Angebot Tiefenbohrung Steiermark - Was haltet ihr davon?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 ... 3  4  > 
  •  cyborg31
9.2. - 21.8.2018
66 Antworten | 18 Autoren 66
7
73
Hi @ all,

wir haben heute unser Angebot für eine Tiefenbohrung bekommen, da wir Vergleichswerte zu den Kosten des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] haben wollten. Siehe Bild:

2018/20180209874744.png

Meine Frage ist nun, was ihr von dem Anbot haltet (preislich, Komponenten, etc.). Was ich nicht ganz verstehe, ist die Tatsache, dass 2x 100m anstatt von 1x 200m gebohrt wird. Effizienz sollte bei Zweiterem ja deutlich besser sein, oder?

Das wir unsere Heizlast von 9.5kW noch nach unten bringen wollen (trotz 50er Ziegel), ist ein anderes Thema, macht jedoch – bei dem was wohl nur noch an Senkung gehen wird – bei den Tiefenbohrungskosten nicht mehr allzu viel aus.

Grüße

  •  NTWK
  •   Silber-Award
14.2.2018  (#41)

zitat..
brink schrieb: deine kommentare sind immer atemraubend wie eine watsche deiner ignoranz.


viel daleidest du oba nit, hah.emoji

1
  •  Microft
  •   Silber-Award
15.2.2018  (#42)

zitat..
cyborg31 schrieb: Ah, guter Tipp. Baut "Leitwolf" die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ein, oder vertreibt er sie?


Leitwolf plant die Anlagen und montiert sie auch bei Wunsch.
Er verwendet Spirorohre, hat eine eigene Verteilerbox entwickelt und nimmt meistens was er mir gesagt hat Lüftungsgeräte von Drexel&Weiss.
Wenn es dich interessiert, Brink und Rabaum haben ja auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von ihm. In ihren eigenen Threads siehst du die Doku dazu.
Aber ich würde ihn gleich mal kontaktieren, denn er hat sehr viele Anfragen.
User Winston lässt seine Leitwolf Anlage vom Seelos montieren, Rabaum hat sie selber, und ich habe meine mit Leitwolf zusammen montiert.

zitat..
cyborg31 schrieb: Na dann hast du sicher tolle Tipps für aller Art empfehlenswerter Firmen (Elektro, Installateur, etc. :) )


Also ich habe Elektro und Installationen selber gemacht. Habe hier gute Freunde.
Meine Heizung ist wie schon erwähnt vom EH-Tech. In Philipp kennst du ja dort eh schon. Seelos ist beim User Winston. Ich glaube mit beiden bist du gut unterwegs.
Ansonsten kann ich dir auch raten wenn es um die KNV Installateure geht, das du Katherl Sigi mal anrufst. Er ist der Stmk. Verkäufer/Berater von KNV. Ein ganz netter und kompetenter Kollege emoji
Solltest du sonst noch welche Gewerke inkl. sehr guten Planer brauchen schreib mir ne PN.

zitat..
cyborg31 schrieb: Danke Brink, wenn ich entsprechendes Wissen über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in diesem Detail hätte, könnte ich wenigstens Meinungsbildung betreiben :D Es ist halt wirklich schade, dass man sich mit der Materie als eigentlicher Fachmann nicht auseinandersetzen will, und gewisse Neuerungen einfach als Humbug abtut.


Oh Ja...da hatte ich die gleichen Erfahrungen emoji emoji
Aber du kannst mir glauben ich hatte auch Zweifel, wenn du immer wieder von so genannten Profis hörst "das is für nix" oder in der Stmk gibt es kein Haus unter 12KW (@Arne kennt die Aussage noch emoji )
Trotzdem wollte ich mich nicht beirren lassen. Im Nachhinein bin ich heilfroh das ich es gemacht habe...und warum weil es einfach funktioniert.

Wir die "Weststeirische Kernölconnection" wie uns Arne immer nennt emoji habe uns gegenseitig geholfen und einige Kollektoren schon verlegt.
Ich für mich kann sagen das ich dadurch sehr viel gelernt, und einige Freunde dazugewonnen habe.

mbg Andreas





1
  •  cyborg31
15.2.2018  (#43)

zitat..
Microft schrieb:
Leitwolf plant die Anlagen und montiert sie auch bei Wunsch.
Er verwendet Spirorohre, hat eine eigene Verteilerbox entwickelt und nimmt meistens was er mir gesagt hat Lüftungsgeräte von Drexel&Weiss.

