« Fenster & Türen  |

Bauanschlussfuge Fixverglasung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  grazer250
15.6. - 6.7.2023
6 Antworten | 2 Autoren 6
6
Hallo,
Wir haben im einer Ecke des Eingangsbereiches einen  Feuchtigkeitsschaden.
Der Leckorter der hier war, ging von aufsteigender Feuchtigkeit durch das alte Abwasserrohr einer Waschmaschine aus. Da dieses im Knick, welcher aus der Wand kommt einen Riss hatte. Nun haben wir die Rohr seit 2 Monaten Stillgelegt, aber die Feuchtigkeit hat sich nicht wirklich gebessert.

Nun war eine andere Firma da, und die vermuten eine undichtheit bei der Fixverglasung welche im Zuge der Sanierungsarbeiten vor ca. 7 Jahren dort eingebaut wurde. 
Und die Firma begründet die vermutung mit dem Schadensbild, den wie am Foto ersichtlich läuft die Feuchtigkeit spitz auseinander. Und dort wo die Spitze der feuchtigkeit, ist auch eine Ecke der Fixverglasung.

Und Aufsteigende Feuchtigkeit schließt er aus, da der Feuchtigkeitschaden einfach zu hoch oben ist dafür.

2023/20230615627838.jpg

Jetzt ist die Frage, kann dies stimmen? Und wie kann ich dies überprüfen? Denn viele Fensterbauer machen nur Reperaturen / Service bei den eigenen Produkten.

Vielen dank für eure Hilfe.

  •  Innuendo
  •   Gold-Award
15.6.2023  (#1)
Ein Bild vom ganzen Bereich, den Glaselementen bzw. auch von Aussen wär hilfreich.

1
  •  grazer250
16.6.2023  (#2)
Foto1:

2023/20230616879085.jpg
Foto2:

2023/20230616459596.jpg
Foto3:

2023/20230616566823.jpg

2023/20230616897381.jpg

So hier sind mal 3 Fotos von außen. Heute werde von der FIrma einen Spion mit nehmen und schauen ob ich damit irgendwo eine Öffnung finde.  
Kann man von den Fotos schon was bzgl. dem EInbau sagen? Ist es eigentlich in Ordnung das die Fensterbank so tief sitzt und schrauben ohne Dichtung verwendet sind?

Bei Foto3 habe ich Seitlich schon mal mit Acryl und Silikon zu geschmirrt da man dort ganz offen bzgl. dem Vollwärmeschutz war. Und ich habe vermutet das man dann hinten beim Ziegel auch ganz offen ist. Ich hoffe, damit habe ich kein Problem gemacht, da ich auch etwas in den Schlitz unterm Fenster gebracht habe (rot markiert am Foto)

1
  •  grazer250
18.6.2023  (#3)
So ein paar Fotos von außen. Habe mit einem 0,05mm Spion geschaut wo  lücken sind.


2023/20230618950662.jpg

Gefälle beträgt zischen 3-7%

2023/20230618258048.jpg
 Das Messmittel:

2023/20230618572348.jpg

Anschluss Fensterbank an Fenster (Komme über die gesamte Tiefe rein)

2023/20230618672041.jpg
Fensterbank seitlich:

2023/20230618305319.jpg
Unterseite Fensterbank

2023/20230618820811.jpg

Da wurde der Fensterstock verbreitert(kein ahnung warum) . Komme dort paar mm rein.

2023/2023061811981.jpg

Anschluss Fensterbank an Fenster (Komme über die gesamte Tiefe rein)

2023/20230618860466.jpg

Komme Seitlich Beim Fenster schräg hinauf hinein:

2023/20230618352796.jpg

Können diese Sachen der Grund für die Feuchtigkeit sein? Und bestehen gut Chancen das ich dies nach 7 jahren noch bei der Firma beanstanden kann?

Vielen dank


1


  •  grazer250
21.6.2023  (#4)
Was ist eure Einschätzung bzgl. dem Wasserschaden und der Fensterbank?

1
  •  grazer250
26.6.2023  (#5)
Kann mir da keiner helfen?

1
  •  grazer250
6.7.2023  (#6)
Da Fensterbauer aus dem Ort, tauscht die Fensterbank aus. 
Da er nicht ausschließen kann, das es beim Starkregen und viel Wind nicht Feuchtigkeit bei dem Anschluss rein Drückt.

Fenster selbst greift er nicht an da dies noch gut aussieht. 

Ist das eine gute vorgehensweiße von ihm?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Rollo oder Raffstore