Hallo zusammen,

Ich habe heute endlich den Verlegeplan für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] in meinem EFH vom Installateur erhalten. 
Kurz zum Haus: Bungalow mit rund 170m² Wohnfläche; KNV 1256-8 PC mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (Arne); FBH und BKA BKA [Betonkernaktivierung] im ganzen Haus. Installateur ist auch eine Empfehlung hier aus dem Forum.

Was mich etwas stutzig macht ist jedoch die Auslegung der BKA BKA [Betonkernaktivierung]; Geplant sind 2 Kühlkreisverteiler mit in Summe 13 Kühlkreisen.
Zu den Kreisen: 
  • Schlafzimmer mit 20,5m² => 2 Kreise
  • Kinderzimmer mit 13m² => jeweils 1 Kreis
  • Badezimmer mit 12,5m² => 1 Kreis
  • Wohn-Ess Küche mit rund 55m² = 3 Kreise
usw.

Offen Fragen, die ich bereits notiert habe:
  • Längenangaben zu den einzelnen Kreisen
  • Verlegeabstand
  • Schlauch Dimensionierung (Durchmesser)

Größte Problematik: Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] soll noch diese Woche auf die Elementdecke gelegt werden - sofern es die Temperaturen zulassen. Ich habe bei Auftragsvergabe im Sommer per Mail den Plan für FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] angefragt, inzwischen aber blind drauf vertraut, dass eh alles passen wird und vorige Woche mal einen Reminder geschickt. Nun hoffe ich, dass ich sofern notwendig noch etwas gegensteuern kann.

Danke schon mal,
LG

  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
4.12.2023  (#1)
Was ist jetzt genau deine Frage? 😉

1
  •  Akani
4.12.2023  (#2)
Das sind die die er nur seinen Heizi fragen kann weil der ausgelegt hat. 

zitat..
geatschi schrieb: Offen Fragen, die ich bereits notiert habe:
Längenangaben zu den einzelnen Kreisen
Verlegeabstand
Schlauch Dimensionierung (Durchmesser)

Wie sollen wir dir hier was dazu sagen.




1
  •  geatschi
4.12.2023  (#3)

zitat..
BungalowImGruen schrieb: Was ist jetzt genau deine Frage? 😉

Stimmt....hab ich scheinbar vergessen emoji

Die Frage wäre, ob die Anzahl der geplanten Kreise plausibel scheint bzw. ob man die BKA BKA [Betonkernaktivierung] wirklich raumweise ausführt. In den meisten Beispielen, die ich im Forum gefunden habe, sind es deutlich weniger Kreise, weil diese über mehrere Räume gelegt werden.

Beispielsweise ist die Speis ein eigener Kreis, obwohl diese nur 2m² hat und ca. 3 Meter Zuleitung zum Verteiler hat.


zitat..
Akani schrieb: Das sind die die er nur seinen Heizi fragen kann weil der ausgelegt hat. 

Von dem erhalte ich morgen hoffenltich noch die Antworten.




1


  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
4.12.2023  (#4)

zitat..
geatschi schrieb: In den meisten Beispielen, die ich im Forum gefunden habe, sind es deutlich weniger Kreise, weil diese über mehrere Räume gelegt werden.

So kenn ich es auch.
Mit Ausnahme von vielleicht den Bädern macht eine raumweise Aufteilung (zumindest nach meinem Verständnis) keinen Sinn, würde nur die Verlegung unnötig verkomplizieren. 

Kreislängen, Durchmesser, Verlegeabstand ergeben sich aus der Auslegungen, da kann ich nicht wirklich helfen. 

Hydraulisch müssen die Kreise zur FBH FBH [Fußbodenheizung] passen, da damit natürlich auch geheizt werden sollte und nicht, wie von dir beschrieben nur als "Kühlkreise" benutzt werden. 


1
  •  geatschi
4.12.2023  (#5)
Ich hab nun mal ohne eine raumweise Heizlastberechnung zu erstellen mal im Loopcad etwas herumgespielt.

Das Ergebnis sind nun 8 Heizkreise, aufgeteilt auf 2 Heizkreisverteiler.
  • BKA Rohr ist ein 20x2,5
  • VA zwischen 25 und 30
  • Rohrlängen zwischen 72 und 79m
  • Badezimmer wurde als eigener Kreis ausgeführt.

So sieht es für mich zumindest deutlich stimmiger aus. FBH soll dann mit 16x2 erfolgen. Hierzu werde ich demnächst mehr schreiben. Ich werde meine Vorschlag morgen mal dem Installateur präsentieren emoji

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
5.12.2023  (#6)
Hört sich vernünftig an!

1
  •  geatschi
5.12.2023  (#7)
Hab nun mit dem Installateur nochmals Rücksprache gehalten.

Sie machen normalerweise eine raumweise Aufteilung, damit man auch raumweise regeln kann.
Nachdem ich das bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] ohnehin nicht für notwendig erachte, hab ich gesagt, dass sie meinen Vorschlag umsetzen sollen. Lediglich das Badezimmer hat somit einen eigenen Kreis.
Seiner Meinung nach spricht nichts dagegen, wenn sie das so umsetzen.

Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Rohre sind nur 16mm, was aber (zumindest laut meiner Recherche) mit den kürzeren Leitungslänge (~75m) ja passen sollte.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
5.12.2023  (#8)

zitat..
geatschi schrieb:

Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] Rohre sind nur 16mm, was aber (zumindest laut meiner Recherche) mit den kürzeren Leitungslänge (~75m) ja passen sollte.

Dürfte passen ja. Mit nem 20er müsstest bei gleicher Aufteilung halt den VA reduzieren.

Hab hier glaub ich schon gelesen den Bad-Kreis auf den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler zu hängen:
Im Sommer will man die FBH FBH [Fußbodenheizung] und das Bad nämlich meistens nicht kühlen und somit wär dieser Kreis mit dem abdrehen des FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteilers auch geschlossen.


1
  •  geatschi
5.12.2023  (#9)

zitat..
Puitl schrieb: Hab hier glaub ich schon gelesen den Bad-Kreis auf den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler zu hängen

Ich hab getrennte Verteiler geplant. Also jeweils 2 FBH FBH [Fußbodenheizung] und 2 BKA BKA [Betonkernaktivierung] Verteiler. Sollte es mir im Bad zu kühl werden, würde ich den einen Kreis manuell abdrehen oder ggf. mit einem elektrischen Ventil schließen.


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
5.12.2023  (#10)
Geht natürlich auch ja