Aber ich würde ihn gleich mal kontaktieren, denn er hat sehr viele Anfragen.
User Winston lässt seine Leitwolf Anlage vom Seelos montieren, Rabaum hat sie selber, und ich habe meine mit Leitwolf zusammen montiert.

Gut zu wissen. Muss ich gleich mal Kontakt aufnehmen!


zitat..
Microft schrieb:
Meine Heizung ist wie schon erwähnt vom EH-Tech. In Philipp kennst du ja dort eh schon.


Nein? Hab nur EH-Tech bereits mehrmals hier empfohlen bekommen, und tendiere auch zu ihnen. Philipp sagt mir aber leider nichts.

zitat..
Microft schrieb:
Solltest du sonst noch welche Gewerke inkl. sehr guten Planer brauchen schreib mir ne PN.


Sehr gerne, kann nur leider anscheinend noch keine PNs verschicken. Wenn du mir alles was sonst noch relevant sein könnte (auch Planer, jem. für Ausführplan, Baufirmen, etc.) per PN schickst wäre ich dir sehr dankbar.

zitat..
Microft schrieb:
Wir die "Weststeirische Kernölconnection" wie uns Arne immer nennt habe uns gegenseitig geholfen und einige Kollektoren schon verlegt.


Ihr habt mir hier im Forum auch schon gut weitergeholfen. Vielleicht gibt's mal einen "Weststeirischen-Kernölconnection-Stammtisch", dann schau ich gern vorbei ;)

1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
15.2.2018  (#44)

zitat..
cyborg31 schrieb: Philipp sagt mir aber leider nichts


ist der vorname.. emoji


zitat..
cyborg31 schrieb: Ihr habt mir hier im Forum auch schon gut weitergeholfen. Vielleicht gibt's mal einen "Weststeirischen-Kernölconnection-Stammtisch", dann schau ich gern vorbei ;)


von bozm schon mal versuchsweise angestoßen, aber nie zustande gekommen...


zitat..
Microft schrieb: Solltest du sonst noch welche Gewerke inkl. sehr guten Planer brauchen schreib mir ne PN.


suche pflasterer bzw unterbau inkl pflasterei  emoji


1
  •  cyborg31
15.2.2018  (#45)

zitat..
Kleinhirn schrieb:
ist der vorname..


Schon klar emoji aber von wem emoji

zitat..
Kleinhirn schrieb:
___________________
Im Beitrag zitiert von cyborg31: Ihr habt mir hier im Forum auch schon gut weitergeholfen. Vielleicht gibt's mal einen "Weststeirischen-Kernölconnection-Stammtisch", dann schau ich gern vorbei ;)

von bozm schon mal versuchsweise angestoßen, aber nie zustande gekommen...


Sehr schade, sollte man ändern ^^


1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
15.2.2018  (#46)

zitat..
cyborg31 schrieb: wem


Feichter...

1
  •  Microft
  •   Silber-Award
15.2.2018  (#47)

zitat..
cyborg31 schrieb: Nein? Hab nur EH-Tech bereits mehrmals hier empfohlen bekommen, und tendiere auch zu ihnen. Philipp sagt mir aber leider nichts.


Philipp Feichter ist der Inhaber von der Firma EH-Tech.

zitat..
cyborg31 schrieb: Sehr gerne, kann nur leider anscheinend noch keine PNs verschicken. Wenn du mir alles was sonst noch relevant sein könnte (auch Planer, jem. für Ausführplan, Baufirmen, etc.) per PN schickst wäre ich dir sehr dankbar.


Schick mir eine Mail mit deinen Daten.
Meine Adresse ist in meinem Profil hinterlegt.

zitat..
Kleinhirn schrieb: Microft schrieb: Solltest du sonst noch welche Gewerke inkl. sehr guten Planer brauchen schreib mir ne PN. suche pflasterer bzw unterbau inkl pflasterei


Sorry bei mir ist im Aussenbreich noch Baustelle emoji

mbg



1
  •  cyborg31
15.2.2018  (#48)

zitat..
Kleinhirn schrieb:
Feichter...


zitat..
Microft schrieb:
Philipp Feichter ist der Inhaber von der Firma EH-Tech.


Danke, jetzt geht ein Licht auf. Hatte noch nicht persönlichen Kontakt mit EH-Tech, steht noch auf der ToDo Liste.

zitat..
Microft schrieb:
Schick mir eine Mail mit deinen Daten.
Meine Adresse ist in meinem Profil hinterlegt.


