58 Grad WW-Temperatur statt 48 Grad
|
|
||
|
Vielleicht ist das überflüssige Legionellenprogramm mal angelaufen, oder hast du jetzt täglich diese Temperaturen? |
||
|
||
|
Täglich. Hat zuvor 10 Jahre funktioniert und mir wäre jetzt nicht bewußt, daß ich irgendwas geändert hätte. |
||
|
||
|
Ich hätt noch eine Idee: Das Wasser wurde immer auf 58+ Grad geladen und bei Entnahme auf 48 Grad runtergemischt, und dieser Mischer ist nun defekt. Hast du neben der Entnahmetemperatur auch eine einstellbare Ladetemperatur? |
||
|
|
||
|
||
|
Hallo! Nein, es ist kein Mischer im System. Nur eine Temperatur, die direkt das Wasser im Speicher betrifft. |
||
|
||
Dann stells mal auf 38, vielleicht kommt dann 48 raus Hast du die Heizung schon mal stromlos gemacht, damit mal die Steuerung rebootet? Sonst wirds wohl ein Wolf-Techniker richten müssen. |
||
|
||
|
gibts vielleicht einen ww-fühler und einen zusätzlichen ladefühler und dieser ist ausgefallen? |
||
|
||
|
Hallo! Kühler stellen hilft nicht. Ein zweiter Fühler hätte es erklärt, es gibt aber nur einen, gerade kontrolliert. Und Rebooten macht Sinn, hab ich gerade gemacht, danke für den Tipp. Muß abwarten wie es sich verhält... |
||
|
||
|
Der Vollständigkeit halber kommt hier spät doch noch die Auflösung: Ein 3-Wege-Umschaltventil ist hin und wieder vorübergehend hängen geblieben und hat daher die Wärme, die für die FBH FBH [Fußbodenheizung] bestimmt war, in den WW WW [Warmwasser]-Speicher umgeleitet. Gestern ist es dann fix stecken geblieben, die FBH FBH [Fußbodenheizung] hat gar keine Wärme mehr bekommen, und da ist mir das dann erst klar geworden. Stellmotor runter, WD40 drauf und geht wieder 😅 |