfach geschrieben: Der Kamin wird nicht betrieben, schon gar nicht gleichzeitig mit dem Dunstabzug. Schade das goniert wird was man schreibt. Mir geht es rein darum abzustellen dass durch den kalten Kamin luft angesaugt wird (wenn dieser NICHT in Betrieb ist) und da er sowieso nicht verwendet wird hätte ich nach einer Absperrmöglichkeit gesucht, die man im Bedarfsfall öffnen könnte. Als Notkamin findet dieser nur Anwendung wenn z.b. ein Stromausfall ist und die Heizung nicht funktioniert, z letztes Jahr beim Hochwasser. (Und ohne Strom geht auch der Dunstabzug nicht ;) ) Gibt es keine Absperrmöglichkeit für den Kamin bleibt denke ich nur die Option den Dunstabzug auf Umluft umzustellen und manuell zu lüften. |
||
|
||
|
Trotzdem könnte jemand aus Unkenntnis oder Gedankenlosigkeit den Notkamin zusätzlich nutzen (Heizung hat Störung) und den Dunstabzug einschalten. Dass du unter normalen Umständen das nicht machst ist ja klar. Das ist in etwa so, wenn ich eine Absturzsicherung nicht montiere, weil ich ja schon hundert mal entlang gelaufen bin und weiß, dass ich über den quer liegenden Balken immer drübersteigen muss. |