6 Monate KWL - Filterzustand - Q350
|
|
||
@cuthx Respekt, das ist mal eine Ansaugung. Gibt es das Teil so zu kaufen? |
||
|
||
Hallo Baumau, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 6 Monate KWL - Filterzustand - Q350 |
||
|
||
ja, von Drexel und Weiss. Hat allerdings auch seinen Preis. So ca. 800,- brutto. Ich habe auch so einen Kasten bei meiner 18 Jahre alten Anlage. Warum hast du überhaupt noch einen Geräte-Außenluftfilter, wenn du so eine Ansaugfilterung hast? Der bringt nur zusätzlichen Druckverlust. |
||
|
||
ok... da war ich doch etwas günstiger dran... Die 18 Jahre bedeuten jetzt, unkaputtbar oder veraltet? 😅 Das hör ich zum ersten mal. D.h. bedenkenlos raus damit? |
||
|
||
ganz neu schaut er nicht mehr aus, aber er hält sicherlich noch 15 Jahre. ja, wenn der Gerätefilter sauber bleibt, dann ist das doch der Beweis, dass du ihn rausnehmen kannst. |
||
|
||
Hier gibts noch ein paar Eigenbau Varianten der Filterboxen.. https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-filter-g4-f7-f9/37616 |
||
|
||
sofern ok für dich, mach ich heute Abend ein Bild davon und schick dir eine PN. Nur damit wir das selbe Verständnis von sauber haben :) |

Nächstes Thema: KWL: Spiro-Rohr oder Wolf Iso-Rohr für Zu- und Abluft