Erledigt. Besten Dank schon einmal.



1
  •  alecs20
27.2.2018  (#49)

zitat..
Microft schrieb: Schick mir eine Mail mit deinen Daten.
Meine Adresse ist in meinem Profil hinterlegt.


Habe versucht dir eine Mail zu schicken. Bekomme eine Meldung - „Das Postfach des Empfängers ist voll".

mbg Alex aus RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Stammtisch Graz

1
  •  Microft
  •   Silber-Award
28.2.2018  (#50)
ups...sorry schon bereinigt.
versuch es noch einmal.

mbg

1
  •  cyborg31
14.8.2018  (#51)
Jetzt muss ich meinen alten Thread hier noch einmal hochholen.
Habe den Energieausweis noch einmal neu berechnen lassen, nachdem wir einige Änderungen am Gebäude vorgenommen haben, und U-Werte / Luftdichtheit (zumindest theoretisch) verbessert haben.


2018/20180814305595.png

Damit war ich nun bei einigen Installateuren, und trotzdem will jeder lieber die KNV 1155-12 an Stelle der 6er verbauen, da lt. Aussage für WW WW [Warmwasser] / Deckenkühlung (die auch als Deckenheizung als Unterstützung mitlaufen wird) und Aufheizreserve die kleine 1155 nicht ausreicht.

Stehen aktuell bei einem HWB von 25, inwiefern seht ihr in da mit der kleinen 1155er ein Problem im Alltag?

Greetz



1
  •  maack
  •   Silber-Award
14.8.2018  (#52)
passt doch die kleine 1155-6 du brauchst 7,334 KW und die kleine kann kurzfristig 7,5 KW emoji bereitstellen

die große fadisiert sich vermutlich 360 Tage im Jahr

3
  •  cyborg31
14.8.2018  (#53)

zitat..
maack schrieb: passt doch die kleine 1155-6 du brauchst 7,334 KW und die kleine kann kurzfristig 7,5 KW bereitstellen

die große fadisiert sich vermutlich 360 Tage im Jahr


Ja, sag das mal den Installateuren :) Zwei wollen nur mit Haftungsausschluss. Kommt für mich nicht in Frage, aber ist das grundsätzlich so usus?


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.8.2018  (#54)
machen wir doch ständig ... emoji
nach auslegungsrichtlinien KNV wird bis 8kw normheizlast diskussionslos die kleine eingebaut. zwischen 8 und 9kw schauen wir genau hin, richtung solare gewinne, realer heizlast...
der hr Katherl und ich unterstützen da gerne bei fachplanung/dimensionierung...

habe gerade heute von einem haftungsausschluß bei KNV gehört. kunde wollte trotz 6kw heizlast gegen dringende empfehlung 16kw installieren. gabs nur mit haftungsausschluß ... emoji

2
  •  cyborg31
14.8.2018  (#55)
haha danke arne für die Infos, dann werde ich auf die Kleine bestehen, und notfalls wirds halt ein anderer der teureren Installateure, hauptsache den Willen durchsetzen ;)

Hr. Katherl weilt ja leider im Urlaub (kA ob noch immer), wollte ihn da die letzten 2 Wochen erreichen. Hat er sich aber auch verdient :) Werde gerne noch einmal auf dein Anbot zurückkommen, wenn entweder sich einer der Installateure bewegt oder wenns einer der anderen wird! Danke!

1
  •  Vardi17
14.8.2018  (#56)

zitat..
maack schrieb: die große fadisiert sich vermutlich 360 Tage im Jahr


Das sollte man ihr wirklich nicht antun emoji
Wo kommen die 1,5 zusätzlichen kW eigentlich her? Heizstab?

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
14.8.2018  (#57)
Freischaltung der Verdichterfrequenz. Bereich 90-120Hz. 

1
  •  Vardi17
15.8.2018  (#58)
Ah, danke, Casemodder. Das heißt also heizstabfrei?

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
15.8.2018  (#59)
7,5kW sind heizstabfrei. Der Heizstab liefert dann nochmal ~6kW, aber den braucht man ja nicht emoji

2
  •  Vardi17
15.8.2018  (#60)
Danke! emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.8.2018  (#61)


2018/20180815762068.jpg

bei 5° sole-ein die der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] oder eine TB gewichtet typisch erreichen sind es schon 8kw.
mit heizstab dann das doppelte...

die berichte über erforene nutzer sind äußerst rar ... emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.