und was macht Luftwärmepumpe? Test :was passiert wenn alle Ventile aller Heizkreise auf null gestellt sind? Das heißt es gibt keine Anforderung an Wärmebedarf. Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] arbeitet im Maximalmodus, die Anzeige zeigt Erzeugung von 42 Grad Wärme die in die FB geleitet werden und so wieder zurück kommen. Ich hätte das nicht erwartet, sondern Störung oder keine Wärmeerzeugung. Oder liege ich da falsch? Was sollte erwartungsgemäß passieren? Was sollte jetzt gecheckt werden? welche Unterlagen, Berechungen sollten verlangt werden?
Naja, Stellantriebe der FBH FBH [Fußbodenheizung] dauern bis sie geschlossen sind. Eine Hydraulik wie es gebaut ist wäre schon gut. Dann konnte die Maschine noch geregelt abschalten. Mach den Test mal wenn sie hochfährt und gerade bei Vollast ist, was dann passiert? Eigentlich wenn kein Überströmer und auch ein Puffer vorhanden ist kommt devinitiv ne Heißgasstörung
Geschlossen wurden die Ventile um 17 Uhr; da lief die LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit ca 35 Grad, und 19 Stunden später Check, da arbeitete die LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit 42 Grad. War das eine zu kurze Testzeit? Dzt noch keine Unterlagen vom Insti. Soll ich den Testablauf ändern? Wunschtemperatur auf z.b. 30 Grad stellen, dann müßte sie mehr Wärme produzieren, Check in 30 Min welche Temperatur nun erzielt wird, und dann erst Heizventile schließen.........
Was erwartest du dir eigentlich von dem Test? Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Anlage richtig gebaut ist, kannst du ja ein paar Fotos reinstellen.